Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

17.04.2017 в 12:41:04

Всем привет!

Есть ванна чугунная ROCA, слышал и читал, что ее надо бы заземлить. Заземление в щитке вроде как есть (есть шина с зелено-желтыми проводами). В ванной есть розетка для стиралки, для фена, там также подходят эти желто-зеленые провода (всего на розетку три провода). Так вот, подскажите мне, пожалуйста, куда тянуть провод от ножки чугунной ванны? Сколько квадратов? Можно ли запарралелить с землей розетки нижнего света? Стояки - полипропилен, канализация - чугун. Как вообще правильно заземлять чугунную ванну и нужно ли вообще?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

17.04.2017 в 17:46:23

Remonter\/ написал: . В ванной есть розетка для стиралки, для фена, там также подходят эти желто-зеленые провода (всего на розетку три провода).

Должно быть 4.

Ищите ПУЭ ред 7, там - система дополнительного уравнивания потенциалов ДСУП

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

17.04.2017 в 19:05:09

BV написал:

Remonter\/ написал: . В ванной есть розетка для стиралки, для фена, там также подходят эти желто-зеленые провода (всего на розетку три провода).

Должно быть 4.

Ищите ПУЭ ред 7, там - система дополнительного уравнивания потенциалов ДСУП

BV, у меня на все розетки по 3 провода). Даже на верхний свет. Я покупал трехжильные, электрик прокладывал. Фаза, ноль и земля.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.04.2017 в 23:34:17

Remonter\/ написал: у меня на все розетки по 3 провода

BV имеет в виду (на что и ссылку на нормативку показал), что необходим 4ый проводник от коробки ДСУП.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

19.04.2017 в 00:28:35

Remonter\/ написал: Я покупал трехжильные, электрик прокладывал. Фаза, ноль и земля

Электрик должен был проложить от щита одиночный желто-зеленый провод 4-6мм2 до коробки, например в сантехшкафу. От коробки к розетке - тоже желтозеленый 2.5мм2 в клемму земли розетки зажимаем два провода - и от кабеля, и от коробки.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18259

19.04.2017 в 00:33:43

Remonter\/ написал: Заземление в щитке вроде как есть

А если его там нет? ;)

У вас, скорее всего нет СУПа, а значит крепите ванну к чему-нибудь металлическому в ванной (кран, полотенчик, арматура, каркас короба).

Ни в коем случаете не крепить к так-называемому жёлто-зелёномму проводу в розетках. Это возможно только при условии что этот провод точно РЕ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

19.04.2017 в 00:40:47

Remonter\/, сколько лет дому от роду?

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

10.05.2017 в 17:40:52

BV написал: Remonter\/, сколько лет дому от роду?

BV, 46-47) Но в приквартирном щитке (на 3 квартиры общий) - там есть земля. И ко мне в квартиру оттуда она тоже подведена на мой щиток в шину.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.05.2017 в 17:59:37

Remonter\/ написал: 46-47) Но в приквартирном щитке (на 3 квартиры общий) - там есть земля.

Фото в студию)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.05.2017 в 10:58:11

Remonter\/, до 90 х земли в щитах не было. Если У Вас только не было реконструкции стояка.

Rumato написал: Фото в студию)

:applause: Поддержу. Лучше один раз...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

11.05.2017 в 20:44:27

megrad написал: Remonter\/, до 90 х земли в щитах не было. Если У Вас только не было реконструкции стояка.

Rumato написал: Фото в студию)

:applause: Поддержу. Лучше один раз...

megrad,

Это земля? Три провода из этого щитка идёт ко мне в квартиру.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу