AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

17.05.2017 в 10:22:47

alx220 написал: Что там может отвалиться? Вы часто проверяете нулевую шину в квартирном щите? А ведь она примерно такая же. Ну, ок, можно взять для КУП шину АВВ или Шнейдер. На выбор: самозажимные или винтовые. Такой вариант подойдет? Если так хотите болтовое соединение, то нужно юзать наконечники. Колечки на жилах - имхо, дурной тон.

У себя в щите скорее нет,чем да - однако я видел очень много таких выгоревших шинок (в своей практике). На одну квартиру они еще работают,но когда на подобном чуде висит весь этаж (4кв) они обязательно выгорают,еще печальнее когда подобное уг используют в более серьезных щитах,где один или несколько автоматов по 63а и выше. Может колечко и не смотрится пафосно и красиво,однако работает отлично за счет большой площади и хорошего контакта ничуть не хуже,чем опрессованный наконечник (тем более всяко лучше любых новомодных клеммников). Впрочем у меня например есть пресс-клещи и я вполне могу опрессовать - человеку ради одной коробки покупать их смысла не вижу.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2017 в 10:47:46

AlekSss написал: На одну квартиру они еще работают,но когда на подобном чуде висит весь этаж (4кв) они обязательно выгорают,еще печальнее когда подобное уг используют в более серьезных щитах,где один или несколько автоматов по 63а и выше.

Вроде речь про ДСУП. Плюс вариант увеличения площади контакта(U контакт)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

17.05.2017 в 11:03:34

megrad написал: Вроде речь про ДСУП. Плюс вариант увеличения площади контакта(U контакт)

Я согласен что там не будет течь больших токов,однако подобная колодка подразумевает частый периодический осмотр (даже если загнуть буквой у или посадить каждый из проводников под два винта - там нет пружинок или граверов для самозажима). В щите можно ворочать что угодно - там удобно работать и всегда есть доступ. Не понимаю зачем делать себе проблемы под ванной.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2017 в 11:53:05

AlekSss написал: Не понимаю зачем делать себе проблемы под ванной.

Ну, вопрос опять про эстетику. Расположение КУП не нормируется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

17.05.2017 в 21:48:58

megrad написал: Remonter\/, если белое это каналья , видимо крашеная (ни разу белой чигунины не встречал), то почему краска не зачищена?

megrad, да, крашеная чугунина. Зачищена под хомутом)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

17.05.2017 в 22:32:34

AlekSss написал: У себя в щите скорее нет,чем да - однако я видел очень много таких выгоревших шинок (в своей практике).

Во-первых, как правильно заметили, речь о ДСУП. Во-вторых, можно, как я выше писал, взять нормальную шину от АВВ или Шнейдера, в т.ч. с самозажимными контактами. Их протягивать не нужно.

А вот болтовое соединение с колечками как раз нужно мониторить.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

17.05.2017 в 22:52:57

alx220 написал: А вот болтовое соединение с колечками как раз нужно мониторить.

помогают пружинные шайбы.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

17.05.2017 в 23:10:38

BV написал: помогают пружинные шайбы.

А не лучше ли нормальную шинку поставить?

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

18.05.2017 в 09:41:08

alx220 написал: А не лучше ли нормальную шинку поставить?

Разрешите ответить цитатой "Мне зажимы современных автоматов, розеток и др. устройств не нравятся. Вместе со всем их буржуйским т. н. “быстрым монтажом”. Особенно бесят меня их клеммы, в которых торец винта давит на провод." Норм шинка которая давит винтом в торец провода это лютый треш 21ого века. Под болтовое соединение хватает одного гравера и оно стоит долго и счастливо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

18.05.2017 в 10:58:41

AlekSss написал: Под болтовое соединение хватает одного гравера и оно стоит долго и счастливо.

И собственно шины PE и N во ВРУ в большинстве выполняются именно так. При наличии смазки как защиты от окисления соединения стабильны во времени.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.05.2017 в 16:30:19

Remonter\/ написал: Зачищена под хомутом

Это плюс, а провод в таком состоянии минус. Типа на от....

AlekSss написал: Я согласен что там не будет течь больших токов,однако подобная колодка подразумевает частый периодический осмотр (даже если загнуть буквой у или посадить каждый из проводников под два винта - там нет пружинок или граверов для самозажима).

Шина не нормируется, кто мешает поставить шину под болты. типа

0