18.05.2017 в 18:49:22

megrad написал: Шина не нормируется, кто мешает поставить шину под болты. типа

На первом фото слева вроде опять винты врезаются в торец провода. Другое дело - особенно те,что с медной шиной. Правда где-нибудь в вру когда нужно чтобы каждая линия сидела под своим болтом это правильно и оправданно,однако лепить подобное в коробку не совсем. Проще говоря нет смысла переплачивать в данном случае за стальную или медную шину,в отличие от одного единственного болта - хотя если хочется заморочиться (усложнив простое надежное соединение всего лишь на одном болте) всегда пожалуйста.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.05.2017 в 19:02:34

AlekSss написал: На первом фото слева вроде опять винты врезаются в торец провода.

Или такая хрень стоит

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 00:36:01

AlekSss написал: Разрешите ответить цитатой "Мне зажимы современных автоматов, розеток и др. устройств не нравятся. Вместе со всем их буржуйским т. н. “быстрым монтажом”. Особенно бесят меня их клеммы, в которых торец винта давит на провод." Норм шинка которая давит винтом в торец провода это лютый треш 21ого века.

Не понял, что вы хотели этим сказать. У Шнейдера и АВВ нет хороших шин - ни самозажимных, ни винтовых? Или их можно использовать только в щитах в качестве нулевых шин, а вот если их применять для ДСУП, то у них непременно будет плохой контакт? Питание потребителей трехкомнатной квартиры (включая варочную панель) им можно доверить, а ДСУП - нет?

BV написал: И собственно шины PE и N во ВРУ в большинстве выполняются именно так.

Вот именно - шины! Но не несколько колечек из провода под одним болтом. И давайте в маразм не будем впадать, сравнивая ВРУ и КУП. А то так можно и до атомной электростанции дойти.

AlekSss написал: Правда где-нибудь в вру когда нужно чтобы каждая линия сидела под своим болтом это правильно и оправданно,однако лепить подобное в коробку не совсем.

Вам не угодишь. Шинки не надежны. Шины под болт и наконечники - излишнее. Но вот колхозные болт и провода колечком - самое то!

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

19.05.2017 в 09:56:06

alx220 написал: Не понял, что вы хотели этим сказать. У Шнейдера и АВВ нет хороших шин - ни самозажимных, ни винтовых? Или их можно использовать только в щитах в качестве нулевых шин, а вот если их применять для ДСУП, то у них непременно будет плохой контакт? Питание потребителей трехкомнатной квартиры (включая варочную панель) им можно доверить, а ДСУП - нет?

Питание можно доверить,а вот дсуп нельзя (по крайней мере на мой взгляд,а так конечно каждый может делать как он хочет и может). Если у вас просто пропадет свет это будет неприятно (выключиться комп и не сохранятся данные),а вот если прихватит в ванной может закончиться летальным исходом (решайте сами что приоритетнее). Если отваливается ноль в вру у людей горит техника. Подобные унылые шинки от разных крутых брендов делают для удобства быстрого монтажа,а не для того,чтобы оно служило десятки лет без обслуживания (хотя подобные соединения не так и трудно сделать на самом деле). Вот вы будете ездить по всем своим объектам и проводить бесплатное обслуживание (скажем раз в пол года как это сейчас модно по правилам) щитов,соединений в коробках и тп?

alx220 написал: Вам не угодишь. Шинки не надежны. Шины под болт и наконечники - излишнее. Но вот колхозные болт и провода колечком - самое то!

Давайте откинем вашу опрессовку и раскрутим товарища на сварку,а если серьезно все высказались подкинули хороших идей (пускай тс решает сам).

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.05.2017 в 11:24:58

AlekSss написал: Питание можно доверить,а вот дсуп нельзя (по крайней мере на мой взгляд,а так конечно каждый может делать как он хочет и может).

Так РЕ-проводники в щите тоже с помощью шинки соединяются.

AlekSss написал: Если у вас просто пропадет свет это будет неприятно (выключиться комп и не сохранятся данные),а вот если прихватит в ванной может закончиться летальным исходом (решайте сами что приоритетнее).

То есть вы имеете в виду, что если использовать качественную шину нормального производителя, предназначенную специально для соединения проводников между собой, то один из проводников обязательно отвалится?

Опасаетесь влажности - выносите ДСУП из ванны.

AlekSss написал: Подобные унылые шинки от разных крутых брендов делают для удобства быстрого монтажа,а не для того,чтобы оно служило десятки лет без обслуживания (хотя подобные соединения не так и трудно сделать на самом деле).

Так оно и служит десятки лет без каких-либо проблем.

AlekSss написал: Вот вы будете ездить по всем своим объектам и проводить бесплатное обслуживание (скажем раз в пол года как это сейчас модно по правилам) щитов,соединений в коробках и тп?

А какой вариант вы предлагаете? Везде болты с колечками из проводов понаставить?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

19.05.2017 в 20:37:32

AlekSss написал: Разрешите ответить цитатой "Мне зажимы современных автоматов, розеток и др. устройств не нравятся. Вместе со всем их буржуйским т. н. “быстрым монтажом”. Особенно бесят меня их клеммы, в которых торец винта давит на провод."

Очень изощренный бред содержится в данной цитате, вы ею больше не отвечайте. :)

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

20.05.2017 в 12:23:21

alx220 написал: Так РЕ-проводники в щите тоже с помощью шинки соединяются.

Если речь о новомодных щитах (скажем те что на лестн площадках) - да там винт вгрызается в торец провода и обычно нет никаких пружнок и граверов (следить и подтягивать обязательно). В старых щитах заземление на корпусе прикручено лучше,хотя и редко где петелькой. В вру так вообще обычно хорошие шинки с опрессовкой.

alx220 написал: То есть вы имеете в виду, что если использовать качественную шину нормального производителя, предназначенную специально для соединения проводников между собой, то один из проводников обязательно отвалится? Опасаетесь влажности - выносите ДСУП из ванны.

Увы,но я на маркетинг не ведусь. Есть нормальные шинки,а есть так себе (не все золото,что блестит). Там где нет пружинок,граверов и тп надо постоянно обслуживать. Проблема не столько во влажности,сколько в вашем не правильном подходе к делу (можно оставить коробку в ванной и сделать хорошее необслуживаемое соединение,а можно вынести за пределы ванной и постоянно там чего-то обслуживать) - вы рассматриваете только самое банальное и просто и пытаетесь навязать это всем. У современных слабых шинок в щитах есть и преимущества конечно - как быстрый простой монтаж и тп,так и при обслуживании бывают положительные стороны (например в случае сработки узо по нулю и использовании 1п ав нам проще и быстрее найти неисправную линию).

alx220 написал: Так оно и служит десятки лет без каких-либо проблем.

Спорное утверждение. Покажите мне мастера который бы ездил по своим объектам и бесплатно обслуживал свою работу скажем десяток лет (потом за свои кровные все переделывал и тд и тп) - если говорить о некой гарантии в целый год (как нынче практикуется везде в капитализме),то как правило даже самые плохие соединения и всякие девайсы переживают этот небольшой срок. Нынче дом на кап ремонте принимается с грубейшей кучей нарушений и уже после этого гарантий никто не несет (впрочем я не вижу смысла все это тут обсуждать и уходить все дальше в дебри оффтопа).

alx220 написал: А какой вариант вы предлагаете? Везде болты с колечками из проводов понаставить?

Странный вопрос,я думал все это прекрасно описано выше. Хорошие необслуживаемые соединения (на выбор сварка,опрессовка,пайка) в ответственных местах типа распаек,под штукатуркой с обоями,под потолками,под стяжкой и тп.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

20.05.2017 в 12:37:06

AlekSss написал: там винт вгрызается в торец провода и обычно нет никаких пружнок и граверов

Там не винт вгрызается в торец провода, а торец винта вгрызается в провод. Причем делает он это настолько хорошо, что такие шины практически никогда не доставляют проблем и практически не нуждаются в обслуживании.

Шины данной конструкции применяются также в кроссмодулях, в т.ч. самых брендовых, прощают самые неимоверные и безграмотные издевательства над собой...

...и очень честно, десятками лет, служат в пределах своего номинала.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.05.2017 в 14:57:10

AlekSss написал: Если речь о новомодных щитах (скажем те что на лестн площадках)

Где вы видели "новомодные" щиты на лестничных площадках? Если говорить предметно, то я веду речь о таких, например, шинах: PEK/S06 ZK113G PRA90047 PRA90046 Они ненадежны, по-вашему?

AlekSss написал: да там винт вгрызается в торец провода

Вам на это уже ответили.

AlekSss написал: В старых щитах заземление на корпусе прикручено лучше,хотя и редко где петелькой.

В старых щитах зачастую гнилой и ржавый корпус, болты и пр. Но вас это, похоже, мало волнует.

AlekSss написал: В вру так вообще обычно хорошие шинки с опрессовкой.

Вам megrad такие предложил. Но вы почему-то от них отказались. Хотя вот они ваши любимые болтовые соединения. Наконечниками провода опрессовал, граверы поставил - и все отлично.

AlekSss написал: Есть нормальные шинки,а есть так себе (не все золото,что блестит). Там где нет пружинок,граверов и тп надо постоянно обслуживать.

Нормальные - это какие, по-вашему? Я вам ссылки привел. Без обожаемых вами пружинок и граверов, но очень качественные. Неужели и такие вам не подойдут?

AlekSss написал: в вашем не правильном подходе к делу

Если вы хотите на личности перейти, так и скажите. Перейдем без проблем.

AlekSss написал: (можно оставить коробку в ванной и сделать хорошее необслуживаемое соединение,а можно вынести за пределы ванной и постоянно там чего-то обслуживать) - вы рассматриваете только самое банальное и просто и пытаетесь навязать это всем.

А зачем что-то сложное выдумывать? Зачем эти совковые колечки под один болтик со всякими шайбочками? Когда буквально под рукой есть технологичное, современное решение? Да, оно простое и надежное. В этом как раз его плюс, а не минус, как вы пытаетесь это представить.

AlekSss написал: Покажите мне мастера который бы ездил по своим объектам и бесплатно обслуживал свою работу скажем десяток лет

Для вас, я так понимаю, ключевое слово "бесплатно"? Первый год бесплатно (т.е. два раза за год), далее платно. Если что-то вышло из строя по вине мастера, то замена за его счет. По-моему, вполне справедливые условия.

AlekSss написал: Странный вопрос,я думал все это прекрасно описано выше. Хорошие необслуживаемые соединения (на выбор сварка,опрессовка,пайка) в ответственных местах типа распаек,под штукатуркой с обоями,под потолками,под стяжкой и тп.

Не переводите разговор на другую тему. Мы не распред коробки обсуждаем. Я вам задал вопрос касательно нулевых шин и шин РЕ в щитах (потому что там стоят такие же, как я предлагаю на ДСУП ставить) и КУП:

alx220 написал: А какой вариант вы предлагаете? Везде болты с колечками из проводов понаставить?

0
serks
serks
Резидент

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

28.05.2017 в 20:13:27

BV написал:

Вы же не собираетесь из стояка воды делать PEN ? :)

выше приведенные пункты прямо указывают на использования стояка воды в качестве дополнительного ПЕН-проводника.

BV написал:

см 1.7.121 и где там хоть слово про стояки воды.

в 1.7.123. им посвящено целое предложение

1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:.... водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

BV написал:

И кроме того, PEN в этажных щитах - это редакция 6 ПУЭ, в этой редакции к стоякам воды ничего не подключается

по ПУЭ 6 к стоякам воды требуется подключать ванны и душевые поддоны и включать их либо в местную (п.7.1.55 в ред. 1985г.) либо в дополнительную (п7.1.88 в ред. 1999 г.)систему уравниванияпотенциалов

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.05.2017 в 20:16:06

serks написал: по ПУЭ 6

А оно действительно?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.