bolegas
bolegas
Новичок

Регистрация: 19.04.2017

Москва

Сообщений: 2

19.04.2017 в 01:04:16

Здравствуйте. Просьба помочь советом не специалисту. Есть частный, деревянный дом, энергосбыт предложил поставить счётчик за их счёт на фасаде, с чём я согласился. Поставили Меркурий 201 в пластиковом боксе ЩУРн-П IP55, причём завели СИП прямо в счётчик, после него поставили 1 полюсной автомат на 25А. Вопросов несколько:

  1. Хочу заменить автомат на 2х полюсной легранд на 25А, возможно ли заставить энергосбытовую копанию сделать ввод именно в автомат, а не в счётчик? Если да, то на что сослаться? Сейчас опломбирован только счётчик.
  2. СИП, судя по всему 4×16, нужно ли его обжимать перед установкой в счётчик/автомат? Если да, то чем? Как понимаю, рано или поздно контакт нужно будет подтягивать, а из-за пломбы этого не сделать.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

19.04.2017 в 01:35:29

bolegas написал: Если да, то на что сослаться?

Найти автомат с возможностью пломбирования или проще - бокс для автомата. Сослаться на пуэ, что перед счетчиком должен быть отключающий аппарат для возможности замены и обслуживания счетчика.

bolegas написал: СИП, судя по всему 4×16, нужно ли его обжимать перед установкой в счётчик/автомат?

нет

bolegas написал: Как понимаю, рано или поздно контакт нужно будет подтягивать, а из-за пломбы этого не сделать.

увы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.