Sanya_K
Sanya_K
Новичок

Регистрация: 13.01.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 10

21.04.2017 в 09:13:56

Добрый день! Прошу помочь с советом. У меня в квартире постоянно повышенное напряжение в сети около 250 вольт. хотя на входе в дом на фазы подается напряжение 235В, 235В и 238В. На первом этаже расположены Сбербанк и Женская консультация, у них установлены бесперебойники питания и стабилизаторы. В связи с этим вопрос, возможно ли из-за стабилизатора в Сбербанке, который понижает напряжение до 220В, повышение напряжение у других жильцов?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.04.2017 в 09:28:40

Не должно бы. Надо сеть дома обследовать. Скорее всего с нулем в вашем подъезде что то не в порядке, перекос фаз налицо.

0
Sanya_K
Sanya_K
Новичок

Регистрация: 13.01.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 10

21.04.2017 в 09:38:30

Да, у меня эта причина повышенного напряжения на первом месте. Скорее всего что-то с проводом "нуля". нужно тормошить электрика ДУКа. Просто рассматриваю еще возможные причины перекоса напряжения.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.04.2017 в 09:57:46

Sanya_K написал: Скорее всего что-то с проводом "нуля"

Эта причина самая вероятная, и самая опасная. Не стоит "тормошить" электрика, лучше обратиться к ответственному лицу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139976

21.04.2017 в 10:13:14

Sanya_K написал: нужно тормошить электрика ДУКа.

пишите обращение на mos.ru прибегут достаточно быстро. Проверить контакты на нуле достаточно легко - нужен только вольтметр

0
Sanya_K
Sanya_K
Новичок

Регистрация: 13.01.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 10

21.04.2017 в 10:19:42

Я из Нижнего Новгорода, к сожалению на mos.ru обратиться не смогу. В настройках пытался город поменять, не получается. буду писать дополнительно в Администрацию города тогда еще

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139976

21.04.2017 в 11:08:48

Sanya_K написал: Я из Нижнего Новгорода, к сожалению на mos.ru обратиться не смогу

У вас есть жилинспекция? В принципе 253 вольта - это пределы нормы для 230 вольт, для 220 - уже перебор. Но важно, что ИМЕННО перекос напряжений говорит о проблемах в нуле - обязательно укажите это в обращении. Еще - измерьте напряжение в этажном щите на других фазах - они должны быть занижены, если с нулем плохо.

Возможно у ВАС либо одна, либо две фазы перегружены - хорошо бы если электрик при измерениях воспользовался токовыми клещами

0
Sanya_K
Sanya_K
Новичок

Регистрация: 13.01.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 10

21.04.2017 в 14:02:44

Спасибо за совет! Написал на сайт администрации. бывают скачки напряжения до 260 вольт, у соседей срабатывает реле напряжения на 260 как раз. Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22207

21.04.2017 в 14:17:07

Sanya_K написал: Спасибо за совет! Написал на сайт администрации. бывают скачки напряжения до 260 вольт, у соседей срабатывает реле напряжения на 260 как раз. Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?

Sanya_K, Конечно.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139976

21.04.2017 в 14:34:52

Sanya_K написал: Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?

Потребители садились на фазы от балды - если перегруз - пересадить на другие фазы.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

22.04.2017 в 00:33:02

BV написал: Потребители садились на фазы от балды

А что, Вы знаете другой способ? Поделитесь, если не жалко.

BV написал: если перегруз - пересадить на другие фазы.

И кто будет давать команду: пересадить? Вы? И Вас послушают?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.