Slawio
Slawio
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Аксай

Сообщений: 18

24.04.2017 в 23:24:00

Имеется 2-хэтажный дом из СИП-панелей. Планирую два электрощитка - на первый этаж и на второй. Вводной щиток с ВН, счетчиком и РН находится в другом месте пока.... Меня интересует правильность наполнения внутренних электрощитков. Покритикуйте пожалуйста, критика принимается. Единый файл в формате pdf ссылка (https://yadi.sk/i/7EIdB0IW3HJur4). Спасибо большое за внимание.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

25.04.2017 в 00:10:50

Slawio написал: Покритикуйте пожалуйста

Уважьте будущих критиков и выложите две читаемые картинки на форуме, не заставляя их лазать на сторонние сайты и копаться в пдфке.

0
Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

25.04.2017 в 00:15:00

Вопрос про компоновочное решение? :confused: Очень плотная компоновка. Не увидел клеммных блоков присоединения импульсных реле и рубильник отключаемых (1 этаж).

0
Slawio
Slawio
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Аксай

Сообщений: 18

26.04.2017 в 10:06:21

Stanislaw34, Да, по первому этажу очень плотная компоновка, наверное придется щиток поболее выбирать. Рубильник планировал разместить во вводном щитке, он будет рядом со щитком первого этажа....

0
Slawio
Slawio
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Аксай

Сообщений: 18

26.04.2017 в 10:19:34

VIVA написал:

Slawio написал: Покритикуйте пожалуйста

Уважьте будущих критиков и выложите две читаемые картинки на форуме, не заставляя их лазать на сторонние сайты и копаться в пдфке.

VIVA, Спасибо, исправил, я думал, что в одном документе удобно будет. Вот, выкладываю картинки.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.04.2017 в 14:24:17

Slawio, УЗО 2 обоих этажей перегружено по утечкам, поставьте на 30 мА. И какой смысл в четырех дифавтоматах неотключаемых групп?

0
Slawio
Slawio
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Аксай

Сообщений: 18

26.04.2017 в 19:13:46

TAB написал: Slawio, УЗО 2 обоих этажей перегружено по утечкам, поставьте на 30 мА. И какой смысл в четырех дифавтоматах неотключаемых групп?

TAB, Я думал в мокрых местах (санузел, СМ, бойлер) необходимо УЗО на 10 мА. На счет дифавтоматов, при неблагоприятных условиях хотелось бы знать, где сработает...Какие варианты вместо дифавтоматов могут быть еще?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.04.2017 в 19:52:31

Slawio написал: Я думал в мокрых местах (санузел, СМ, бойлер) необходимо УЗО на 10 мА.

Необходимо там до 30 мА, а целесообразность 10 мА вопрос весьма дискуссионный. Но я говорил о другом: уставка 10 мА чревата ложными срабатываниями, поэтому если и ставить, то на один-два потребителя и только на одну линию.

Slawio написал: На счет дифавтоматов, при неблагоприятных условиях хотелось бы знать, где сработает...Какие варианты вместо дифавтоматов могут быть еще?

Как сработает, так и будете выяснять этот вопрос, тем более диффавтомат тут никак не поможет. Но возможно действительно имеет смыл указанные вами потребители размещать под индивидуальной диффзащитой.

0
Slawio
Slawio
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Аксай

Сообщений: 18

26.04.2017 в 20:09:37

TAB написал: Необходимо там до 30 мА, а целесообразность 10 мА вопрос весьма дискуссионный. Но я говорил о другом: уставка 10 мА чревата ложными срабатываниями, поэтому если и ставить, то на один-два потребителя и только на одну линию.

Спасибо, Буду дальше думать......

TAB написал: Но возможно действительно имеет смыл указанные вами потребители размещать под индивидуальной диффзащитой.

Надеюсь, если ничего не измениться, так и оставлю.

0
Slawio
Slawio
Новичок

Регистрация: 07.02.2017

Аксай

Сообщений: 18

27.04.2017 в 22:43:23

Таким образом, при отсутствии критики и замечаний, электрику я запроектировал оптимально (правильно). Только применю в качестве щитка первого этажа щит на 48 модулей с возможностью размещения клеммных блоков. Еще есть какие замечания? Спасибо за внимание.

0
Dmitrii124
Dmitrii124
Новичок

Регистрация: 27.04.2017

Глазов

Сообщений: 17

27.04.2017 в 23:56:14

Все в порядке у вас

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.