esserr
esserr
Новичок

Регистрация: 27.04.2017

Сковородино

Сообщений: 3

27.04.2017 в 07:24:30

Есть у меня вопрос и состоит он в следующем. Имеются данные по годовому потреблению электроэнергии группы объектов, мне же необходимо трансформировать фактическую потребленную электроэнергию в какую-нибудь мощность (установленную, расчетную) для дальнейших расчетов. Задача простая и ответ, как бы сам напрашивается: дели 8760, но не все так просто. Во-первых, лично я не знаю какая именно тогда у меня получится мощность. Во-вторых, желательно бы как-то данное действие обосновать (нормативным документом или даже учебником). Может кто-нибудь мне подскажет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140100

esserr
esserr
Новичок

Регистрация: 27.04.2017

Сковородино

Сообщений: 3

27.04.2017 в 10:37:41

Очень интересное предположение, но нет. Нужно только посчитать нагрузку пары домов,а у меня были исходные данные (их потребление). Ну я и подумал, что надо бы данные как-то использовать. Но чем глубже погружаюсь в тему, тем крепче осознаю, что лучше бы я по РД 34.20 с самого начала начал делать.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

27.04.2017 в 11:02:27

esserr написал: ответ, как бы сам напрашивается: дели 8760,

Владивосток- 2000! (с) :a Извините, не удержался от флуда. :)

0

Вечный студент

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

27.04.2017 в 11:12:02

Такой рассчет не верный

Установленная мощность - сумма мощностей электропотребителей имеющихся на объекте. Если все включить одновременно 24ч 365 1/4д, тогда можно было бы так рассчитать. Но как правило очень мало какие нагрузки работают постоянно, и наверняка не объект целиком, а когда разные нагрузки работают то не все одновременно. Поэтому реально потребляемая мощность практически всегда меньше установленной, на коеффициент К-спроса

Следует подбирать трансформаторы, кабеля, защиты соответственно максимальной реально потребляемой мощности, учитывая К-спроса и запас на надежность и на возможные повышения нагрузки в будущем

Средняя мощность на протяжении года - то что дает ваш расчет. Она в несколько раз меньше максимальной реально потребляемой, т.к. учитывает и времена максимальной нагрузки, и времена когда она средняя и низкая

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140100

27.04.2017 в 11:20:10

esserr написал: Очень интересное предположение, но нет. Нужно только посчитать нагрузку пары домов,а у меня были исходные данные (их потребление). Ну я и подумал, что надо бы данные как-то использовать. Но чем глубже погружаюсь в тему, тем крепче осознаю, что лучше бы я по РД 34.20 с самого начала начал делать.

esserr, хорошо, если не ПТУшник, то кто?

0
esserr
esserr
Новичок

Регистрация: 27.04.2017

Сковородино

Сообщений: 3

27.04.2017 в 11:56:54

линк, Именно это я и имел ввиду, говоря в своем прошлом предложении о том, что лучше бы с самого начала воспользовался РД. Так что все вопросы снялись уже сами собой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.