Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

27.04.2017 в 08:40:58

Имеем опору . на опоре щит учета .Ввод в дом осуществляется кабелем . Вопросы . На какую глубину можно копать траншею возле опоры . На сколько правильное такое решение . Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см . На дне траншеи делаем подушку из песка . примерно 10-15 см .Кладем кабель , потом снова песок ( 10-15 см ) кирпичь и лента . Сверху засыпаем землей .

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2017 в 10:18:38

Prussia39 написал: На какую глубину можно копать траншею возле опоры .

Зависит на сколько у Вас заглублена опора и как выполнено крепление опоры. Плюс вторичное заземление.

Prussia39 написал: Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см . На дне траншеи делаем подушку из песка . примерно 10-15 см .Кладем кабель , потом снова песок ( 10-15 см ) кирпич и лента . Сверху засыпаем землей .

Всё правильно, но можно проложить двухслойную гофру ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 14:11:28

Prussia39 написал: На какую глубину можно копать траншею возле опоры .

трасса будет пролегать под дорогой или местом где возможен проезд авто?

megrad написал: можно проложить двухслойную гофру

Или ПНД трубу сообразного Ду. Такие меры обеспечат возможность замены кабеля без земельных работ и формально дают механическую защиту кабелю. К тому же, допущение для КЛ ввода в здание длиной менее 5 м., уменьшить заглубление до 0,5 м., в ПУЭ7 п2.3.84, сопряжено с обязательностью

при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах)


Prussia39 написал: Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см .

Какова общая длина КЛ? Без учёта волнообразной укладки кабеля.

Prussia39 написал: Кладем кабель , потом снова песок ( 10-15 см ) кирпичь и лента .

ПУЭ7 2.3.83 Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов.

Маловато вы заложили.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 14:12:24

megrad написал: можно проложить двухслойную гофру

Или ПНД трубу сообразного Ду.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 14:17:31

Prussia39 написал: Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см .

Какова общая длина КЛ?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 14:20:45

Prussia39 написал: Кладем кабель , потом снова песок ( 10-15 см ) кирпичь и лента .

Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. Как бы маловато вы заложили.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.04.2017 в 16:45:41

VIVA написал: Или ПНД трубу сообразного Ду.

Это к автору, но я за гофру проще переходы делать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

27.04.2017 в 18:12:40

VIVA,
общая длина кабеля 25 метров .

0
Prussia39
Prussia39
Местный

Регистрация: 30.04.2015

Калининград

Сообщений: 182

27.04.2017 в 18:13:59

кабельная линия метров 20

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

27.04.2017 в 23:05:44

megrad написал: Это к автору, но я за гофру проще переходы делать

Если не нужно в мелкие радиусы вписываться, то не вижу проблем с поворотами. В контексте подземной КЛ вообще проблемы не вижу. Мелкие, это такие, которые сильно меньше радиуса с которым бухта ПНД скручена. А не слишком мелкие радиусы облегчат перетяжку кабеля, при необходимости.

Вас цитировал с целью логически связать альтернативное решение. Если это вас задело, не держите зла :)

Prussia39 написал: кабельная линия метров 20

Про пересечения с дорогами/местами возможного проезда автомобилей не ответили. Пересечение с коммуникациями?

Но уже исходя из длины линии, по норме уже нужно 0,7 м. Есть некая проблема выкопать всю на такую глубину, если вы 2,5 метра хотите делать 0,5 м.?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.04.2017 в 11:09:41

VIVA написал: то не вижу проблем с поворотами.

Для ПНД трубы подходят повороты от серых труб. Но чем больше соединений, тем больше работы. Раскатал гофру, протянул кабель, потом останется всё это закапать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу