Имеем опору . на опоре щит учета .Ввод в дом осуществляется кабелем .
Вопросы .
На какую глубину можно копать траншею возле опоры .
На сколько правильное такое решение .
Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см .
На дне траншеи делаем подушку из песка . примерно 10-15 см .Кладем кабель , потом снова песок ( 10-15 см ) кирпичь и лента . Сверху засыпаем землей .
Prussia39 написал:
На какую глубину можно копать траншею возле опоры .
Зависит на сколько у Вас заглублена опора и как выполнено
крепление опоры. Плюс вторичное заземление.
Prussia39 написал:
Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см .
На дне траншеи делаем подушку из песка . примерно 10-15 см .Кладем кабель , потом снова песок ( 10-15 см ) кирпич и лента . Сверху засыпаем землей .
Всё правильно, но можно проложить двухслойную гофру .
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Или ПНД трубу сообразного Ду. Такие меры обеспечат возможность замены кабеля без земельных работ и формально дают механическую защиту кабелю.
К тому же, допущение для КЛ ввода в здание длиной менее 5 м., уменьшить заглубление до 0,5 м., в ПУЭ7 п2.3.84, сопряжено с обязательностью
при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах)
Prussia39 написал:
Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см .
Какова общая длина КЛ? Без учёта волнообразной укладки кабеля.
Prussia39 написал:
Кладем кабель , потом снова песок ( 10-15 см ) кирпичь и лента .
ПУЭ7 2.3.83 Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов.
megrad написал:
Это к автору, но я за гофру проще переходы делать
Если не нужно в мелкие радиусы вписываться, то не вижу проблем с поворотами. В контексте подземной КЛ вообще проблемы не вижу. Мелкие, это такие, которые сильно меньше радиуса с которым бухта ПНД скручена. А не слишком мелкие радиусы облегчат перетяжку кабеля, при необходимости.
Вас цитировал с целью логически связать альтернативное решение. Если это вас задело, не держите зла
Для ПНД трубы подходят повороты от серых труб. Но чем
больше соединений, тем больше работы. Раскатал гофру, протянул кабель,
потом останется всё это закапать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Prussia39 написал:
На какую глубину можно копать траншею возле опоры .
На сколько правильное такое решение .
Возле опоры капаем траншею глубиной 50 см длиной 2,5 метра .Потом углубляем траншею до 70 см .
Опоры стандартно заглубляются на 2 метра. Не парьтесь ступеньками - не упадет.
megrad написал:
Раскатал гофру, протянул кабель,
потом останется всё это закапать.
Раскатал гофру ПНД, протянул кабель, потом останется всё это закапать. Повернуть такую трубу с радиусом в полметра не проблема, зачем нужно меньше для КЛ, мне непонятно. Равно как смысл использования на гнущейся трубе фитингов, опять же, в контексте КЛ. Они скорее вредны будут, даже если приклеить, не факт что при подвижке грунта такое соединение оболочки не разъединит, разве что клеить. Но не представляю насколько надёжно склеятся ПВХ и ПНД.
megrad написал:
Это по горизонтали, а если необходима вертикаль?
Переход с горизонтали на вертикаль, с радиусом в полметра - не проблема. Горизонтальный прямой участок чем-то принципиально отличается от вертикального прямого участка?
megrad написал:
Как вариант использовать штатные фитинги для ПНД.
Зачем? Это подземная КЛ, не проводка в полах между стен.
VIVA написал:
Переход с горизонтали на вертикаль, с радиусом в полметра - не проблема. Горизонтальный прямой участок чем-то принципиально отличается от вертикального прямого участка?
Радиус гофры будет выгодно отличаться от радиуса ПНД трубы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
При укладке, естественно с кабелем. При всё остальном ничем от труб
не отличается. Хотя по стальным трубам протягивать проще.
Так в чём преимущество? В том, что гораздо сложнее/невозможно затянуть/перетянуть кабель у закопанную двустенную, с её более мелкими радиусами поворота?
К тому же у двустенной, всё же есть небольшое оребрение внутренней поверхности, которому будет сказано много слов благодарности при протяжке кабелей типа 2х10 на 25 метров и переходом на вертикальный участок с радиусом не менее 190 мм, например. Ради каких удобств этот аттракцион?
VIVA, ок, прокопали траншею - ввод, получился очень удачно, вровень с потолком подвала, решили не заморачиваться и сделать ГРЩ прям здесь.
Если у Вас ПНД труба, как собираетесь вводить кабель в щит?
Скажем проходная коробка или кабель канал, а в случае с гофрой,
её останется только закрепить. Это идеальный случай.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
а в случае с гофрой,
её останется только закрепить. Это идеальный случай.
Если закрыть глаза на то, что перетяжка кабеля будет скорее всего невозможна.
Заодно скажите вот что, при вводе в щит, нужно сделать уплотнение, дабы конденсат или иная влага, проникшая в трубу не стекла в щит. Ну либо заводить в щит снизу, но герметизировать всё равно надо. Куда-то этой влаге деваться надо? Ввиду этого, труба, должна иметь разрыв, для слива. Так что от столба до подвала в трубе, а в подвале коробка, уплотнение, и труба/короб для ввода в оболочку ВУ. Такая конструкция не позволит влаге скапливаться в трубе, есть возможность перетяжки и ревизии.
Ваш подход, как то сводится к "так проще сделать сейчас". Вполне понятен, но не разделяю его. О вкусах - спорят
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.