Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

03.05.2017 в 11:19:50

Звонили электрики, сказали купить дифавтомат, они придут поменяют. Не хотят так разбираться, ну ладно, заодно куплю нормальный дифавтомат, а там будем смотреть.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

03.05.2017 в 11:46:01

Как вариант утечка между рабочим нулем и землей или чем то заземленным. Не накоротко а с небольшим сопротивлением. Там может быть разница напряжений в несколько вольт, особенно если в доме пятипроводка и соединение ноль земля не у самого ввода в квартиру. Ночью включается где то большая однофазная нагрузка - например стартовый ток кондея - и напряжение ноль земля ростет, соответственно и ток утечки

Померять напряжение ноль земля и проследить если всамом деле ростет ночью

Поотключать все автоматы и все рабочие нулевые провода от шинки в щитке. По одному проверить обычным омметром между им (нулем) и землей. Омметр не мегаомметр, но если утечка между нулем и землей - найдет, т.к. там не пробой изоляции а постоянное сопротивление, на находку которого высокое напряжение не требуется

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 14:15:26

Rebel_PZ написал: ну ладно, заодно куплю нормальный дифавтомат, а там будем смотреть.

Купите один нормальный автомат C32 и одно нормальное УЗО 40А AC или А (лучше) с уставкой dI 30мА. Например ABB S202 C32 + ABB F202 A-40/0,03 или ABB S202 C32 + ABB F202 AС-40/0,03. Место для монтажа в щитке у вас есть, потому как штатно стоит по сути автомат с модулем дифзащиты.

А у вас с "товарищем по несчастью" квартиры имеют общие стены? Может ввод от щита в одном направлении идёт?

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

03.05.2017 в 14:54:32

VIVA написал: А у вас с "товарищем по несчастью" квартиры имеют общие стены? Может ввод от щита в одном направлении идёт?

Стена общая имеется. Как ввод идёт, не могу сказать.

Уже купил ABB DSH941R-AC C32, электрики просили завтра утром с ними созвониться.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 14:59:43

Rebel_PZ написал: Стена общая имеется. Как ввод идёт, не могу сказать.

Может статься, что в этой стене у проводки вашей и соседа чем-то частично повреждена изоляция. Поэтому стоит внимательнее изучить эту стену.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

03.05.2017 в 15:17:43

VIVA, завтра с электриками поговорю. Спрошу, почему ночью вырубает, что они скажут)) Они-то по пути наименьшего сопротивления пошли, не захотели разбираться. Ну хоть автомат нормальный поставлю, чтобы было, а вот если будет снова вырубать, будем разбираться.

А что скажете по купленному мной автомату?

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.05.2017 в 15:47:21

VIVA написал: Купите один нормальный автомат C32 и одно нормальное УЗО 40А AC или А (лучше) с уставкой dI 30мА. Например ABB S202 C32 + ABB F202 A-40/0,03 или ABB S202 C32 + ABB F202 AС-40/0,03.

В чем преимущество вашего варианта перед АВДТ?

Rebel_PZ написал: А что скажете по купленному мной автомату?

ИМХО, это нижняя планка АВДТ, ниже которой опускаться не стоит.

0
VIVA
VIVA
Эксперт

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

03.05.2017 в 16:07:14

alx220 написал: В чем преимущество вашего варианта перед АВДТ?

Ни в чём, просто альтернативный вариант. Моё персональное предпочтение, которое органично впишется в те же четыре модуля, что сейчас есть в щите по проекту. Лично в моём представлении, надёжность двух устройств с одиночной функцией будет выше, чем у одного с совмещённой, где для железа выполняющего те же функции отведено меньше места.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

03.05.2017 в 16:15:14

Кстати этот дифавтомат нашёл только в 2-х местах города, с разницей в цене в 1270 рублей, 3370 и 2100!))

А так ABB и Шнайдеры есть, но на 25 или 40 А, в одном магазине последний Legrand на 40 А, а вот шлака ИЕК и подобного полно и на 32 Ампера есть.

Это я к тому, что не нашёл бы этот или другой нормального производителя на 32 Ампера, купил бы отдельно автомат и УЗО, как предложил VIVA, так что спасибо за предложение этого варианта.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 203

03.05.2017 в 21:36:33

А, получается купленный ABB типа АС, а стоящий сейчас ИЕК типа А, то есть лучше...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

03.05.2017 в 22:26:03

Rebel_PZ написал: то есть лучше

Не лучше, а "типа лучше". :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу