03.05.2017 в 11:19:50
Звонили электрики, сказали купить дифавтомат, они придут поменяют. Не хотят так разбираться, ну ладно, заодно куплю нормальный дифавтомат, а там будем смотреть.
03.05.2017 в 11:46:01
Как вариант утечка между рабочим нулем и землей или чем то заземленным. Не накоротко а с небольшим сопротивлением. Там может быть разница напряжений в несколько вольт, особенно если в доме пятипроводка и соединение ноль земля не у самого ввода в квартиру. Ночью включается где то большая однофазная нагрузка - например стартовый ток кондея - и напряжение ноль земля ростет, соответственно и ток утечки
Померять напряжение ноль земля и проследить если всамом деле ростет ночью
Поотключать все автоматы и все рабочие нулевые провода от шинки в щитке. По одному проверить обычным омметром между им (нулем) и землей. Омметр не мегаомметр, но если утечка между нулем и землей - найдет, т.к. там не пробой изоляции а постоянное сопротивление, на находку которого высокое напряжение не требуется
03.05.2017 в 14:15:26
Rebel_PZ написал: ну ладно, заодно куплю нормальный дифавтомат, а там будем смотреть.
Купите один нормальный автомат C32 и одно нормальное УЗО 40А AC или А (лучше) с уставкой dI 30мА. Например ABB S202 C32 + ABB F202 A-40/0,03 или ABB S202 C32 + ABB F202 AС-40/0,03. Место для монтажа в щитке у вас есть, потому как штатно стоит по сути автомат с модулем дифзащиты.
А у вас с "товарищем по несчастью" квартиры имеют общие стены? Может ввод от щита в одном направлении идёт?
03.05.2017 в 14:54:32
VIVA написал: А у вас с "товарищем по несчастью" квартиры имеют общие стены? Может ввод от щита в одном направлении идёт?
Стена общая имеется. Как ввод идёт, не могу сказать.
Уже купил ABB DSH941R-AC C32, электрики просили завтра утром с ними созвониться.
03.05.2017 в 14:59:43
Rebel_PZ написал: Стена общая имеется. Как ввод идёт, не могу сказать.
Может статься, что в этой стене у проводки вашей и соседа чем-то частично повреждена изоляция. Поэтому стоит внимательнее изучить эту стену.
03.05.2017 в 15:17:43
VIVA, завтра с электриками поговорю. Спрошу, почему ночью вырубает, что они скажут)) Они-то по пути наименьшего сопротивления пошли, не захотели разбираться. Ну хоть автомат нормальный поставлю, чтобы было, а вот если будет снова вырубать, будем разбираться.
А что скажете по купленному мной автомату?
03.05.2017 в 15:47:21
VIVA написал: Купите один нормальный автомат C32 и одно нормальное УЗО 40А AC или А (лучше) с уставкой dI 30мА. Например ABB S202 C32 + ABB F202 A-40/0,03 или ABB S202 C32 + ABB F202 AС-40/0,03.
В чем преимущество вашего варианта перед АВДТ?
Rebel_PZ написал: А что скажете по купленному мной автомату?
ИМХО, это нижняя планка АВДТ, ниже которой опускаться не стоит.
03.05.2017 в 16:07:14
alx220 написал: В чем преимущество вашего варианта перед АВДТ?
Ни в чём, просто альтернативный вариант. Моё персональное предпочтение, которое органично впишется в те же четыре модуля, что сейчас есть в щите по проекту. Лично в моём представлении, надёжность двух устройств с одиночной функцией будет выше, чем у одного с совмещённой, где для железа выполняющего те же функции отведено меньше места.
03.05.2017 в 16:15:14
Кстати этот дифавтомат нашёл только в 2-х местах города, с разницей в цене в 1270 рублей, 3370 и 2100!))
А так ABB и Шнайдеры есть, но на 25 или 40 А, в одном магазине последний Legrand на 40 А, а вот шлака ИЕК и подобного полно и на 32 Ампера есть.
Это я к тому, что не нашёл бы этот или другой нормального производителя на 32 Ампера, купил бы отдельно автомат и УЗО, как предложил VIVA, так что спасибо за предложение этого варианта.
03.05.2017 в 21:36:33
А, получается купленный ABB типа АС, а стоящий сейчас ИЕК типа А, то есть лучше...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу