VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.05.2017 в 17:01:58

Rebel_PZ написал: почему мол у соседа-то обычный автомат поставили, он показывает на купленный мною и говорит что "ну они лучше".

Красочное объяснение :)

Rebel_PZ написал: Ещё раз, с новым дифавтоматом отключений не было! Тьфу-тьфу))

Значит вам и впрямь не повезло с конкретным экземпляром.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.05.2017 в 17:03:11

Rebel_PZ написал: Ещё раз, с новым дифавтоматом отключений не было! Тьфу-тьфу))

Значит вам и впрямь не повезло с конкретным экземпляром.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25595

06.05.2017 в 17:22:46

VIVA написал: Значит вам и впрямь не повезло с конкретным экземпляром.

Скорее, со всей партией.

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 273

06.05.2017 в 17:38:05

VIVA написал: Значит вам и впрямь не повезло с конкретным экземпляром.

ВТБ! написал: Скорее, со всей партией.

А может просто имя этой проблеме IEK?))

0
Rebel_PZ
Rebel_PZ
Местный

Регистрация: 07.01.2017

Переславль-Залесский

Сообщений: 273

06.05.2017 в 17:40:03

Кстати, остальные автоматы по-хорошему бы тоже надо было заменить? DEKraft как я понял, такого же качества, точнее некачества)), как IEK?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25595

06.05.2017 в 18:11:55

Когда-то было принято считать, что похуже.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.05.2017 в 18:25:26

Rebel_PZ написал: остальные автоматы по-хорошему бы тоже надо было заменить?

Ну, если вы ваше "шило" заменили на "шило" :tambourinedance: , то для меня совершенно непонятно, как у вас вообще возник вопрос о замене АВ? :confused: :D Сразу нужно было ставить новый АВДТ качественный, а не АД12М от ИЭК, который никогда не дружил со словом "качество" (даже здесь на форуме об этом было много упоминаний в темах).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25595

06.05.2017 в 18:29:20

ZooZoo написал: Ну, если вы ваше "шило" заменили на "шило"

ABB DSH941R-AC C32 - "шило"?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.05.2017 в 19:09:47

ВТБ! написал: ABB DSH941R-AC C32 - "шило"?

Упс! Я пошел :killyourselfbywall: Сбили меня комментарии на этой странице про АД12 :) (а предыдущую прочитал по диагонали). Однозначно, ЁББ будет работать и неплохо. Поэтому предыдущий мой коммент можно, конечно, подправить, но не буду.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

10.05.2017 в 10:09:36

Если АД-12 срабатывал по напряжению, то вопрос решен тоже не корректно.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.05.2017 в 16:30:31

rip87 написал: Если АД-12

А если АД-12М срабатывал на 265 В - 10%, т.е. 238 В, что глубоко в допуске 230 В +10% по ГОСТ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.