Здравствуйте. Хотел бы спросить совета по ситуации. Вводной автомат ABB S203 C50 выбивает в момент восстановления напряжения после провала. Можно предположить, что тут могут быть виноваты пусковые токи? Запитано от этого щита в основном компьютерное оборудование, серверы, устройства связи. Но выбивает только вводной. Как решать проблему? Имею ли я право заменить автомат С50 на D50? (первое, что приходит в голову). Спасибо!
03.05.2017 в 10:08:02
CadoganWest написал: Запитано от этого щита в основном компьютерное оборудование, серверы, устройства связи.
Дык. Вся эта техника имеет внутри стабилизированные блоки питания. Поэтому при любом падении напряжения потребляемый ток пропорционально увеличивается, как у любого стабилизатора.
CadoganWest написал: Но выбивает только вводной.
Какой ток потребляет ваша система при обычной работе? Для начала, просто померять клещами на проводе. И сопоставить с номиналом автомата.
03.05.2017 в 11:55:41
Ток зарядки кондеров во всех БП одновременно. Решение - разделить время включения устройств на несколько этапов с помощю нескольких реле задержки типа ABB CT-ERD.12 и контакторов
Интересно что УЗО не вылетает при таком одеовременном включении, там везде фильтры с Y кондерами. УЗО вообще есть ?
04.05.2017 в 15:02:32
линк написал: Ток зарядки кондеров во всех БП одновременно. Решение -
установить один или несколько ограничителей пускового тока -
06.05.2017 в 12:14:53
CadoganWest написал: Имею ли я право заменить автомат С50 на D50?
А если не поможет? Сразу селективный поставить.
06.05.2017 в 12:18:45
линк написал: Интересно что УЗО не вылетает при таком одеовременном включении, там везде фильтры с Y кондерами. УЗО вообще есть ?
А должно, если четырёхполюсное? Токи утечки не просуммируются в ноль?
Двухполюсный диф.автомат 30мА срабатывал при восстановлении питания уже на семи-восьми офисных десктопах. :(
06.05.2017 в 12:53:38
По личному опыту - бывает что вылетает и при 3Ф цепи, с ~15ю компами. Хоть и не уверен что распределены поровну по фазам. УЗО 40/0.03 мех Мерлин Герин
06.05.2017 в 15:22:02
CadoganWest написал: Можно предположить, что тут могут быть виноваты пусковые токи? Запитано от этого щита в основном компьютерное оборудование, серверы, устройства связи.
Да, токи зарядки конденсаторов после моста. Знакомая ситуация.
CadoganWest написал: Имею ли я право заменить автомат С50 на D50?
Не факт что поможет, да и не совсем правильное решение. Даже если временно поможет, то не факт, что при добавлении одного сервера не будет вылетать снова. Есть несколько решений:
06.05.2017 в 15:23:04
AlexeyL написал: Для начала, просто померять клещами на проводе. И сопоставить с номиналом автомата.
Просто не поможет, нужны не простые клещи умеющие измерять пусковые токи