Здравствуйте. Хотел бы спросить совета по ситуации. Вводной автомат ABB S203 C50 выбивает в момент восстановления напряжения после провала. Можно предположить, что тут могут быть виноваты пусковые токи? Запитано от этого щита в основном компьютерное оборудование, серверы, устройства связи. Но выбивает только вводной. Как решать проблему? Имею ли я право заменить автомат С50 на D50? (первое, что приходит в голову). Спасибо!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.05.2017 в 10:08:02

CadoganWest написал: Запитано от этого щита в основном компьютерное оборудование, серверы, устройства связи.

Дык. Вся эта техника имеет внутри стабилизированные блоки питания. Поэтому при любом падении напряжения потребляемый ток пропорционально увеличивается, как у любого стабилизатора.

CadoganWest написал: Но выбивает только вводной.

Какой ток потребляет ваша система при обычной работе? Для начала, просто померять клещами на проводе. И сопоставить с номиналом автомата.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

03.05.2017 в 11:55:41

Ток зарядки кондеров во всех БП одновременно. Решение - разделить время включения устройств на несколько этапов с помощю нескольких реле задержки типа ABB CT-ERD.12 и контакторов

Интересно что УЗО не вылетает при таком одеовременном включении, там везде фильтры с Y кондерами. УЗО вообще есть ?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

04.05.2017 в 15:02:32

линк написал: Ток зарядки кондеров во всех БП одновременно. Решение -

установить один или несколько ограничителей пускового тока - http://meandr.ru/rele-ogranicheniya-toka

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24942

06.05.2017 в 12:14:53

CadoganWest написал: Имею ли я право заменить автомат С50 на D50?

А если не поможет? Сразу селективный поставить.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24942

06.05.2017 в 12:18:45

линк написал: Интересно что УЗО не вылетает при таком одеовременном включении, там везде фильтры с Y кондерами. УЗО вообще есть ?

А должно, если четырёхполюсное? Токи утечки не просуммируются в ноль?

Двухполюсный диф.автомат 30мА срабатывал при восстановлении питания уже на семи-восьми офисных десктопах. :(

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.05.2017 в 12:53:38

По личному опыту - бывает что вылетает и при 3Ф цепи, с ~15ю компами. Хоть и не уверен что распределены поровну по фазам. УЗО 40/0.03 мех Мерлин Герин

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118289

06.05.2017 в 15:22:02

CadoganWest написал: Можно предположить, что тут могут быть виноваты пусковые токи? Запитано от этого щита в основном компьютерное оборудование, серверы, устройства связи.

Да, токи зарядки конденсаторов после моста. Знакомая ситуация.

CadoganWest написал: Имею ли я право заменить автомат С50 на D50?

Не факт что поможет, да и не совсем правильное решение. Даже если временно поможет, то не факт, что при добавлении одного сервера не будет вылетать снова. Есть несколько решений:

  1. Ставить мощный умный ИБП онлайн после вводного АВ на всю эту электронику.
  2. Ставить на группы устройства задержки включения и разносить во времени.
  3. Ставить после вводного устройство ограничения пускового тока.
  4. Если все группы имеют абычные АВ в том же щите, то, если замена на D не поможет - ставить АВ без ЭМ расцепителя.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 118289

06.05.2017 в 15:23:04

AlexeyL написал: Для начала, просто померять клещами на проводе. И сопоставить с номиналом автомата.

Просто не поможет, нужны не простые клещи умеющие измерять пусковые токи

0