08.05.2017 в 15:16:26
VIVA, Вы реально не понимаете или как? Нет, значит нет и ограничений, если бы они были о них бы написали, как это было в предыдущем ГОСТ
Alex___dr написал: Этот ГОСТ не учитывает следующее -
Электрик ЦЦ написал: В каждом из этих помещений имеется душ. Душ без поддона и ограждения.
Ну посмотрите рисунки к ГОСТ Рисунок 701.2 - Размеры зоны О и 1 в помещениях, содержащих душ без поддона
08.05.2017 в 15:17:42
ebf написал: Вы реально не понимаете или как? Нет, значит нет и ограничений, если бы они были о них бы написали, как это было в предыдущем ГОСТ
Понятно, фантазируете. Вы отчего-то решили, что ГОСТ применяется в исключительном порядке, а не в системе нормативов. Теперь это очевидно.
08.05.2017 в 15:22:58
VIVA написал: Вы укажите, прямо, пункт в ГОСТ Р 50571.7.701-2013, который описывает установку роезток вне зон 0, 1 и 2.
А я вам что то должен указывать :) Я вам указал, вы делаете вид, что не понимаете,что вы ещё от меня хотите ,повтора? Настоящий стандарт распространяется на электрические установки в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам, в соответствии с указаниями данного стандарта. Вам что то не понятно в выделенном Окружающие зоны Зона 0,1,2 (надеюсь это вы поняли) ,в соответствии с указаниями данного стандарта описывается, как должно быть в этих зонах 0,1,2 Зона 3 не описана в виду её отсутствия ,как ФАКТ, или вы этого понять не можете ?Её больше нет :) Фантазируете исключительно вы :) и искания ,вами ,зоны 3 ,тому яркий пример :)
08.05.2017 в 15:32:17
ebf написал: Рисунок 701.2 - Размеры зоны О и 1 в помещениях, содержащих душ без поддона
Ну так там и зона 2 отсутствует. Выходит, зона 1 сразу переходит во что то, в прежнем ГОСТе носившее название зона 3? Или таки это зона 2? Если зона 2, то там розетки ставить нельзя. А если зона 3 или какая то иная зона, в которой установка розеток возможна, то выходит, что в душевой без поддона и ограждения, на расстоянии от душевого разбрызгивателя, равном хотя бы 1.4 метра, установка розеток уже возможна? Бред. Или "дыра" в ГОСТе.
08.05.2017 в 15:40:11
ebf написал: Настоящий стандарт распространяется на электрические установки в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам, в соответствии с указаниями данного стандарта
Душ/ванна - зона 0, зоны 1,2 окружающие.
ebf написал: и искания ,вами ,зоны 3 ,тому яркий пример
И искания откуда-то появились.
ebf написал: А я вам что то должен указывать :) Я вам указал, вы делаете вид, что не понимаете,что вы ещё от меня хотите ,повтора?
Вы указываете на то, чего нет, а вопрос был, покажите, где указана допустимость такой установки. Вам так же было указано, что ГОСТ не противоречит запретам ПУЭ. Поэтому даже если за уши притянуть 12.1 к этому ГОСТ, даже в этом случае, запрет ПУЭ действителен. А применять нормы отдельного ГОСТ исключительно, это уже ваша фантазия.
Электрик ЦЦ написал: В описываемых зонах - нет.
Ну раз так, то можете смело ссылаться на то, что 7.1.48 и 7.1.52 прямо запрещают установку указанных ЭУИ. А новый ГОСТ при этом, не указывает никаких допущений этим запретам противоречащий.
Есть ещё 11.15 СП 256 (10.30 в старом СП)
11.15 Выключатели освещения ... сырых, влажных ... как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.
08.05.2017 в 15:41:55
Электрик ЦЦ написал: Бред. Или "дыра" в ГОСТе.
Послушайте ,я не МЭК ,вы попросили ,я дал :) 120см от разбрызгивателя это минимум, максимум не указан .Ванна сколько шириной (обычная) + 60см (Зона 2) ,наверно тоже будет 120 см :) Решать вам или рассказывать про ПУЭ и старый ГОСТ заказчику и возможно быть пойманным ,что есть новые правила или просто делать по новым правилам :)
08.05.2017 в 15:41:58
ebf написал: А я вам что то должен указывать :) Я вам указал, вы делаете вид, что не понимаете,что вы ещё от меня хотите ,повтора?
Вы указываете на то, чего нет, а вопрос был, покажите, где указана допустимость такой установки. Вам так же было указано, что ГОСТ не противоречит запретам ПУЭ. Поэтому даже если за уши притянуть 12.1 к этому ГОСТ, даже в этом случае, запрет ПУЭ действителен. А применять нормы отдельного ГОСТ исключительно, это уже ваша фантазия.
08.05.2017 в 15:45:35
Электрик ЦЦ написал: В описываемых зонах - нет.
Ну раз так, то можете смело ссылаться на то, что 7.1.48 и 7.1.52 прямо запрещают установку указанных ЭУИ. А новый ГОСТ при этом, не указывает никаких допущений этим запретам противоречащий.
08.05.2017 в 15:49:51
Электрик ЦЦ написал: Бред. Или "дыра" в ГОСТе.
Послушайте ,я не МЭК ,вы попросили ,я дал :) 120см от разбрызгивателя это минимум, максимум не указан .Ванна сколько шириной (обычная) + 60см (Зона 2) ,наверно тоже будет 120 см :) Решать вам или рассказывать про ПУЭ и старый ГОСТ заказчику и возможно быть пойманным ,что есть новые правила или просто делать по новым правилам :)
VIVA написал: Вы указываете на то, чего нет, а вопрос был, покажите, где указана допустимость такой установки. Вам так же было указано, что ГОСТ не противоречит запретам ПУЭ. Поэтому даже если за уши притянуть 12.1 к этому ГОСТ, даже в этом случае, запрет ПУЭ действителен. А применять нормы отдельного ГОСТ исключительно, это уже ваша фантазия.
Надоело переливать из пустого в порожнее . Запрет ПУЭ вытекает из ГОСТА 96 года да или нет?
08.05.2017 в 15:51:54
VIVA написал: Ну раз так, то можете смело ссылаться на то, что 7.1.48 и 7.1.52 прямо запрещают установку указанных ЭУИ. А новый ГОСТ при этом, не указывает никаких допущений этим запретам противоречащий.
Правильно сошлитесь, потом если вас выгонят с объекта, за незнание ,скажите спасибо VIVA :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу