08.05.2017 в 14:57:01
ebf написал: А ни как не быть, работайте ,как ГОСТ предписывает.
Да вот, не хочется в данном случае делать как ГОСТ предписывает. Лучше бы прямо запрещал. У меня эти самые розетки получаются в 2-х метрах от разбрызгивателя душа. И что то подсказывает мне, что брызги до них долетать будут. А любая влагозащищенная розетка, с открытой крышкой и вставленной в нее зарядкой телефона, уже как бы и не совсем влагозащищенная. Если бы там по проекту была закрытая душевая кабина с поддоном, вопросов бы не было. А тут получается, мокрый человек, стоя на мокром полу босыми ногами, может что либо в эту розетку включать.
08.05.2017 в 14:58:30
Электрик ЦЦ написал: Да вот, не хочется в данном случае делать как ГОСТ предписывает.
А вы нашли в ГОСТ Р 50571.7.701-2013 как предписывается поступать со штепсельными розетками 220 В? :)
08.05.2017 в 14:59:22
VIVA,в ГОСТ нет зоны номер 3 по факту, если вам это не нравится изобретите машину времени и вернитесь туда ,где она есть .Во вторых Настоящий стандарт распространяется на электрические установки в помещениях, содержащих стационарную ванну или душ и к окружающим их зонам, в соответствии с указаниями данного стандарта. И если Вами так любимой зоны 3 нет, то не надо придумывать не ПУЭ, не журналов, не академиков :)
08.05.2017 в 15:02:44
Электрик ЦЦ написал: Если бы там по проекту была закрытая душевая кабина с поддоном, вопросов бы не было. А тут получается, мокрый человек, стоя на мокром полу босыми ногами, может что либо в эту розетку включать.
Вы же всегда можете отказаться от работы, по внутреннему убеждению :) Я вам привёл ГОСТ ,с введением этого ГОСТа зоны 3 не стало, вам решать как быть, ПУЭ в данном случаи тут вам не помощник :) ,оно же говорит о ГОСТе которого НЕТ :)
08.05.2017 в 15:04:17
VIVA написал: А вы нашли в ГОСТ Р 50571.7.701-2013 как предписывается поступать со штепсельными розетками 220 В?
В описываемых зонах - нет.
08.05.2017 в 15:06:59
ebf написал: Вы же всегда можете отказаться от работы, по внутреннему убеждению
Ну, это крайний вариант.
08.05.2017 в 15:10:09
Электрик ЦЦ, ГОСТ Р 50571.7.702-2013 Попробуйте это подтянуть за уши :)
08.05.2017 в 15:12:00
ebf написал: ,в ГОСТ нет зоны номер 3 по факту
Именно что нет. Поэтому нет явных исключений из общего запрета на установку розеток в сырых помещениях.
Alex___dr написал: Этот ГОСТ не учитывает следующее -
Учитывает
Рисунок 701.2 - Размеры зоны 0 и 1 в помещениях, содержащих душ без поддона
ebf написал: не надо придумывать
Вы укажите, прямо, пункт в ГОСТ Р 50571.7.701-2013, который описывает установку роезток вне зон 0, 1 и 2. Как и установку вообще чего-бы то ни было.
08.05.2017 в 15:13:07
Alex___dr написал: Этот ГОСТ не учитывает следующее -
Учитывает
Рисунок 701.2 - Размеры зоны 0 и 1 в помещениях, содержащих душ без поддона
08.05.2017 в 15:15:55
ebf написал: не надо придумывать
Вы укажите, прямо, пункт в ГОСТ Р 50571.7.701-2013, который описывает установку роезток вне зон 0, 1 и 2.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу