Аватар пользователя
PostoronimB

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 09:53:47

мне кстати розетка на автомате №6 не нужна, можно его задействовать для защиты узо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

09.05.2017 в 12:33:26

PostoronimB, на схемке распишите назначение розеток линий - что туда включается? Мощность? Что будет включаться в новую розетку? Что включено в новый провод который работает?

0
Аватар пользователя
PostoronimB

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 12:56:29

BV, в линию Д включается стиральная машина, в линию д Е посудомойка или микроволновка или мультиварка. В остальные розетки ничего серьезного включатся не планируется, освещение на энергосберегающих лампах все.

0
Аватар пользователя
PostoronimB

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 13:34:15

BV,
Стиралка 2 кВт, посудомойка 2 квт, мультиварка 2 квт, микроволновая печь 800 ватт

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.05.2017 в 15:15:28

По хорошему бы, подсоединить старые линии на автоматы по 10А, а новые на АВ по 16А, дабы было понятнее, я нарисовал правильную схемку.

P.S. Всех с праздником !

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
PostoronimB

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 17:26:41

Vadim 161, Спасибо! Да старые линии несложно переключить. А с проводом на землю новых линий и перемычкой земли с нулем, что посоветуете сделать?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

09.05.2017 в 17:35:40

Отсоедините все провода от шины земли, и заизолируйте их на всякий случай, а шину снимите. В Вашем доме нет PE (заземление), и не появится оно до реконструкции эл.сети вашего дома, а реконструкции может и не быть :)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
PostoronimB

Местный

Регистрация: 07.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

09.05.2017 в 17:42:42

Vadim 161, оптимистично про реконструкцию ;) ок спасиб

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

10.05.2017 в 01:21:15

Vadim 161 написал: По хорошему бы, подсоединить старые линии на автоматы по 10А, а новые на АВ по 16А, дабы было понятнее, я нарисовал правильную схемку.

P.S. Всех с праздником !

Vadim 161, шинку автоматов еще бы лучше наверх переставить было бы более естественно. (знаю, что легранд делает снизу)

Если стиралка стоит в ванной, то новую линию я бы использовал для нее. Еще бы докупил одно УЗО 32А 30ма (АББ, ЛЕГРАНД, Хагер, Шнайдер) и поставил бы перед всеми остальными автоматами. Места должно хватить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

10.05.2017 в 01:28:42

Vadim 161 написал: Отсоедините все провода от шины земли, и заизолируйте их на всякий случай, а шину снимите.

так же отключить землю от всех розеток

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу