Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3810

14.05.2017 в 05:23:05

MaSeVi, Не совсем понятно, почему для улицы 30мА? Мне кажется там угроза влажности ещё выше, чем в ванной?!

Так в ванной существует опаснось поражения током

0
Luke
Luke
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.05.2017 в 11:06:02

Aтос написал:

MaSeVi, Не совсем понятно, почему для улицы 30мА? Мне кажется там угроза влажности ещё выше, чем в ванной?!

Так в ванной существует опаснось поражения током

Aтос, а на улице разве не существует? Тоже розетки, тоже часто используемые. Может я плохо понимаю.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3810

14.05.2017 в 11:19:08

В ванной человек раздет и как правило босой и мокрый что намного опастнее. На улице как правило одет и в обуви :flirt

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.05.2017 в 18:47:15

iGregory написал: Щиток на общем столбе пластиковый: 3х фазный счетчик Apator (настроен на 15кВт)

Это означает по 15квт на одной фазе, если на других по нулям? Уточните, поскольку ваш С40А

iGregory написал: автомат С40,

как бы не особо "в дугу" при таком раскладе. Да и

iGregory написал: АВБбШв 4*10 под землей

при этом никак своим сечением не соответствует 15кВт по одной фазе.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Luke
Luke
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

14.05.2017 в 21:01:58

Aтос написал: В ванной человек раздет и как правило босой и мокрый что намного опастнее. На улице как правило одет и в обуви :flirt

Aтос, ну не знаю, есть ведь терраса.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

14.05.2017 в 21:16:16

Luke, вот вам цитата из СП 256.1325800.2016

.А.4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.

А.5.4 Для одноквартирных домов ... Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА обязательна.

Иными словами, общее требование к уставке УЗО для защиты человека это до 30 мА. И только в описанных случаях рекомендуется более низкое значение уставки по дифференциальному току.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.05.2017 в 08:58:22

эхх ТС избыточность схемы запредельная. Соответственно и цена. Функциональность нулевая. Что за конвектроры собираетесь использовать. Греть постоянно или "для воскресных наездов". Если собираетесь размораживать дом то весь водопровод надо сливать. Если нет то постоянное отопление. Когда и как собираетесь пользоваться генератором. где собрались размещать. Это серьезная проблема в вашем случае. Для отопления генератор не имеет смысла. Запас бензина кончится оччень быстро. Сформулируйте для себя внятно техзадание себе самому :)

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

17.05.2017 в 15:05:30

MaSeVi, юра Т, пересмотрел схему, УЗО подчистил, выложу. В бытовке С25 можно поменять. С40 и АВБбШв 4*10 на вводе достался от электриков когда было разрешено до 10кВт. Сейчас разрешили отпуск до 15кВт. Как ограничивает счетчик - попробую выяснить у местных электриков, инструкции пока не нашел.

Генератор думаю поставить в бытовке, 5кВт, газовый с электростартом.

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

17.05.2017 в 15:14:07

Насяльника написал: эхх ТС избыточность схемы запредельная. Соответственно и цена. Функциональность нулевая. Что за конвектроры собираетесь использовать. Греть постоянно или "для воскресных наездов". Если собираетесь размораживать дом то весь водопровод надо сливать. Если нет то постоянное отопление. Когда и как собираетесь пользоваться генератором. где собрались размещать. Это серьезная проблема в вашем случае. Для отопления генератор не имеет смысла. Запас бензина кончится оччень быстро. Сформулируйте для себя внятно техзадание себе самому :)

Насяльника, схему пересмотрел, в приложении. Конвекторы закуплены Nobo Nordic. Греть планирую "наездами". В связи с чем от КСИТАЛА принял решение отказаться. Водопровод слить не проблема. Генератор (газовый, в бытовке, 5кВт) нужен только как резерв, если надолго отключат свет. На освещение UPS. Если это произойдет в мороз - в моем случае проще слить воду и уехать.

ТЗ для себя: живу наездами летом часто, зимой редко, но на продолжительное время))

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

17.05.2017 в 22:36:32

Можно ли уже бежать в магазин за модулькой и щитами 54М (рубильник, ВАР, УЗМ, неотключаемое) + 72М(всё остальное)? Или ещё что-то разумно подсократить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

17.05.2017 в 22:51:36

iGregory написал: Можно ли уже бежать в магазин

Та уже не спешите!))) У Вас под одним УЗО весь свет. Распределите по другим, а то есть шанс при сработке УЗО оставить весь дом без света...

0