12.05.2017 в 20:43:02
Дано: парадная 5-ти этажного дома, 25 квартир.
Задача: добиться нормального давления воды + резерв при отключении.
Проект: 4 емкости по 1м. куб. + насос PEDROLLO JCRM 2C с автоматикой Pedrollo Easy Press II. Данная схема работает в 2-х парадных.
В данной схеме есть один минус - при отключении электроэнергии необходимо открыть перепускной кран минуя систему накопления, а при возобновлении питания - опять его надо закрывать.
Вопрос: можно ли автоматизировать процесс если установить клапан электромагнитный соленоидный CEME 8716 1" (нормально открытый)?
Если я правильно понимаю - пока есть питание(сигнал) на клапане он закрыт, а при исчезновении питания открыт.
Еще вопрос - подача воды приходит на 1-ю емкость, на раздаче 1-я емкость тоже первая в очереди. Принцип сообщающихся сосудов помню. Не будет ли застоя воды в дальних накопительных областях? Как можно этого избежать если это возможно и как сделать наполнение емкостей равномерно?
Может что-то специалисты посоветую другое?
12.05.2017 в 22:41:13
Lukich, вместо соленоидного клапана достаточно обратного клапана. Сообщающиеся сосуды должны работать. С застоем и водорослями бороться трудно. Ультрафиолетовая лампа работает лишь на пару сантиметров от стекла. Есть техника угнетения микроорганизмов озоном. Это так же дорого, как ультрафиолет, да ещё и вредно для стальных труб.
13.05.2017 в 18:14:54
cineman, в соседней парадной стоит простой шаровый клапан в нормально-закрытом состоянии. Но когда пропадает электроэнергия перестает работать насос и нет воды. Жильцам-волонтерам ;) приходится идти в подвал и открывать кран до того момента пока не дадут питание, а потом идти и опять его закрывать. Поэтому хотелось как-то автоматизировать процесс - есть электропитание на клапане - он закрыт, пропало - он открылся и вода пошла минуя емкости, но с напором который есть в водопроводе.
13.05.2017 в 19:53:20
Lukich написал: Не будет ли застоя воды в дальних накопительных областях? Как можно этого избежать если это возможно и как сделать наполнение емкостей равномерно?
Забирать из последней. Подавать в первую. Емкости соединить достаточно толстой трубой. То есть - точку подключения насоса переставить к последней емкости.
Lukich написал: cineman, в соседней парадной стоит простой шаровый клапан в нормально-закрытом состоянии. Но когда пропадает электроэнергия перестает работать насос и нет воды. Жильцам-волонтерам ;) приходится идти в подвал и открывать кран до того момента пока не дадут питание, а потом идти и опять его закрывать. Поэтому хотелось как-то автоматизировать процесс - есть электропитание на клапане - он закрыт, пропало - он открылся и вода пошла минуя емкости, но с напором который есть в водопроводе.
именно открывать, а не закрывать? Тогда я вообще не понял вашу схему... Lukich,
13.05.2017 в 20:46:32
Вобщем Вы хотите сделать схему для обеспечения потребителей водой под нормальным давлением в случае низкого давления в водопроводе или отсутствия подачи воды вообще. Для этого можно сделать постоянную подачу воды в накопительные ёмкости но чтоб она проходила через все эти ёмкости последовательно. На трубу выходящую из ёмкостей приварить отводы к которым прикрутить насос и обратный клапан на ВЫХОДЕ из насоса, между этими отводами на трубе установить ещё один обратный клапан, далее на трубу установить реле давления и гидроаккумулятор (выше насоса и обратных клапанов). Выставить на реле верхнее и нижнее давление. При отключении воды давление в системе падает, срабатывает реле давления и включается насос. При нормальном давлении в водопроводе (выше нижнего давления выставленного на реле), вода проходит через все ёмкости и идёт на потребители без помощи насоса.
13.05.2017 в 20:53:16
Что то типа такого. Только на большее число потребителей. В комментариях к видео написано как можно усовершенствовать.
13.05.2017 в 20:58:09
13.05.2017 в 21:55:00
BV, Именно открывать клапан. Нормальное состояние: -есть напряжение-работает насос с автоматикой регулирующей давление в стояке и забор воды идет из емкостей накопления. Отсутствие напряжение: -насос молчит, емкости заполнились, а по квартирам воды нет, хотя она есть в водопроводе. И вот тут в нормально-закрытом клапане пропадет питание и он откроет путь для воды из централи (при давлении которое там есть) по квартирам. Емкости успевают заполняться, т.к. давление в цоколе, даже в плохое время, порядка 1,5 кг. Давление скачет по времени суток.
Очумелый мозг написал: Вобщем Вы хотите сделать схему для обеспечения потребителей водой под нормальным давлением в случае низкого давления в водопроводе или отсутствия подачи воды вообще. Для этого можно сделать постоянную подачу воды в накопительные ёмкости но чтоб она проходила через все эти ёмкости последовательно. На трубу выходящую из ёмкостей приварить отводы к которым прикрутить насос и обратный клапан на ВЫХОДЕ из насоса, между этими отводами на трубе установить ещё один обратный клапан, далее на трубу установить реле давления и гидроаккумулятор (выше насоса и обратных клапанов). Выставить на реле верхнее и нижнее давление. При отключении воды давление в системе падает, срабатывает реле давления и включается насос. При нормальном давлении в водопроводе (выше нижнего давления выставленного на реле), вода проходит через все ёмкости и идёт на потребители без помощи насоса.
Очумелый мозг,Я понял спасибо. И еще вопрос: может можно организовать отсечку подачи воды чем то кроме поплавкового клапана? Емкости пластиковые и не герметичные по горловине.
14.05.2017 в 02:54:26
Lukich написал: cineman, в соседней парадной стоит простой шаровый клапан в нормально-закрытом состоянии.
И что с того, что он там стоит? Обратный клапан откроется со стороны водопровода, если насос будет отключён, и давление после насоса будет ниже давления в водопроводе. Никакой соленоид не нужен. Я сделал такую схему, но с погружным насосом в единственном баке на 800 литров.
14.05.2017 в 05:49:08
Lukich, не учёл я что ёмкости у Вас негерметичные, хотя мог бы и додуматься. А раз они негерметичные и установлен поплавковый клапан, то на предложеной мною схеме без помощи насоса не обойтись вообще. Даже если давление в водопроводе хорошее.
14.05.2017 в 15:12:18
cineman, Правильно ли я понял Ваши советы? Подача идет на квартиры напрямую, пока давление не упадет до 1,5 кг. Срабатывает автоматика Pedrollo EASYSMALL-2M, включается насос и повышает давление в системе. Вопросы: