14.05.2017 в 19:48:48
Здравствуйте, имеется система видео наблюдения состоящая из 103 камер.
Система построена Так:
Оборудовано два Кпп охраны одном установлен серверный шкаф с оборудованием с рабочим местом оператора
В другом только рабочее место оператора.
Начинка компьютера оператора
Видео карта ge force Gt 610
Intel core i3-4170 CPU 3.7 Гц 2 ядра
состав серверного шкафа
ибп Ippon innova 6kva
Видео сервер Trinity (марку могу позже уточнит)
Оптическая панель (модель тоже уточню)
Коммутатор ( с оптическими входами)
Система видео наблюдения установлена по периметру(круг). с оптической панели (на посте охраны) выходят два кабеля оптики (4 жили ,задействована только 1 жила) один кабель идет в одну сторону , другой-в другую , далее оптика заходит в управляемый коммутатор T-fortis Psw-2c4f на каждом коммутаторе сидит по четыре камеры (Hkvision питание Poe) соответственно два кабеля идут таким образом до Кпп 2 ( но не закольцовываются, падает сервер) Система работает на ПО intellect
Проблема заключается в том ,что начинают отваливаться камеры при чем в произвольном порядке ,могут отваливаться столбами , могут показывать 3 камеры с одного столба ,а одну нет.
в системе камеры подгружаются очень долго(хотя иногда бывает и наоборот) Картинка подлагивает.
Иногда бывает в интеллекте камеры не показывает , а напрямую через браузер картинка есть.
Короче непонятно где искать ( по наблюдениям система начинает рушится при ухудшении погоды(сильный ветер) , камеры не пингуются (доступа к ним нет)
Соответственно у меня есть 3 варианта почему так происходит:
14.05.2017 в 22:45:23
Какая сетевая карта стоит в компе? сотка? гигабитка? прямой ввод оптоволокна?
16.05.2017 в 20:17:28
Сетевая карта realtek pcie gbe family controller Прямой ввод оптоволокна не могли бы пояснить ? ( с оптикой практически не работал)
16.05.2017 в 23:08:06
Димыч1992, Если нужен совет - рисуйте цепочку оборудования, начиная с модели сетевой карты сервера и далее по сетевому проводу к маршрутизатору и камерам, модели всех узлов цепи и укажите в какие порты что включено. Есть подозрение, что у Вас узкий канал от сервера к маршрутизатору, слабая конфигурация сервера, либо слабый маршрутизатор в цепи. Как организована сеть? DHCP или на статических адресах? P2P? сколько маршрутизаторов в сети? Система на 103 камеры может иметь огромное количество причин почему теряются каналы.
19.05.2017 в 09:39:29
Боюсь, диагностику системы на более чем 100 камер в форуме не провести. Как вам уже написали, причин может быть очень и очень много. Надо ехать на объект, делить систему на части, и смотреть, в какой момент начинаются проблемы. Была у меня похожая задача, камер только было чуть больше. Периодически сегменты системы отваливались. После разбирательства выяснилось, что люди, настраивавшие сеть, имели об этой задаче очень смутное представление. В результате при росте объема данных (группа камер сработала на движение и начала гнать трафик) все умирало.
24.05.2017 в 09:42:25
103 камеры - это серьезно, на вскидку - сервер и клиент слабые, Core-i3 слабоват для такой задачи, даже на клиенте. я бы копал методом исключения - сначала погонять систему на 50 камерах, если отваливаться не будут - то проблема в пропускной способности канала или слабом железе. Можно битрейт камер уменьшить, например 2 к/с сделать - тоже многое проясниться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу