Freelancer2001 написал: Лампы галогенки GU10 35W 5шт.
Голые лампы, никакого трансформатора, устройства плавного пуска нет?
16.05.2017 в 11:45:41
Freelancer2001 написал: Лампы галогенки GU10 35W 5шт.
Голые лампы, никакого трансформатора, устройства плавного пуска нет?
Вечный студент
16.05.2017 в 12:03:34

16.05.2017 в 12:24:42
avmal написал: вы опять про БП? Что же вас так на нём заклинило?
Опять 25! [ ] Да вот зациклило, что поделать; человеки ведь очень странные существа. К примеру, могут потерять совесть, а затем ее найти :) / /
Freelancer2001 написал: Мегаомметра нет, надо будет поискать. Я сам не электрик. Лампы галогенки GU10 35W 5шт...
Freelancer2001,
Измерьте сопротивление каждой лампочки в холодном состоянии. А мегомметр - это самый крайний вариант; в данном случае, он вам, похоже, не нужен. Если только ВСЮ проводку проверить в квартире для спокойствия.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
16.05.2017 в 12:45:36
ZooZoo, Проводка работает, проблем нигде не наблюдается кроме данного светильника. Честно говоря 100 раз пожалел что сделали проходной. А вообще в данном варианте реально посадить светильник на один обычный выключатель или для этого придется доставать распаечную коробку из под штукатурки?
16.05.2017 в 13:01:35
ВТБ! написал: Схему подключения переключателей не нарисуете? Реальную, а не из головы.
+1
Freelancer2001 написал: Вроде простая, два одноклавишных переключателя Легран, коробка и светильник на 5 ламп, кабель трехжильный, проводке 3 года. В печатном виде не могу найти :(
Не надо искать, надо нарисовать на бумаге, как ИМЕННО у Вас сделано.
Freelancer2001 написал: А вообще в данном варианте реально посадить светильник на один обычный выключатель или для этого придется доставать распаечную коробку из под штукатурки?
Схема?
Вопрос - автомат выбивало при переключении света, или вообще произвольно? Если второе - есть варианты, почему... Но смотреть надо с приборами
16.05.2017 в 13:18:36
На данный момент сделал следующее, снял светильник, подцепил обычный патрон с обычной лампой накаливания. Пощелкал туда сюда, один и второй выключатель. Пока работает. Буду ходить периодически раз по 10 прощелкивать в течении дня.
Схему нарисовать не смогу :( Выбивало при включении, либо выключении, закономерности на какой раз выбивает - не выявлено. Такое ощущение что накапливался потенциал и хлоп кз. Причем вырубало как на одном так и на другом выключателе, те дело не в выключателях.
16.05.2017 в 13:28:08
Freelancer2001, Вы не ответили на вопрос: как питаются лампочки - напрямую или через некое электронное устройство.
Вечный студент
16.05.2017 в 13:31:33
MrGalaxy, Извините видимо пропустил - напрямую.
16.05.2017 в 13:59:46
Freelancer2001 написал: Схему нарисовать не смогу
Без схемы подключения переключателей сложно давать советы - только выдвигать гипотезы, которых уже предостаточно выдвинуто. Пригласите кого-то, кто сможет изобразить схему.
16.05.2017 в 20:25:01
Freelancer2001 написал: Причем вырубало как на одном так и на другом выключателе, те дело не в выключателях.
С чего Вы сделали такие выводы?
Схему нарисовать не можете - это уже понятно. Пробник есть?
Выключите светильник. Извлеките одну лампу. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ! Проверьте потенциал любом контакте или на обоих. А теперь включите люстру любым выключателем и выключите другим. Повторите проверку.
Следование моим советам вредит кошельку
16.05.2017 в 21:23:21
Freelancer2001 написал: Выбивало при включении, либо выключении, закономерности на какой раз выбивает - не выявлено. Такое ощущение что накапливался потенциал и хлоп кз. Причем вырубало как на одном так и на другом выключателе, те дело не в выключателях.
последствия - возможная дуга между контактами L и N
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу