Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной, включен режим отопление температура выставлена на 45 градусов
котел работает без остановки(горит горелка) может я ошибаюсь, но горелка набрав нужную температуру в системе должна отключатся. Или я не прав?
Lablador, сервисную документацию всю прочли? Диафрагму настроили и газовый модулятор? Т.е. выполнили ли весь необходимый перечень настройки котла при его пуско-наладке?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, Котлу 4 года, на днях приезжал мастер по причине того, что котел то не запускался, то при работе выдавал F20
Мастер заменил конденсатор, и перенастроил котел, пояснив, что он был неправильно настроен
Lablador написал:
температура выставлена на 45 градусов
котел работает без остановки(горит горелка) может я ошибаюсь, но горелка набрав нужную температуру в системе должна отключатся. Или я не прав?
Вы не правы. Котёл, при достижении заданной температуры, понижает начинает понижать свою мощность и останавливается на той мощности, при котором он может поддерживать заданную температуру. Вы ему задали нужную вам температуру, он его и поддерживает, иначе выключаясь, он бы снизил температуру подачи во время выбега. При этом котёл всё же остановится, если даже при минимальной мощности он не может удержать заданную температуру и она станет выше на 5 градусов от заданной.
Lablador написал:
температура выставлена на 45 градусов
котел работает без остановки(горит горелка) может я ошибаюсь, но горелка набрав нужную температуру в системе должна отключатся. Или я не прав?
Вы не правы. Котёл, при достижении заданной температуры, понижает начинает понижать свою мощность и останавливается на той мощности, при котором он может поддерживать заданную температуру. Вы ему задали нужную вам температуру, он его и поддерживает, иначе выключаясь, он бы снизил температуру подачи во время выбега. При этом котёл всё же остановится, если даже при минимальной мощности он не может удержать заданную температуру и она станет выше на 5 градусов от заданной.
Добрый день , подскажите кто небудь где можно найти инструкцию по настройке котла Protherm 23 mtv
второй год мучаюсь , нет нормального мастера по настройкам
котел за месяц сжигает 600-700 кубов газа при температуре 65 градусов
дом 130 кв
Lablador написал:
Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной, включен режим отопление температура выставлена на 45 градусов
Если котёл неконденсационный, то температура теплоносителя на обратке котла ниже +60 градусов может привести к досрочному выходу из строя теплообменника котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
alievnabi32 написал:
Добрый день , подскажите кто небудь где можно найти инструкцию по настройке котла Protherm 23 mtv
второй год мучаюсь , нет нормального мастера по настройкам
Сочувствую. Потому, что сервисменам по котлам делать правильную настройку котла - нет интереса. Поэтому, наверное, придется её сделать самим. Экономию расхода газа можете получить в разЫ.
Принципы настройки объясняю в своей статье "Как сэкономить газ". Найти можете на моём сайте, адрес которого есть в моём профиле.
П.С. Инструкцию по настройке котла можете найти на сайте производителя котла в инструкции по эксплуатации (сервисный уровень).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной. турбированный,2 месяца эксплуатации.t=48град на отопление,работает и не выключается. Расход газа за сутки 32м3. Какая оптимальная температура для отопления?
Система батарей старая, воды в батареях много.
Inch1964 написал:
Если котёл неконденсационный, то температура теплоносителя на обратке котла ниже +60 градусов может привести к досрочному выходу из строя теплообменника котла.
я не считаю себя большим специалистом, но по-моему вот этот товарищ ересь пишет. Во-первых, допуски современных котлов - от 50 без образования конденсата, а во-вторых, некоторые модели время от времени самостоятельно, автоматически прогреваются до температуры испарения конденсата, если долго раюботают на температуре ниже 50 (Фондиталь Минорка, например). Ну и в третьих, нужный материал теплообменника - нерж.сталь или алюминий - очень хорошо противостоят коррозии от конденсата