17.05.2017 в 12:42:01
Здравствуйте, переселили из аварийной двухэтажки в новый дом. Первым делом полез в щиток и вот что увидел. Мне показалось странным, что используются многожильные провода без наконечников, а также несколько проводов входят в один зажим диф. автомата.
Я так понимаю, надо либо многожильные в наконечники надеть, или же заменить одножильными. И провода на выходе из диф. автомата подключить к шине, а оттуда уже раскинуть по потребителям? Слева направо: Вводное УЗО, 1-ый диф. автомат на кухню, ванную, коридор; 2-ой диф. автомат на зал, спальню, пристройку (в которой и находится щит); Автомат на всё освещение в доме.
Также, в щите, который находится на столбе, заземление щита приходит от кола в земле в виде многожильного провода, который шайбой и болтом притянут к корпусу щита. Надо ли надевать наконечник на него (провод), ибо часть жилы вылезло из под шайбы.
Объясните пожалуйста что здесь не так и как это исправить. Спасибо за внимание.
17.05.2017 в 12:55:45
Надо сделать наконечники, в шинках - 1 провод под один винт в шинках и тд. В дифф можно зажимать под одну клемму только два провода одинаково сечения, если многожильные в наконечниках НШВИ, или обьединить два многожильных одним наконечником НШВИ. Шину земли купить длиннее. Заземление - наконечник, + смазка = защита от влаги. Соединения в коробках как минимум заменить на колпачки с пружиной, а лучше сделать медными гильзами, или пайкой (в бандаже). Ну и если по хорошему - потребуется щиток большего размера. Какого? Нарисовать схему, продумать, добавить автоматов и тогда будет ясно.
17.05.2017 в 13:26:23
BV, спасибо за помощь! Про смазку, можно любую, типа солидола? Если от этих двух диф. автоматов провода вывести на шины, а с шин на потребители, будет нормально? Нужен ли диф. автомат на свет? На свет тоже идет заземление, но в коробках оно не подключено. Достаточно будет подключить заземление на свет и оставить автомат, или же оставить как есть, но вместо автомата - диф. автомат? Щит менять пока не будем, денег нет на масштабную реконструкцию. Думаю выкинуть узо, на такой-то диф. ток зачем оно вообще нужно, если после идут диф. автоматы?
17.05.2017 в 13:42:16
BV написал: если многожильные в наконечниках НШВИ
Клеммы практически всех современных автоматов рассчитаны на присоединение неоконцованных многопроволочных жил. Зачем вводить людей в заблуждение?
17.05.2017 в 14:00:37
Radio написал: Клеммы практически всех современных автоматов рассчитаны на присоединение неоконцованных многопроволочных жил.
То есть многожильный провод со стороны автомата оставить как есть, а со стороны шины в наконечник?
17.05.2017 в 14:31:08
Radio написал:
BV написал: если многожильные в наконечниках НШВИ
Клеммы практически всех современных автоматов рассчитаны на присоединение неоконцованных многопроволочных жил. Зачем вводить людей в заблуждение?
Radio, один - да, но ИМХО, два провода я бы оконцевал одним НШВИ, или НШВИ по отдельности.
Кроме того, что случится если автор оконцует даже одиночный провод НШВИ? Разорится на лишний наконечник, или плохо работать будет?
И да... НШВИ в автоматы надо длинные...
17.05.2017 в 14:36:35
И так, предварительные выводы: В домашнем щите (на фото):
Что можно сделать с тем, о чем написано в посте #6022907 ?
17.05.2017 в 14:42:20
BV написал: И да... НШВИ в автоматы надо длинные...
Ась?.. Длинные надо в счетчик вообще-то, а в автоматы как раз короткие, чтобы не торчали из-под юбки :)
17.05.2017 в 14:42:52
fobos164822 написал: Думаю выкинуть узо
Не выкинуть, а перенести в этажный щит
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2017 в 14:46:49
MaSeVi, этажного щита нет. Это частный одноэтажный дом на два хозяина. Первый щит на столбе, там 2Р автомат, счетчик, дальше кабель идет по воздуху в пристройку (прихожку) дома, там вот этот второй щиток, что на фото. Значит УЗО в уличный перенести?
17.05.2017 в 15:01:45
fobos164822 написал: Первый щит на столбе
А вот туда и перенести
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу