17.05.2017 в 16:50:14
BV, меньше 173 см точно. 140-150 см может быть или ниже.
Еще вопрос: полоса заземления, выходящая из дома, уже покрылась ржавчиной. Нужно ли ее красить? Если да, то чем? Простая эмаль или что-то с большей стойкостью?
17.05.2017 в 16:54:04
fobos164822 написал: Если в уличный перенести узо, то оно будет защищать сип(?)
Как и от чего УЗО будет защищать 2х проводной СИП? :) Или оно будет защищать хулигана с пилой прикрученной к стальной трубе, которой он будет пытаться перепилить этот СИП?
Автору - ввод в квартирный щиток СИПом (алюминий) - запрещен нормами. Может вам претензию составить по новому жилью, чтобы переделали этот ввод на медь?
17.05.2017 в 16:59:57
BV написал: Автору - ввод в квартирный щиток СИПом (алюминий) - запрещен нормами.
Я подумал, что он еще и медный бывает) Если они так заранее сделали, вряд ли кто-то будет исправлять. Ведь кто-то принял эти щиты с недостатками.
Мы бьемся с администрацией, чтобы они вывезли строительный мусор с участков и повесили фонари на столбы. А тут провода перетягивать...
17.05.2017 в 17:04:31
fobos164822 написал: А тут провода перетягивать
Наверняка, не только у Вас так сделано. Пригрозите групповым иском, что мол, грубейшее нарушение норм, может быть "ахтунг"!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2017 в 17:10:26
MaSeVi, нет, Вы что, никому это не надо. Я уверен большинство и в щиты не заглядывало. Всех все устраивает. Это вот я, не смотря на вопли мамы, полез смотреть, что и как. Поэтому и хочу исправить хотя бы мелкие косяки.
17.05.2017 в 17:13:30
fobos164822 написал: Мы бьемся с администрацией, чтобы они вывезли строительный мусор с участков и повесили фонари на столбы. А тут провода перетягивать...
Чтобы долго не играть в эти игры.... пишите заявление в прокуратуру... будет быстрее.
17.05.2017 в 17:14:36
fobos164822 написал: Еще вопрос: полоса заземления, выходящая из дома, уже покрылась ржавчиной. Нужно ли ее красить? Если да, то чем? Простая эмаль или что-то с большей стойкостью?
Зачистить как можно. Грунт преобразователь ржавчины.
17.05.2017 в 17:15:56
BV написал: (алюминий) - запрещен нормами
Не правда. ПУЭ-7 гласит, что запрещено использовать алюминиевые провода сечением ниже 16мм2, а сип имеет сечение как раз 16мм2.
Грубый, но справедливый
17.05.2017 в 17:16:41
BV, из 12 домов только 2-3 бьются, остальные не при делах. Может когда все переедут и решим на общем совете. А пока так.
17.05.2017 в 17:19:17
Vadim 161 написал: сип имеет сечение как раз 16мм2
Но вот его оболочка...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.05.2017 в 17:20:21
fobos164822 написал: из 12 домов только 2-3 бьются
Так и это достаточно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу