Построил дом, смонтировал систему отопления для 220 кв.м., она включает отопление водяным тёплым полом и радиаторами на первом и втором этажах. Отопительный газовый котёл Протерм Медведь 30 КЛОМ. Проблема следующая: накачиваю в систему воду 1,5 очка, включаю, отопление работает нормально, при этом давление в системе поднимается до 2-2,2 очка. Вечером выключаю котёл, а утром давление в системе = 0. Если при таком давлении запустить котёл, давление за 1,5-2 минуты поднимается до 2,0 и всё работает нормально. Если перед запуском котла включить подкачку, давление почти мгновенно подскакивает до 1,5-2,0 очков. На системе отопления установлено 2 манометра: один врезан в систему, а второй вмонтирован в котле, оба показывают одинаковое давление. Что делать? Куда пропадает давление? Да ещё- расширительный бачёк - 24 литра, давление в нём 3,0.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.05.2017 в 16:21:37

KVG1 написал: Куда пропадает давление?

Значит в системе есть утечки или микроутечки.

KVG1 написал: Да ещё- расширительный бачёк - 24 литра, давление в нём 3,0

Давление в воздушной камере РБ сделайте 1,1 Бар. Холодную систему накачивайте до 1,1 Бар.

При правильно выбранном объеме РБ, давление в горячей системе не должно подниматься выше 2 Бар.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

KVG1
KVG1
Новичок

Регистрация: 20.05.2017

Краснодар

Сообщений: 3

20.05.2017 в 16:50:16

Inch1964, Если бы были утечки то на стяжке пола были бы видны мокрые места, а этого нет. А какой объём расширительного бачка нужно?

0
KVG1
KVG1
Новичок

Регистрация: 20.05.2017

Краснодар

Сообщений: 3

20.05.2017 в 16:51:24

Значит мне нужно сбросить давление в бачке?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.05.2017 в 19:49:09

KVG1 написал: Inch1964, Если бы были утечки то на стяжке пола были бы видны мокрые места, а этого нет. А какой объём расширительного бачка нужно?

Есть микроутечки, которые успевают высыхать быстрее, чем образуется капля или даже мокрое место.

Объем экспанзомата должен быть минимум 10% от всей емкости системы.

KVG1 написал: Значит мне нужно сбросить давление в бачке?

В его воздушной камере.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

pelltech
pelltech
Новичок

Регистрация: 24.05.2017

Москва

Сообщений: 1

24.05.2017 в 17:54:23

KVG1, Давление в расширительном баке должно быть (при отключенном от системы баке) на 0.1 атм меньше, чем желаемое давление в СО. Например если вы хотите держать 2 атм., то давление в РБ должно быть 1,9 атм. Вообще обьем РБ подбирается в зависимости от объема теплоносителя в СО. На вскидку для дома 220 м2 и котла 30 кВт. должен быть не меньше литров 35. Еще зависит что в системе вода или антифриз. Если антифриз то не меньше 50 литров. Вот как-то так.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121982

24.05.2017 в 22:30:14

KVG1 написал: Значит мне нужно сбросить давление в бачке?

KVG1, Да, иначе он почти не работает

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.05.2017 в 20:09:56

KVG1, поищите поисковиком мою статью на эту тему, по ключу "Настройка, регулировка, запуск системы отопления. Часть 1"

Прямую ссылку не позволяют дать правила форума.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.