22.05.2017 в 05:13:15

Добрый день! Собираю сам эл.щит в квартире и решил защитить линии через УЗО (часть линии, остальные будут защищены позже через пару месяцев "бюджет ограничен"). Нужен совет следующего плана как правильно подключить остальные автоматы которые идут без УЗО?. Из вводного автомата нитраль и фаза идет через УЗО, а потом от УЗО фаза на гребенку которая соединяет два автомата и от УЗО ноль на свою нулевую шину. Еще раз повторюсь как соединить кабель на остальные автоматы которые без защиты УЗО?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2017 в 06:12:41

zherebtsovsv написал: как соединить кабель на остальные автоматы которые без защиты УЗО?

Перемычкой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

22.05.2017 в 06:18:06

megrad написал: Перемычкой.

Я правильно понял на выходе из вводного автомата я веду провод на УЗО и на остальные автоматы?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 09:10:44

zherebtsovsv

на выходе из вводного автомата я веду провод на УЗО и на остальные автоматы?

Да. И ноль так же.

Вот только в первую очередь УЗО нужно ставить на ванную и розетки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

22.05.2017 в 09:27:35

zherebtsovsv, Как Вам и сказали - перемычкой. Или одной гребенкой.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2017 в 09:44:08

zherebtsovsv написал: Я правильно понял на выходе из вводного автомата я веду провод на УЗО и на остальные автоматы?

Да, либо как вариант поставить УЗО так чтобы, можно было обойтись одной шинкой. Это подойдёт только для двухполюсный УЗО. В зависимости от модели или производителя фаза либо справа, либо слева. Поэтому УЗО нужно будет расположить либо слева, либо справа от АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.05.2017 в 10:03:43

megrad написал: Поэтому УЗО нужно будет расположить либо слева, либо справа от АВ.

Совсем не обязательно, можно располагать как угодно. В одном случае выкусывается зуб.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2017 в 10:44:16

Radio написал: В одном случае выкусывается зуб.

Это не ко мне, но лишние слесарные работы ни к чему. Ещё много зависит от рук, все Ваши работы впечатляют, но кто знает как будет "выкушен" зуб, какая попадётся шинка и какая будет перемычка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

22.05.2017 в 11:14:00

Если я Вас правильно понял, то нужно делать так как на рисунке, правильно?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

22.05.2017 в 11:44:57

Нет, с УЗО два фазных провода

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

22.05.2017 в 11:50:56

MaSeVi написал: Нет, с УЗО два фазных провода

А с УЗО фазный провод идти со входа или выхода? А ноль должен сразу с вводного на автомат?