MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

22.05.2017 в 11:56:05

С выхода автомата 2 провода на УЗО. С выхода УЗО -два фазных провода к двум группам АВ. С выхода УЗО N - один провод на шину N. С вводного автомата оба выхода на всё, что кроме УЗО - убрать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

22.05.2017 в 12:02:38

MaSeVi написал: С выхода автомата 2 провода на УЗО. С выхода УЗО -два фазных провода к двум группам АВ. С выхода УЗО N - один провод на шину N. С вводного автомата оба выхода на всё, что кроме УЗО - убрать...

Я читал статью что сумма АВ не должна превышать номинальный ток УЗО, то есть в моем случае УЗО на 63А, а сумма АВ 32А + 20А итого 52А, а если я на выход УЗО повешу все остальные АВ то будет 32А + 20А + 10А4шт + 16А5шт = 172А то мое УЗО должно сгореть, так как через нее будет протекать слишком большой ток, но хотя вводной АВ на 50А и он должен защищать УЗО и еще из статьи читал что нельзя слишком много АВ вешать на одно УЗО. Поправьте меня если я не прав и почему!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

22.05.2017 в 12:06:33

zherebtsovsv написал: будет 32А + 20А + 10А4шт + 16А5шт = 172А

Вы можете представить для себя такую ситуацию? Мой офис с 100 сотрудниками и собственной кухней столько не потребляет!))). На самом деле желательно хотя бы пару УЗО, чтобы, как минимум развести свет и розетки. Но Вы же указали, что бюджет ограничен. Но если временно, то всё у Вас будет прекрасно работать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 12:07:02

zherebtsovsv написал: Я читал статью что сумма АВ не должна превышать номинальный ток УЗО, то есть в моем случае УЗО на 63А

У вас вводной АВ 50А, беспокоиться не о чем. Но если вы все подключите на одно УЗО, то возможны ложные его срабатывания.

0
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

22.05.2017 в 12:18:51

Поправил схему, возник вопрос. При такой схеме не будет ложных срабатываний УЗО скажите из личного опыта как часто выбивает при такой схеме "провода в квартире новые и техника вся новая", а то остальные УЗО куплю через пару месяцев и мне не охота постоянно бегать и включать УЗО

))

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

22.05.2017 в 12:24:59

zherebtsovsv написал: Поправил схему, возник вопрос

Да, так.

zherebtsovsv написал: При такой схеме не будет ложных срабатываний УЗО скажите из личного опыта как часто выбивает при такой схеме "провода в квартире новые и техника вся новая", а то остальные УЗО куплю через пару месяцев и мне не охота постоянно бегать и включать УЗО

Навряд ли будет, если техника новая и исправна, плюс проводка проложена нормально...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

22.05.2017 в 12:30:24

Если в будущем добавится несколько УЗО, то есть смысл сразу разделить гребенки и нулевые шины по окончательной схеме, соединив их перемычками. Тогда добавлять УЗО будет технически проще.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 12:51:37

TAB написал: Но если вы все подключите на одно УЗО, то возможны ложные его срабатывания.

Опять начинается. Не будет ложных срабатываний при такой схеме. Не будет!

zherebtsovsv, если бюджет ограничен, подключите все группы на одно УЗО 30 мА, и живите спокойно.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.05.2017 в 12:56:53

zherebtsovsv написал: не будет ложных срабатываний УЗО

как повезёт с УЗО и с техникой,с нормальными - ничего не выбивает.

zherebtsovsv написал: скажите из личного опыта как часто выбивает при такой схеме "провода в квартире новые и техника вся новая",

ни разу без дела.

zherebtsovsv написал: мне не охота постоянно бегать и включать УЗО

отпишитесь

zherebtsovsv написал: через пару месяцев

:o

0

И это пройдёт ...

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 13:41:11

alx220 написал: Опять начинается. Не будет ложных срабатываний при такой схеме. Не будет!

Какой "такой" блин схеме? Вы же не знаете, что подключено к розеткам в квартире, не знаете сколько компов там стоит, понятия не имеете какого типа там варочная, в каком состоянии ТЭНы ЭВН, что там в ванной и на кухне стоит тоже не знаете. Но страховой полис уже готовы при этом выписать. :net:

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 14:53:35

TAB написал: Какой "такой" блин схеме? Вы же не знаете

По схеме, представленной ТС. Что там может быть необычного в двушке? Это вам не офис со множеством компов и не производственное помещение с уникальным оборудованием.

Схема с одним УЗО при условии качественного оборудования будет работать и в то же время будет обеспечена защита от утечек.

Конечно, при утечке это неудобная схема, но ТС ясно сказал, что экономит финансы.

В конце концов, ТС может здесь отписаться, если возникнут проблемы.

А так я за дифы на каждую группу. Всегда говорю, что это наиболее удобно при возникновении проблем.