alx220 написал: А так я за дифы на каждую группу. Всегда говорю, что это наиболее удобно при возникновении проблем.
Уверен, не только Вы, я вот тоже за дифы))) Но вот заказчики в этом не уверены в большинстве случаев)))
22.05.2017 в 14:57:47
alx220 написал: А так я за дифы на каждую группу. Всегда говорю, что это наиболее удобно при возникновении проблем.
Уверен, не только Вы, я вот тоже за дифы))) Но вот заказчики в этом не уверены в большинстве случаев)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.05.2017 в 15:03:00
alx220 написал: Схема с одним УЗО при условии качественного оборудования будет работать и в то же время будет обеспечена защита от утечек.
Да сейчас и в самом качественном оборудовании всегда есть утечки сетевых фильтров.
22.05.2017 в 15:10:42
TAB написал: Да сейчас и в самом качественном оборудовании всегда есть утечки сетевых фильтров.
Ну и пусть себе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.05.2017 в 15:45:40
TAB написал: Да сейчас и в самом качественном оборудовании всегда есть утечки сетевых фильтров.
Я имел в виду модульное оборудование в щите. Хотя качество бытовых приборов, конечно, тоже имеет значение, однако это степень этого значения не стоит переоценивать.
22.05.2017 в 16:07:12
alx220 написал: Хотя качество бытовых приборов, конечно, тоже имеет значение, однако это степень этого значения не стоит переоценивать.
Нет, качество здесь не при чем: сетевые фильтры имеют нормальную утечку на защитный проводник просто в силу своей схемотехники. В этом смысле скорее качественный прибор будет иметь утечку, чем некачественный, в котором такого фильтра нет. Десятка полтора-два таких приборов могут вышибать УЗО 30мА без учета длинных линий, сырых ТЭНов и прочих традиционных путей.
22.05.2017 в 16:31:40
22.05.2017 в 16:43:53
alx220 написал: Очень даже "причем". Никогда не сталкивались с утечками в СМ, например?
Я говорил только о фильтрах.
alx220 написал: Откуда такое количество в обычной двушке?
СМ, индукционная ВП, СВЧ, ПММ, холодильник, кондеи, вытяжка, компы и т.п. - с десяток наберется запросто. Да обычные удлинители с фильтром. Остальное добавят ТЭНы в упомянутой вами СМ, водогрее и десятки метров проводки. А может и не добавят, но зарекаться от ложных срабатываний единственного УЗО в современной квартире несколько опрометчиво.
22.05.2017 в 17:08:47
TAB написал: СМ, индукционная ВП, СВЧ, ПММ, холодильник, кондеи, вытяжка, компы и т.п
Во-первых, вы тогда уточняйте, что вы имеете в виду под "сетевым фильтром". Во-вторых, опыт показывает, что все, вами перечисленное, будет прекрасно работать под одним УЗО.
22.05.2017 в 17:18:04
alx220 написал: Во-первых, вы тогда уточняйте, что вы имеете в виду под "сетевым фильтром".
То, что щиплется без заземления. Если так понятнее.
alx220 написал: Во-вторых, опыт показывает, что все, вами перечисленное, будет прекрасно работать под одним УЗО.
Гуглим "вышибает УЗО" и не делаем опрометчивых заявлений.
22.05.2017 в 17:20:10
Одну УЗО ставится временно (месяц два максимум). Вопрос в ванную комнату нужно ставить только УЗО с током утечки 10, если да, то уточните у меня в ванную идут два автомата на 16А, один на водонагреватель, а второй на розетки ванную где будет стиральная машинка и прочие ванные принадлежности фен и прочие. Если я правильно понимаю, то надо ставить два УЗО на каждый автомат или как можно организовать?
22.05.2017 в 17:24:09
zherebtsovsv написал: Вопрос в ванную комнату нужно ставить только УЗО с током утечки 10
С током утечки до 30мА. Можно поставить одно УЗО 30мА на весь санузел, включая СМ и водогрей. Под ним соответствующие автоматы.