alx220 написал: А так я за дифы на каждую группу. Всегда говорю, что это наиболее удобно при возникновении проблем.

Уверен, не только Вы, я вот тоже за дифы))) Но вот заказчики в этом не уверены в большинстве случаев)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 15:03:00

alx220 написал: Схема с одним УЗО при условии качественного оборудования будет работать и в то же время будет обеспечена защита от утечек.

Да сейчас и в самом качественном оборудовании всегда есть утечки сетевых фильтров.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

22.05.2017 в 15:10:42

TAB написал: Да сейчас и в самом качественном оборудовании всегда есть утечки сетевых фильтров.

Ну и пусть себе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 15:45:40

TAB написал: Да сейчас и в самом качественном оборудовании всегда есть утечки сетевых фильтров.

Я имел в виду модульное оборудование в щите. Хотя качество бытовых приборов, конечно, тоже имеет значение, однако это степень этого значения не стоит переоценивать.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 16:07:12

alx220 написал: Хотя качество бытовых приборов, конечно, тоже имеет значение, однако это степень этого значения не стоит переоценивать.

Нет, качество здесь не при чем: сетевые фильтры имеют нормальную утечку на защитный проводник просто в силу своей схемотехники. В этом смысле скорее качественный прибор будет иметь утечку, чем некачественный, в котором такого фильтра нет. Десятка полтора-два таких приборов могут вышибать УЗО 30мА без учета длинных линий, сырых ТЭНов и прочих традиционных путей.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 16:31:40

TAB написал: Нет, качество здесь не при чем

Очень даже "причем". Никогда не сталкивались с утечками в СМ, например?

TAB написал: Десятка полтора-два таких приборов

Откуда такое количество в обычной двушке?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 16:43:53

alx220 написал: Очень даже "причем". Никогда не сталкивались с утечками в СМ, например?

Я говорил только о фильтрах.

alx220 написал: Откуда такое количество в обычной двушке?

СМ, индукционная ВП, СВЧ, ПММ, холодильник, кондеи, вытяжка, компы и т.п. - с десяток наберется запросто. Да обычные удлинители с фильтром. Остальное добавят ТЭНы в упомянутой вами СМ, водогрее и десятки метров проводки. А может и не добавят, но зарекаться от ложных срабатываний единственного УЗО в современной квартире несколько опрометчиво.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 17:08:47

TAB написал: СМ, индукционная ВП, СВЧ, ПММ, холодильник, кондеи, вытяжка, компы и т.п

Во-первых, вы тогда уточняйте, что вы имеете в виду под "сетевым фильтром". Во-вторых, опыт показывает, что все, вами перечисленное, будет прекрасно работать под одним УЗО.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 17:18:04

alx220 написал: Во-первых, вы тогда уточняйте, что вы имеете в виду под "сетевым фильтром".

То, что щиплется без заземления. Если так понятнее.

alx220 написал: Во-вторых, опыт показывает, что все, вами перечисленное, будет прекрасно работать под одним УЗО.

Гуглим "вышибает УЗО" и не делаем опрометчивых заявлений.

0
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

22.05.2017 в 17:20:10

Одну УЗО ставится временно (месяц два максимум). Вопрос в ванную комнату нужно ставить только УЗО с током утечки 10, если да, то уточните у меня в ванную идут два автомата на 16А, один на водонагреватель, а второй на розетки ванную где будет стиральная машинка и прочие ванные принадлежности фен и прочие. Если я правильно понимаю, то надо ставить два УЗО на каждый автомат или как можно организовать?

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 17:24:09

zherebtsovsv написал: Вопрос в ванную комнату нужно ставить только УЗО с током утечки 10

С током утечки до 30мА. Можно поставить одно УЗО 30мА на весь санузел, включая СМ и водогрей. Под ним соответствующие автоматы.