alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 18:03:33

TAB написал: Гуглим "вышибает УЗО" и не делаем опрометчивых заявлений.

Причем здесь Гугл? Я говорю об опыте, когда квартиры без проблем работают на одном УЗО. В Москве во многих домах старого жилого фонда несколько лет назад меняли автоматы. УЗО ставить нужно, но места в этажных щитах нет. В итоге ставили одно УЗО на всю квартиру. С ложными срабатываниями в подобных ситуациях я тоже не сталкивался.

Лично вы сталкивались с ложными срабатываниями УЗО из-за того, что оно установлено одно на всю квартиру? Или вся информация только из гугла?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.05.2017 в 18:06:54

zherebtsovsv написал: только УЗО с током утечки 10

Необязательно, но рекомендуется.

0
zherebtsovsv
zherebtsovsv
Новичок

Регистрация: 19.05.2017

Новокузнецк

Сообщений: 75

22.05.2017 в 18:13:59

Вопрос а есть ли смысл ставить отдельный автомат на водонагреватель и стиральную машину если они буду работать одновременно на одном автомате, будет ли выбивать автомат с чувствительностью B 16A ? Так же думал насчет варианта поставить дифавтомат.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.05.2017 в 18:45:31

zherebtsovsv написал: есть ли смысл ставить отдельный автомат на водонагреватель и стиральную машину если они буду работать одновременно на одном автомате, будет ли выбивать автомат с чувствительностью B 16A ?

вряд ли - если бойлер стандартный и машинка такая же .

0

И это пройдёт ...

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 18:50:23

alx220 написал: В Москве во многих домах старого жилого фонда несколько лет назад меняли автоматы.

И много в домах старого жилого фонда установлено современного оборудования класса 1 с защитным проводником?

alx220 написал: Лично вы сталкивались с ложными срабатываниями УЗО из-за того, что оно установлено одно на всю квартиру?

Сталкивался, лично. Там правда пример будет не корректный (дача), но подход был именно таким: "да все будет чики-пуки, у всех так работает, мамой клянусь!". Сейчас у самого в квартире одно УЗО 30мА на все, один раз срабатывало. Причины не знаю, но скорее случайно, т.к. оборудования не много (газ).

И ведь чего спорить: возьмите любой прибор класса 1 и включите в двухпроводку. Щиплется - значит в трехпроводной будет утечка и ее надо иметь в виду.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.05.2017 в 20:22:26

TAB написал: Щиплется - значит в трехпроводной будет утечка и ее надо иметь в виду.

Я бы не удивился, если бы подобное сморозил кто-нибудь с незначительным интеллектуальным потенциалом... Но вам это совсем не к лицу. :nо:

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.05.2017 в 20:30:36

alx220 написал: Лично вы сталкивались с ложными срабатываниями УЗО из-за того, что оно установлено одно на всю квартиру?

У меня 14 лет одно узо на всю квартиру. 9 линий, защитный проводник имеется, вся современная техника в наличии, в том числе 2 кондиционера. Проводка уже не самая новая (и в основном это пунп), техника в большинстве своем тоже перешагнула 10-летний рубеж, но вся исправно служит. С ложными срабатываниями узо не сталкивался вообще. С неложными несколько раз сталкивался, какого-то особого дискомфорта при этом не испытывал.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

22.05.2017 в 21:40:23

Radio

Я бы не удивился, если бы подобное сморозил кто-нибудь с незначительным интеллектуальным потенциалом...

Спасибо за оценку, однако все именно так: "щиплется" ток с конденсаторов сетевого фильтра, который в трехпроводной линии течет по защитному проводнику.

У меня 14 лет одно узо на всю квартиру. 9 линий, защитный проводник имеется, вся современная техника в наличии, в том числе 2 кондиционера

А УЗО то работает? :) Если серьезно, то что из техники у вас подключено? Водогрей (проточный?), ПММ, варочная индукционная,блины или газ? Кондиционеры инверторные? Компы? Вопрос не праздный, сам сейчас электроустановкой занят.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.05.2017 в 22:26:14

TAB написал: А УЗО то работает? :)

Естественно. Как швейцарские часики. На протекающий утюг или излишне усердно залитую супругой при мытье плиту срабатывало отлично.

TAB написал: что из техники у вас подключено?

Кондиционеры (один инверторный) летом работают иногда неделями без выключения. Бройлер, см, пм, компы, духовка, микроволновка, холодильник, мелкая бытовая техника в ассортименте.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

22.05.2017 в 22:33:10

Radio написал: Кондиционеры (один инверторный) летом работают иногда неделями без выключения

Краснодар, конечно, но реально неделями бесперерывно?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

22.05.2017 в 22:34:07

MaSeVi, бывает. Не всегда, но тем не менее.

Чаще, конечно, работают только днем, но в некоторые годы/месяцы ацкая жара стоит и ночами, так что приходится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.