sanya1965 написал 31.03.2026 в 19:08
Я справки на 4.5 выдаю.
Это дом с газ плитой.
Только как относятся справки к методам расчета расчетной потребляемой мощности квартиры?
sanya1965 написал 31.03.2026 в 19:08
Свод правил мне зачем-то.
Чтобы может быть почитали и поняли как считается.
sanya1965 написал 31.03.2026 в 19:08
Хотя косячат другие.
Нет, вот тут вы накосячили, и, при всем моем уважении, написали откровенную чушь:
sanya1965 написал 31.03.2026 в 01:19
Расчет нагрузок по всем потребителям, включенных одновременно. Иначе никак.
Это называется установленная мощность.
Из нее рассчитывают расчетную мощность.
Для каждого потребителя его паспортную мощность умножают на коэффициент спроса.
Еще коэффициент использования - Ки.
Эти К - статистика по опыту и используется для проектов.
Но главное в другом - если вы купили домой 2 тепловентилятора по 2 кВт, это вовсе не означает, что вы должны отнести духовку на помойку.
Если на квартиру с электроплитой установлен автомат 50А (11 кВт), то он никогда не отключится, даже если в течение часа вы будете НЕПРЕРЫВНО! потреблять 56.5А (12.43 кВт)
И пока кто-то парится с печкой 8 кВт, можно и котлеты пожарить и супчик сварить на 2х комфорках плиты, которые врядли будут целый час непрерывно работать на полной мощности.
Также и печка в сауне после набора температуры работает по термостату как утюг - вкл/выкл/вкл/выкл...
Автомат обязан отключится, если в течение часа НЕПРЕРЫВНО ток будет 72.5А.
Между 56.5 и 72.5 - как повезет, обычно где-то посередине.