TAB написал: Cannon

думаете УЗО 30мА будет отрубаться с СМ и 2 ЭВН?

30 не будет, а 10 запросто.

А по кондерам, вроде, всегда видел, что их на однополюсные АВ подключали. Решил ещё УЗО добавить.

Кондер можно однополюсным АВ подключить, но кондер под УЗО, на котором висят еще другие группы - нет.

TAB, про кондиционеры не понял: под УЗО с другими группами нельзя?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 08:34:39

MaSeVi Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 09:42:00

TAB написал: MaSeVi Можно, но через двухполюсный АВ. Или через однополюсный, но тогда кондеи должны быть подключены через легкодоступные розетки.

TAB, откуда такие правила?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 10:35:18

MaSeVi, это не правила, это здравый смысл: в случае утечки по нулевому проводнику линии кондеев, вырубится все, что понавешено на его УЗО.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 10:54:50

Работа над ошибками.

  1. Убрал с кондеров УЗО совсем.
  2. Поменял АВ на духовку
  3. Поменял УЗО на 25А/10мА и оставил на нем только санузел весь
  4. Вспомнил, что в других комнатах тоже будут розетки ))

Прошу Вашего мнения касательно измененной схемы. Хотя как-то тесновато становится в щитке.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 11:01:51

Cannon написал: Поменял УЗО на 25А/10мА и оставил на нем только санузел весь

25А при вводном 32А нарушает правила. Поставьте на СУ 40А/30мА и не парьтесь. Из оставшихся 2 УЗО я бы сгрупировал по зонам: кухня и остальное. Так будет проще для восприятия, если понадобится срочно что-нибудь отключить.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 11:32:16

TAB, Касательно 25А/10мА при вводном 32А действительно протупил. Спасибо! Варианты: 1. Можно в свободное место кинуть АВ В25А перед 25А/10мА УЗО (такой АВ как раз остается у меня невостребованным и будет просто валяться). 2. Санузел хочу все таки защитить 10мА УЗО. Но... УЗО 40А/10мА существует, но стоит больше 55 ЕВРО.

Но даже при этих двух вариантах возникает проблема. Если я на УЗО 10 мА выведу из санузла ЭВН, СМ и свет, при длине проводов порядка 10 м до щитка говорят очень вероятны постоянные срабатывания этого узо по утечкам. А как тогда избежать? Ставить на СМ, ЭВН, свет отдельные УЗО на 10мА?? Уж больно дорого и места не хватит. Мне советуют убрать УЗО на 10мА и поставить на 40А/30мА и все. Сильно ли это повлияет на безопасность санузла и есть ли другие варианты? И еще вопрос. Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить? Может тогда вывести два бойлера на одно УЗО 25А/10мА, а всю остальную технику (включая СМ, но кроме кондеров), розетки и освещение вывести на два УЗО 40А/30мА? Не будут два бойлера его вырубать утечками?

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 11:33:55

TAB, а по зонам сгруппировал так, чтобы при выбивании какого то из УЗО в каждом помещении оставались рабочими или свет или розетки. Т.е. весь свет в квартире не погаснет и в любой комнате можно включить лампу если что.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16841

25.05.2017 в 11:36:28

TAB написал:

Cannon написал: Поменял УЗО на 25А/10мА и оставил на нем только санузел весь

25А при вводном 32А нарушает правила. Поставьте на СУ 40А/30мА и не парьтесь. Из оставшихся 2 УЗО я бы сгрупировал по зонам: кухня и остальное. Так будет проще для восприятия, если понадобится срочно что-нибудь отключить.

TAB, какие правила?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 11:50:22

MaSeVi написал: какие правила?

ПУЭ 7, СП 256.1325800.2016:

А.4.8 При применении УДТ, без максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УДТ в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 11:58:05

Cannon написал: Мне советуют убрать УЗО на 10мА и поставить на 40А/30мА и все. Сильно ли это повлияет на безопасность санузла и есть ли другие варианты?

Ну и я вам то же самое советую. На безопасность оно сильно не повлияет, иногда даже встречается мнение, что 10мА понижает безопасность из-за ложных отключений, не давая при этом преимуществ. Но если хочется, то ставьте 10мА на каждый (один!) потребитель, в этом случае хуже не будет. Но дороже будет точно.

Cannon написал: Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить?

Могут быть сухие, могут быть мокрые, от модели зависит. И неизвестно, что из них безопаснее. Надежное заземление обязательно в любом случае. На один прибор можно 10мА УЗО, на несколько лучше 30.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

25.05.2017 в 12:07:07

TAB написал: иногда даже встречается мнение, что 10мА понижает безопасность из-за ложных отключений, не давая при этом преимуществ.

Существует также мнение, что мифы о ложных срабатываниях 10мА узо распространяют либо от не самого великого ума, либо черные маркетологи. :)

Cannon написал: Кухонные бойлеры маломеры 10-15 л достаточно защищать УЗО 30мА. Тены у них сухие или нет? Или им как раз нужно 10мА ставить?

Главное, не забудьте про чайник и утюг - наиболее опасные мокрые потребители.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 12:16:10

Radio написал: Существует также мнение, что мифы о ложных срабатываниях 10мА узо распространяют либо от не самого великого ума, либо черные маркетологи.

Маркетологам выгоднее противоположную телегу двигать, ибо 10мА тупо дороже всегда. А мифологическую составляющую оставим на вашей совести, ибо любому очевидно, что по сумме фоновых утечек 10мА сработает раньше.

0
Аватар пользователя
Cannon

Местный

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

25.05.2017 в 12:18:50

Radio, Вы предлагаете на розетку чайника и на все розетки где может быть включен утюг ставить отдельное УЗО 10мА ? )) Ну, наверное, Абрамович и может себе такое позволить ) А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 12:26:33

Cannon написал: А я пожалуй уберу УЗО 10мА из схемы совсем, а раскидаю все между двумя узо 40А/30мА, если нет других толковых предложений.

И это правильно, тем более фоновые утечки все равно будут иметь место быть, потому это 30мА УЗО по уставке может быть аналогично 10.