Аватар пользователя
Dr.ACE

Местный

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 5

25.05.2017 в 09:18:42

Доброй ночи, господа. Постараюсь не занять много вашего времени, просто, совсем посоветоваться не с кем, укажите на недочёты схемы электро щитка в 3-х комнатную квартиру. Сам я не электрик, да и на инженера по обслуживанию пром. оборудования уже давно учился (более 15 лет), многое забыл без практики. Пы.Сы.: Вводной автомат, счётчик и дифф стоят в ящике в подъезде, первыми модулями в щитке решил поставить клемники под вводной кабель, думается легче разводку и подключение так сделать будет. От вас хотелось бы услышать указания на недочёты, вариант удешевления щитка в целом без потери надёжности схемы и вариант освобождения пары-тройки мест под розетку. На дин-рейках по краям свободные места планирую занять планками под "О".

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2017 в 09:39:12

Dr.ACE, кондей, аквасторож, электрика на балкон, водогрей, посудомой планируете? Контактор на кой при таком РН? АВ на освещение сократить до 2 штук и разнести по разным группам. Розетку на СМ поставить вместе с розетками ванны. Или поставить под диф.

Dr.ACE написал: первыми модулями в щитке решил поставить клемники под вводной кабель,

Поставьте ВН.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Dr.ACE

Местный

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 5

25.05.2017 в 10:29:54

megrad, кондея, водогрея и посудомойки не будет. Будет бризер в одной из комнат, и 2-х контурный котел газовый. Контактор думалось для защиты регулятора напряжения, либо это лишнее? Система от защиты протечек будет "висеть" на автомате от освещения ванны, либо на автомате розетки ванны. АВ на освещение сократить? Не представляю как это сделать. И зачем на разные группы? Чтоб при срабатывании узо одной из групп вторая оставалась в работе? но есть деж. освещение на сторонней группе. Что такое ВН? Щиток собираю опираясь на каталоги магазинов электротоваров, потому понять бы что искать. Розетку стиралки планирую ставить на узо в 10мА, или вы советуете поставить все розетки ванны на узо 63А 10мА типа "А" ? Или же после УЗО на розетки ванны поставить дифф только на стиралку?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 10:30:39

Dr.ACE, и нафига УЗО 63А при вводном на 40? УЗО 40А стоят дешевле. Да и семь УЗО мягко говоря перебор.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 10:33:24

Dr.ACE написал: Розетку стиралки планирую ставить на узо в 10мА, или вы советуете поставить все розетки ванны на узо 63А 10мА типа "А" ? Или же после УЗО на розетки ванны поставить дифф только на стиралку?

Вполне достаточно поставить весь санузел (с туалетом) под одно УЗО 30мА. Можно и 10мА, но незачем.

0
Аватар пользователя
Dr.ACE

Местный

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 5

25.05.2017 в 10:46:43

TAB написал: Dr.ACE, и нафига УЗО 63А при вводном на 40? УЗО 40А стоят дешевле. Да и семь УЗО мягко говоря перебор.

TAB, Вводной на 40 защищает узо на 63, думается, если они будут равнозначными, то перегрузе узо сгорит первым и автомат не успеет среагировать. Это мысли дилетанта, не утверждение.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2017 в 10:58:00

Dr.ACE написал: Что такое ВН?

выключатель нагрузки, выглядит ка АВ но без защиты, обычный выключатель.

Dr.ACE написал: это лишнее

правильный ответ про контактор.

Dr.ACE написал: Чтоб при срабатывании узо одной из групп вторая оставалась в работе?

Как минимум.

Dr.ACE написал: все розетки ванны на узо 63А 10мА типа "А"

Вы определитесь какой бренд будете использовать. Ещё раз 63 А на 10 мА, есть только у китайцев. Масло масленное, Вы пишите:

Dr.ACE написал: вариант удешевления щитка

и тут же

Dr.ACE написал: Или же после УЗО на розетки ванны поставить дифф только на стиралку?

Если так преспичило на СМ свой диф 16 А 10 мА. без всяких УЗО. И по большому счёту достаточно 30 мА, для пущей безопасности тип А.

Dr.ACE написал: АВ на освещение сократить? Не представляю как это сделать.

оставить 2 АВ, достаточно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.05.2017 в 11:09:30

Dr.ACE написал: Вводной на 40 защищает узо на 63, думается, если они будут равнозначными, то перегрузе узо сгорит первым и автомат не успеет среагировать.

40А это нормальный рабочий ток, как для АВ 40А, таки для УЗО соотв. номинала. Если возникнет перегруз по току, то АВ это дело отработает и ничего не сгорит. Для этого он и нужен собственно.

0
Аватар пользователя
Dr.ACE

Местный

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 5

25.05.2017 в 13:14:11

megrad, TAB Спасибо, господа! Я вас услышал, и в свободную минутку переделаю схему щитка с учётом ваших рекомендаций и выложу на ваш суд. Огромное спасибо за уделённое время.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.05.2017 в 22:01:51

Dr.ACE написал: вариант удешевления щитка в целом

клемники лишние, контактор лишний (возьмите реле напряжения с запасом по току) половину УЗО можно сократить, а линии на них рандомно раскидать, 10 мА на стиралку бессмысленно, Вы же не собираетесь её вилку выдергивать мокрыми руками или саму машинку держать в руках, на свет можно до 2х автоматов сократиться, на духовку обычно хватает 16 А, неотключаемая группа это баловство больше, как и розетка в щите

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

26.05.2017 в 17:56:12

юра Т, я непонимаю, зачем все в городе, поголовно лепят эти ВАРы в щиты?? Ну вот какая от них польза обычным людям?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

26.05.2017 в 19:07:46

shtazi написал: Ну вот какая от них польза обычным людям?

Ток зырить. И красиво.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.05.2017 в 20:05:38

shtazi написал: я непонимаю, зачем все в городе, поголовно лепят эти ВАРы в щиты??

Можно до УК докопаться.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

26.05.2017 в 20:49:49

shtazi

Ну вот какая от них польза обычным людям?

Если щит с прозрачной дверцей на пути к сортиру, то яркие светодиоды повышают безопасность ночных маневров.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.05.2017 в 22:56:18

shtazi написал: юра Т, я непонимаю, зачем все в городе, поголовно лепят эти ВАРы в щиты?? Ну вот какая от них польза обычным людям?

shtazi, прикольно выглядят. :a

0