Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.05.2017 в 19:01:58

AntiLL, Даже просто балансировка стояков, уже приносит очень существенную экономию денег в оплате счетов от ТСО.

Так как вы пишете, что в Вашей системе страшный разбаланс и перетоп с недотопом, то думаю, что начать нужно хотя бы с этого.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139968

26.05.2017 в 19:34:42

AntiLL написал: (сейчас страшные перетопы и разбалансировка здания),

тепловой узел сам по себе проблемы разбалансировки не решает, и как вам уже писал, экономия получается при ревизии ВСЕЙ СО - в т.ч. установка ограничителей на квартиру, чтобы жару не убавляли "открытыми форточками".

AntiLL написал: , мы на данный момент остановились на открытой системе,

то есть ЭЛЕВАТОР?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139968

26.05.2017 в 19:38:17

AntiLL написал: и мне быстро нужны были аргументы)))

можно делать быстро и грамотно... Ваши темы выглядят примерно так: "Подскажите как починить машину, она плохо работает"

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

26.05.2017 в 19:44:54

BV написал: а также регулирует и поддерживает нормальную температуру ГВС без пере/недогрева

ну это естественно:) ух, сколько я их по ремонтировал........

0

Viva la KUBAN!!!!!

AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

26.05.2017 в 19:49:33

BV написал: то есть ЭЛЕВАТОР?

Нет, трехходовой клапан, просто я имею в виду не независимый ТП, т.е. теплоноситель в батареях будет приходить от ТЭЦ.

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

26.05.2017 в 19:58:05

AntiLL, ну в принципе при нормальном монтаже тоже неплохой плюс в экономии

0

Viva la KUBAN!!!!!

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

26.05.2017 в 20:30:37

пардус написал: AntiLL, ну в принципе при нормальном монтаже тоже неплохой плюс в экономии

Зависит от гидравлического расчёта проектировщика, а от монтажника ничего не зависит, если он не будет заниматься сознательным вредительством, т.е. монтировать трубу 1/2" вместо 5/4"

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139968

26.05.2017 в 21:12:40

AntiLL, Вода CO в доме будет циркулировать от вновь устанавливаемого насоса? PS Есть решения с элеватором в котором автоматически регулируется сопло "иглой"

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

26.05.2017 в 23:50:38

BV, вот здесь есть картинка:

Я слышал про системы с иглой, в частности систем

а АВАРС. Не знаю, у нас их почему-то не хвалят, все говорят, что надо ставить трехходовой клапан.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139968

26.05.2017 в 23:55:56

На вскидку - не вижу резервного насоса

0
AntiLL
AntiLL
Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 584

27.05.2017 в 12:21:35

BV, да, на это мне уже указали тепловики. У нас ТУ не пропускают без двух насосов, и почему-то запрещены трехходовые клапаны, только двухходовые... В чем прикол, вообще не понял! Но это все со слов инспектора, ждем ТУ посмотри, что в бумаге будет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу