02.06.2017 в 15:37:09
Добрый день. Как подключить УЗМ-51м - 3 шт. Каждая УЗМ на фазу. Трёхфазный ввод в частный дом. До ВА76-29-3 ? После? Вместо ? Или до автоматов С16 ? После? Вместо ? Вообщем куда поставить их?
02.06.2017 в 16:00:47
destor7 написал: Или до автоматов С16 ? После? Вместо ?
Вместо.
И это пройдёт ...
02.06.2017 в 16:01:27
Radio, тоже вариант.
И это пройдёт ...
02.06.2017 в 16:10:23
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.06.2017 в 17:49:58
У Вас вводной автомат (тот что возле счетчика под пломбой) уже ограничивает ток на 16А. Поэтому его дублер после счетчика не нужен. Убираете этот автомат и у Вас как раз будет место под 6 модулей (УЗМ51 занимает 2 модуля). В Узм рвется только фазный провод, нулевой нет. Поэтому пропускать через него нейтраль нет необходимости. Достаточно просто ее подключить к одному из контактов. И все.
02.06.2017 в 18:00:10
Alex9801 написал: У Вас вводной автомат (тот что возле счетчика под пломбой) уже ограничивает ток на 16А
Это рубильник.
Такие дела.
02.06.2017 в 18:55:25
Я понял. Думаю поставить Узм вместо ВА76-29-3. Спасибо всем!
02.06.2017 в 19:28:14
Radio, там стоит ограничитель тока ETI OSP-10. Можно приравнять к автомату D16. У него отсечка 10-20In, а тепловой расцепитель накручен так, чтобы срабатывал быстрее чем у B, C, D. Рубильники как на фото у них до 40А, на 63А с двойным разрывом.
02.06.2017 в 20:49:26
Radio написал: Сфигали?
Может из тех соображений, что показанный щиток учётный, а не распределительный... так зачем там ставить однополюсники, когда далее существует распредщиток, в котором и стоит собрать всё, что обеспечит распределение.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.06.2017 в 09:52:41
Radio, а на хрена они там нужны ? :p
И это пройдёт ...
03.06.2017 в 09:54:47
serj12, так там и узмы не нужны :)
03.06.2017 в 10:35:31
Radio, там заземление нужно :(
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.