CHiCHo, вы собрались оборудование на 36 модулей запихать в 36-модульный щит? Плохая идея. Это неудобно как с точки зрения подключения, так и точки зрения размещения оборудования. Плюс по ходу может что-то добавиться. Не обижайтесь, но у вас каша в голове и вы мечетесь от одного решения к другому. В вашей схеме трудно разобраться.
Берите щит на 48 модулей, не меньше.
И еще:
05.06.2017 в 16:18:24
alx220,
Мечусь, как без этого.
Похоже, что щит и правда на 48 надо будет брать.
С другой стороны, люди даже в щите на 48 группируют линии и кондеев, и розеток...
зы на духовки считать B16.
05.06.2017 в 16:26:25
И последнее изменение, где отдельные автоматы без группировки
05.06.2017 в 16:30:02
CHiCHo, А можно полюбопытствовать, а зачем на каждое помещение своя линия света и почему не объединить 2 балкона ;)
05.06.2017 в 16:39:20
ebf написал: А можно полюбопытствовать
Даже нужно. Не знаю зачем :) Можно объединять? И вообще, линию типа Балкон 1 свет+розетки + Балкон 2+теплый пол можно делать?
05.06.2017 в 16:40:44
CHiCHo
Похоже, что щит и правда на 48 надо будет брать.
Позволю себе напомнить, что у меня аналогичная квартира поместилась в щит на 24 места. Из которых занято 22 плюс 2 в резерве. :)
на духовки считать B16
Это правильно, но вообще у вас там пересортица с ВТХ. Общий принцип такой: на электромоторы ставим С, на лампы, нагреватели и прочая можно В.
05.06.2017 в 16:42:30
CHiCHo написал: Можно объединять?
Нужно :)
CHiCHo написал: И вообще, линию типа Балкон 1 свет+розетки + Балкон 2+теплый пол можно делать?
А почему нет,если уж вам так хочется ,чтобы ТП был отдельно, то можете сделать и отдельно, а всё остальное уж всяко можно под один АВ и одну коробку засунуть :)
05.06.2017 в 16:48:42
TAB написал: Общий принцип такой: на электромоторы ставим С, на лампы, нагреватели и прочая можно В.
:a
05.06.2017 в 16:58:43
ebf,
А кстати, у меня же балкон кухонный объединен с кухней. То есть, кухня+балкон свет, ТП отдельной линией, а балкон2 линия свет+розетки. Можно ТП присоединить к чему-либо.
TAB,
что-то я перестаю догонять. Всегда на свет С ставили же. А на розетки В. Разве нет?
Про 24 места помню...
05.06.2017 в 16:59:39
Посмотрел щиты. 48 мест всего на 13,5 см выше 36-го. Ну вот и смысл экономить...
05.06.2017 в 17:06:47
CHiCHo
что-то я перестаю догонять. Всегда на свет С ставили же. А на розетки В. Разве нет?
Если говорить о всегда, то всегда ставили С везде и не парились. :) Эти характеристики отличаются токами короткого замыкания, у реактивных нагрузок пусковые токи могут вызывать срабатывание АВ с характеристикой В. Другими словами на свет, ЭВН, ТП, ПС и ДШ ставим B, а С ставим на розетки и прочие пылесосы со стиралками.