Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

04.06.2017 в 19:10:25

Доброго времени суток. Есть задача смонтировать видеонаблюдение, в котором две камеры должны стоять на этих столбах. Известно что эта линия питает относительно небольшой завод моя интуиция подсказывает что напряжение там 6...10 кВ.... всего три провода т.е "нуля" нет должно быть высоковольтка Вопрос можно ли на лестнице забираться на такой столб?? Огромное спасибо за любой комментарий

0
shuryaev покинул форум.
shuryaev покинул форум.
Местный

Регистрация: 03.03.2012

Междуреченск

Сообщений: 954

04.06.2017 в 19:13:04

можно, но только один раз :) До перекладины, и то с навыками электрика, не махать руками и палками. Надзор может докопаться.

0

Покинул форум.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2017 в 20:01:11

Vladislav.ru написал: в котором две камеры должны стоять на этих столбах.

Уже согласовали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

04.06.2017 в 21:04:19

megrad написал: Уже согласовали?

ребят, вопрос серьёзный, просьба не флудить,....

линия завода проходит по территории собственника, который и заказал это видео...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2017 в 21:29:27

Vladislav.ru, без обид,
Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. безопасное расстояние от неогражденных токоведущих частей до тела человека (головы, поднятой или вытянутой руки) составляет не менее 0,7 м при напряжении до 15 кВ, 1,0 м — от 15 до 35 кВ и 1,5 м — от 35 до 110 кВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vladislav.ru
Vladislav.ru
Эксперт

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1380

04.06.2017 в 21:34:15

камеры будут стоять на высоте примерно 4-х метров.... выходит что забираться на столб можно???

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

04.06.2017 в 21:39:51

Vladislav.ru, если никто не видит... особенно ночью... ;)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.06.2017 в 22:01:11

Vladislav.ru написал: выходит что забираться на столб можно

С соблюдением ТБ и не в сырую погоду. Плюс лестницу на изоляторы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZaxvatovM
ZaxvatovM
Новичок

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

04.06.2017 в 22:27:11

Учитывайте, что сети 6/10кВ с изолированной нейтралью при замыкании на землю (обрыв вязки, пробой изолятора и тд.) неотключаются. При этом опора окажется под напряжением. Так, что камеры, если они не изолированы от опоры, тоже будут под высоким напряжением. Диспетчер РЭС. Михаил

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

04.06.2017 в 22:29:49

Vladislav.ru написал: линия завода проходит по территории собственника, который и заказал это видео

Собственность с обременением штука тёмная, но это не основание игнорировать процедуру согласования. Её точно не на форумах проводят.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.06.2017 в 22:36:30

ВТБ! написал: Собственность с обременением штука тёмная,

Особенно ИМХО в этом случае...

Vladislav.ru написал: линия завода проходит по территории собственника

Или территория собственника "случайно" включила столб... Уж больно интересная конфигурация забора на снимке...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу