04.06.2017 в 19:10:25
Доброго времени суток. Есть задача смонтировать видеонаблюдение, в котором две камеры должны стоять на этих столбах. Известно что эта линия питает относительно небольшой завод моя интуиция подсказывает что напряжение там 6...10 кВ.... всего три провода т.е "нуля" нет должно быть высоковольтка Вопрос можно ли на лестнице забираться на такой столб?? Огромное спасибо за любой комментарий
04.06.2017 в 19:13:04
можно, но только один раз :) До перекладины, и то с навыками электрика, не махать руками и палками. Надзор может докопаться.
Покинул форум.
04.06.2017 в 20:01:11
Vladislav.ru написал: в котором две камеры должны стоять на этих столбах.
Уже согласовали?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2017 в 21:04:19
megrad написал: Уже согласовали?
ребят, вопрос серьёзный, просьба не флудить,....
линия завода проходит по территории собственника, который и заказал это видео...
04.06.2017 в 21:29:27
Vladislav.ru, без обид,
Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках.
безопасное расстояние от неогражденных токоведущих частей до тела человека (головы, поднятой или вытянутой руки) составляет
не менее 0,7 м при напряжении до 15 кВ,
1,0 м — от 15 до 35 кВ и
1,5 м — от 35 до 110 кВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2017 в 21:34:15
камеры будут стоять на высоте примерно 4-х метров.... выходит что забираться на столб можно???
04.06.2017 в 21:39:51
Vladislav.ru, если никто не видит... особенно ночью... ;)
04.06.2017 в 22:01:11
Vladislav.ru написал: выходит что забираться на столб можно
С соблюдением ТБ и не в сырую погоду. Плюс лестницу на изоляторы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2017 в 22:27:11
Учитывайте, что сети 6/10кВ с изолированной нейтралью при замыкании на землю (обрыв вязки, пробой изолятора и тд.) неотключаются. При этом опора окажется под напряжением. Так, что камеры, если они не изолированы от опоры, тоже будут под высоким напряжением. Диспетчер РЭС. Михаил
04.06.2017 в 22:29:49
Vladislav.ru написал: линия завода проходит по территории собственника, который и заказал это видео
Собственность с обременением штука тёмная, но это не основание игнорировать процедуру согласования. Её точно не на форумах проводят.
04.06.2017 в 23:17:20
Если сорвется провод с изолятора и свалится на камеру или на видео кабель, Пикачу в 6 или 10 кВ (деленых на корень 3) прийдет через видеосистему на все подряд что имеет к ней какое либо отношение, а при 10ти кВ это весь дом
07.06.2017 в 09:33:48
линк написал: Если сорвется провод с изолятора и свалится на камеру или на видео кабель, Пикачу в 6 или 10 кВ (деленых на корень 3) прийдет через видеосистему на все подряд что имеет к ней какое либо отношение, а при 10ти кВ это весь дом
линк, + неотключающихся по защите! е.сли правильно помню, в 6-10кВ используется только МТЗ, утечка на землю регистрируется начиная с 35кВ- грозит превращением охранника за монитором в шаурму!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
07.06.2017 в 12:23:11
линк написал: Если сорвется провод с изолятора и свалится на камеру или на видео кабель, Пикачу в 6 или 10 кВ (деленых на корень 3) прийдет через видеосистему на все подряд что имеет к ней какое либо отношение, а при 10ти кВ это весь дом
линк, Еще - если металлический забор на фото - забор собственника - то это очень опасное соседство с линией.
Еще - сколько будет наводиться на провода видео во время хорошего ливня - вопрос открытый.
Разве что камеру с независмым питанием от солнца с передачей по оптике.
Vladislav.ru написал: камеры будут стоять на высоте примерно 4-х метров....
Что мешает поставить свою опору подальше от линии? без пересечения с проводами в случае их падения?
07.06.2017 в 12:35:59
BV написал: без пересечения с проводами в случае их падения?
А че, вообще, часто падают, да?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу