Доброго времени суток!

Предстоит ремонт 3-комнатной квартиры в новостройке, сделал план электрощита. Посмотрите опытным взглядом, буду благодарен за советы и конструктивную критику.

Ограничение: щит должен уместиться в 36-DIN

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

12.06.2017 в 21:42:33

Stam написал: Ограничение: щит должен уместиться в 36-DIN

Плохая новость: он туда уже не умещается.

А с чем связано такое ограничение?

0
Stam
Stam
Новичок

Регистрация: 11.06.2017

Королёв

Сообщений: 11

12.06.2017 в 22:14:33

Radio, я рассчитывал исходя из того, что УЗО, УЗМ, АВДТ и вводной автомат по 2DIN (9 шт) и обычные автоматы по 1DIN (17 шт) итого получил 35 DIN, я чего-то не учел? Ограничение связано со встраиванием щита в платяной шкаф в прихожей и шириной его секции, прорабатываю сейчас вопрос чтобы увеличить по высоте на 1 рейку, чтобы чувствовать себя свободнее. А если бы не было ограничения, что-то можно было бы улучшить?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

12.06.2017 в 22:25:59

Stam написал: итого получил 35 DIN, я чего-то не учел?

Да, не учли. У вас 5 групповых узо, каждое из которых требует собственную нулевую шинку. В случае, если эти шинки размещаются не на штатных держателях (не во всех моделях щитов такая возможность есть), а на дин-рейках, на каждую шинку необходимо не менее двух модулей свободной рейки.

Кроме того, дефицит свободного места не позволит разместить оборудование красиво и логично, а также создаст значительные трудности при сборке и подключении щитка.

Хорошая новость: пять узо вам здесь нафиг не нужны. Равно как неуместно в данном щите и общее узо на 0,3А: его можно поставить в подъезде, если не установлено застройщиком.

И да, зачем вам розетки в туалете? Еще и на отдельном автомате. :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.06.2017 в 22:26:07

Нулевые шины где будут расположены, на рейках или для них отдельное место в щите?

0

Вечный студент

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.06.2017 в 22:28:32

Stam, как планируете собирать групповые нули? Зачем УЗО на 300 мА? Аквасторож, сигналку, тёплый пол, водлогрей, посудомой, планируете? На освещение достаточно 2 линий и разнести под другие УЗО.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

12.06.2017 в 22:33:59

Освещение раскидать по другим узо. Освободившееся узо использовать для розеток балкона. Кол-во автоматов можно сократить, место для шинок появится.

Мне кол-во узо нравится. :o 6 шт. как раз на дин рейку 12-модульную.

0

Вечный студент

Stam
Stam
Новичок

Регистрация: 11.06.2017

Королёв

Сообщений: 11

12.06.2017 в 23:01:29

Radio, MrGalaxy, megrad, нулевые шины планировал разместить снизу в направляющих щита (2 уровня, см. приложение). Считал что нужны размером (N_автоматов_в_группе + 1 для прихода с УЗО) , получается 5+4+2+4+5+4=24 места, по идее, впритык, но пролазит. К слову, ориентируюсь на щит ABB Mistral41.

Radio, по поводу дефицита места уже ощущаю, хотя щит только на бумаге =\ Про УЗО 0,3мА понял, хорошая идея. Я с таким, правда, пока не сталкивался, это штатная процедура? УК не будет требовать каких-нибудь разрешений или сертификатов? Про количество УЗО я компоновал исходя из суммы токов на АВ под ним, можно соптимизировать? Туалет. На самом деле - второй санузел с раковиной, зеркалом с подсветкой и розеткой. Хотя идея розетки для зарядки телефона не дает покоя :)

megrad, про нулевые ответил выше; УЗО в качестве противопожарного. Теплый пол - да, но небольшая площадь и ~400Вт, планирую на линии прихожей, посудомойка - да, забыл обозначить, на линии с холодильником. Аквасторож и водогрей - нет, сигналку - пока нет. По свету. Не будет плохо, что под УЗО на 63А сидят линии с суммарным током (потенциальным) больше? Про три линии света, они уходят в щит с автоматикой, это скорее для него разбито.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

13.06.2017 в 09:52:36

Stam

Про УЗО 0,3мА понял, хорошая идея. Я с таким, правда, пока не сталкивался, это штатная процедура?

Да выкиньте его вообще, в вашей схеме оно не нужно. Впрочем, у вас много ненужного.

Про количество УЗО я компоновал исходя из суммы токов на АВ под ним

УЗО компонуется по суммарным токам утечки линий, токи АВ здесь вообще ни при чем. И кстати B20 на розетки кухни ставить неправильно, АВ там должны быть 16А. Да и характеристика B везде ни к чему.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.06.2017 в 10:06:09

ТАВ опять пришёл в тему,бедный ТС Да и токи АВ причём,но ТАВ этого не знает ,но советы даёт :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.06.2017 в 11:08:09

ebf, Ваш же ученик с Radio. А это точно ни кто из Вас?

Stam написал: Не будет плохо, что под УЗО на 63А сидят линии с суммарным током (потенциальным) больше?

А кто мешает распределить по другому?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.