14.06.2017 в 00:23:23
eatherly, будет работать вполне корректно
14.06.2017 в 00:27:38
igor1, Там из подъезда идут три провода под штукатуркой, сечением(кв.мм): 4 , 2,5 и 1 - плита, розетки, свет. По такому-же принципу будет каждый провод разделен между квартирами.
14.06.2017 в 00:29:38
юра Т, Любой: и электронный и электромеханический?
14.06.2017 в 01:00:18
eatherly написал: Любой: и электронный и электромеханический?
да, а в чем проблема?
14.06.2017 в 01:01:28
Работать будет, но это не правильное приминение и оно создает возможные неочевидные опасности
Лучшее решение - Один однофазный счетчик в том же щитке с автоматами
Альтернативы, правильные с точки зрения электрики : 1й - Подключить все питание в ту часть квартиры через кабель 4мм2 и автомат 25А, на нем счетчик, и разделить от него 3мя автоматами в комнате на 20, 16, 6А. 2й - три однофазных счетчика
14.06.2017 в 01:26:36
eatherly написал: Смысл счетчика, чтоб он стоял после разветвления на 2 миниквартиры, а затем из общего вычитывались показания установленного после разветвления. Это не говоря о том, что надо изыскать место в щитке и тянуть метров 10-15 провода по подъезду
Если всё равно вычитать из общего счётчика, то можно поставить по счетчику лишь на 2 линии, а третья будет считаться разницей с общим. Ну если новый кабель не хочется тянуть, то вероятно можно попробовать объединить все провода на лестнице и в квартире их также привести на однофазный счётчик или вводный автомат, а дальше уже делить по своим миниквартирам или по своим каким-то критериям, включая общие зоны которые используют обе стороны и не могут быть поделены счётчиками (можно конечно озадачится для каждого своими выключателями и их защитой от включения чужим).
12.07.2017 в 10:24:44
Вообщем, кидаю провод на любою фазу, диск делает 1/3 оборота и останавливается
12.07.2017 в 13:31:17
eatherly, схемку то нарисуйте как кидаете
12.07.2017 в 15:24:06
юра Т,
коричневый провод-фаза, черный- нагрузка, нагружаю фен, диск останавливается в определенном месте,фен работает, пробовал на все трех фазах
12.07.2017 в 15:33:22
eatherly, сильно сомневаюсь, что с таким счетчиком у вас что-то получится.
Я давал выше
12.07.2017 в 15:45:27
Radio,еще одна вводная, у меня перед счетчиком, который планирую установить стоит две узо, соответственно при скручивании между собой нулей они срабатывают, на этом счетчике я вижу как нули можно разделить, смогу ли я подобное сделать на электронном?