Аватар пользователя
eatherly

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Абакан

Сообщений: 909

12.07.2017 в 15:24:06

юра Т,

коричневый провод-фаза, черный- нагрузка, нагружаю фен, диск останавливается в определенном месте,фен работает, пробовал на все трех фазах

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

12.07.2017 в 15:33:22

eatherly, сильно сомневаюсь, что с таким счетчиком у вас что-то получится.

Я давал выше ссылку на современный, электронный. Вот ему реально пофигу сколько там фаз, считает каждый вход отдельно и суммирует их.

0
Аватар пользователя
eatherly

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Абакан

Сообщений: 909

12.07.2017 в 15:45:27

Radio,еще одна вводная, у меня перед счетчиком, который планирую установить стоит две узо, соответственно при скручивании между собой нулей они срабатывают, на этом счетчике я вижу как нули можно разделить, смогу ли я подобное сделать на электронном?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

12.07.2017 в 17:19:05

eatherly написал: нагружаю фен, диск останавливается в определенном месте,фен работает, пробовал на все трех фазах

А как это устройство будет делить потребление по разным фазам? Вероятно надо смотреть схему устройства индукционного счётчика, возможно нужно подключить все 3 фазы и возможно обеспечить сдвиг фаз.

eatherly написал: еще одна вводная, у меня перед счетчиком, который планирую установить стоит две узо, соответственно при скручивании между собой нулей они срабатывают

Нарисуйте уже схему, что бы каждый раз не добавлять вводных по чайной ложке, когда в о них вдруг вспоминаете. А вообще опасно объединять разные линии из разных автоматов в одну линию после автоматов, т.к. один автомат вы отключите, а ток через второй вас убьёт. Или для отключения параллельных автоматов потребуется ток больше чем может выдержать проводка и когда у вас уже будет пожар в квартире автоматы и не подумают отключится по перегрузке, т.к. на них не будет перегрузки (при распределении между 2-3 автоматами или сколько вы там хотите объединять/разъединять).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

12.07.2017 в 18:57:15

eatherly написал: на этом счетчике я вижу как нули можно разделить

И как, если не секрет?

0
Аватар пользователя
eatherly

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Абакан

Сообщений: 909

12.07.2017 в 20:37:00

Radio, а там на фото к нулевой клеме идут три разноцветных провода с катушек

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.07.2017 в 20:52:34

eatherly написал: диск останавливается в определенном месте

так он клинит, Вы уже убили счётчик) или поставьте его строго вертикально

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

12.07.2017 в 21:13:30

Radio написал: современный, электронный. Вот ему реально пофигу сколько там фаз, считает каждый вход отдельно и суммирует их.

Механическому одинаково пофигу. У ТС просто убитый счетчик, чего собственно следует ожидать поскольку он без корпуса

0
Аватар пользователя
eatherly

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Абакан

Сообщений: 909

12.07.2017 в 22:07:15

юра Т,

линк, вертикально все так же, диск доходит до определенной точки, дальше идет гудение трансформатора и так на всех трех, сразу три убито врядли

Крышку снял я, хотя он уже изначально был без пломбы,

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.07.2017 в 22:27:29

eatherly написал: сразу три убито врядли

диск вращающийся убит, там оси как в часах устанавливаются, или привод от него заедает

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу