Stam
Stam
Новичок

Регистрация: 11.06.2017

Королёв

Сообщений: 11

13.06.2017 в 00:27:10

Доброго времени суток!

Делаю ремонт в новостройке, в т.ч. разводку электрики. Вся электрика разводится по потолку (на полу уже есть стяжка). Сегодня общался с прорабом по этому поводу, он засомневался по поводу того, можно ли провод до варочной панели 6 мм вести по потолку. Когда я смотрел СНИПы, то никаких ограничений не видел, но может смотрел невнимательно. Подскажите, пожалуйста, нет ли тут подводных камней.

PS: в оправдание прораба скажу, что сам он не электрик :)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.06.2017 в 00:36:37

Stam написал: Сегодня общался с прорабом по этому поводу, он засомневался по поводу того, можно ли провод до варочной панели 6 мм вести по потолку.

Можно. Берите кабель.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10317

13.06.2017 в 04:35:26

Кабель, негорючая гофра, металлические скобы или перфолента. Пластиковые хомуты могут не удержать.

0
Stam
Stam
Новичок

Регистрация: 11.06.2017

Королёв

Сообщений: 11

13.06.2017 в 11:24:37

Да, кабель конечно :) Можно сказать, опечатался, собственно планирую ВВГ-НГ3х6. alx220, strider1978, спасибо!

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.06.2017 в 20:31:12

Stam написал: планирую ВВГ-НГ3х6.

Я бы взял ВВГнг-LS 3х6 пр-ва Кольчугино.

0
Kulibin96
Kulibin96
Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

14.06.2017 в 23:32:07

alx220 написал:

Stam написал: планирую ВВГ-НГ3х6.

Я бы взял ВВГнг-LS 3х6 пр-ва Кольчугино.

alx220, тут умудряются ввод сделать 4, а на плиту 6! Это новостройки так делают, менять ввод запрещено советом жильцов дома- типо не трогать отделку подьезда- общедомовое имущество! И никаких гофр там и коробов тоже, только цветочки ставить на окна

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

15.06.2017 в 10:55:21

Новострой и проводка не сменяемая ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2017 в 10:58:08

линк написал: Новострой и проводка не сменяемая ?

А что в гофре мона проводку поменять?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

15.06.2017 в 13:36:00

При достаточном диаметре и аккуратной прокладке - да

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

15.06.2017 в 16:42:29

strider1978 написал: Кабель, негорючая гофра, металлические скобы или перфолента. Пластиковые хомуты могут не удержать.

strider1978, а гофра-то зачем? Нейлоновые стяжки прекрасно выдержат (если нормальные).

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.06.2017 в 19:39:17

линк написал: При достаточном диаметре и аккуратной прокладке

Мда, и кто эти условия выполняет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.