Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

17.06.2017 в 16:49:23

Добрый день уважаемые! Прощу помочь собрать правильную схему щитка. Привожу группы которые есть в квартире От закройщика проводка 1.Свет(прихожая,туалет,кухня) 2.Свет (зал) 3.Розетки(прихожая,кухня + свет балкон)

  1. Розетка (Полотенце сушилка) 5.Розетка (варочная поверхность)

Дополнительные группы

6.Розетки(зал) 7.Розетки (кухня и балкон) 8.Розетки (кухня и ванная) Под холодильник и стиральную машинку. 9.Розетка (Кондиционер) 10.Розетка (Бойлер) 11.Слаботочка (Роутер и наблюдение) В общей сумме 11 групп

Помогите с выбором автоматов и узо и правильной схемой,а то боюсь нагородить лишнего.

Привожу что было первоначально: Схема щитка в квартире от закройщика автомат 63а -и 4дифа по номиналу 32 16 16 16 и автомат на свет 16 Вводной автомат в подъезде получается -63 а -счетчик- 50 а-.

Привожу фотографии автоматов которые стояли от застройщика В щитке квартиры

И в щитке в подъезде стоят

В данный момент установлен щиток Hager Volta 24 для компоновки автоматов.

Заранее спасибо и с уважением.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.06.2017 в 18:29:22

Алекс23, темы про однушки не смотрели? Рисуйте схему. Реле напряжения, посудомой, тёплый пол, аквасторож, индикацию напряжения планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

17.06.2017 в 20:16:12

Насчет реле не знаю(под ?),остальное не планирую. Собрать щиток получится,инструменты для это приобрел,зачистку провода, опрессовывать под провод ПВ3. Как бы наброски есть на бумаге,но у меня больше вопросов с выбором узо.И как бы много узо не напасешься если на каждую группу ставить если совсем по феншую. Еще водной автомат у меня в подьезде стоит 63а-50а тоесть 50 ампер.А застройщик каким то хером мне пихнул 63а в квартире на сдаче.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

17.06.2017 в 20:40:41

Алекс23 написал: В данный момент установлен щиток Hager Volta 24 для компоновки автоматов.

Это вы поторопились. Нужно сначала начинку выбирать.

Алекс23 написал: И как бы много узо не напасешься если на каждую группу ставить если совсем по феншую.

Можно дифы поставить, если позволяют финансы.

0
Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

17.06.2017 в 20:48:24

alx220, да с запасом брал,но щиток будит за дверь зеркальной стоять. Дифы конечно хорошо,но судя по на читаемости про них становится ясно,что дороже и определить из за чего выбивает рубильник не получится обычному юзеру.А по отдельности там или КЗ или утечка.Возможно с диф я бы собрал поменьше щит и по компактнее. Мне нужна помощь к какой группе грамотно раскидать узо с каким номиналом.И выбором номиналов на группы.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.06.2017 в 20:52:55

Алекс23 написал: Мне нужна помощь к какой группе грамотно раскидать узо с каким номиналом.И выбором номиналов на группы.

Схему рисуйте, либо пройдитесь по схемам на форуме ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

17.06.2017 в 21:06:09

megrad, Хорошо я сегодня нарисую схему в программе хагер. Точнее уже начал

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.06.2017 в 21:10:28

Алекс23, без обид, для себя делаете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

17.06.2017 в 21:33:19

Алекс23 написал: От закройщика проводка... Дополнительные группы...

Скажите, Алексей, а зачем Вам, в однушке, столько групп? Ну, возможно, розеток не хватает. Добавьте. А столько новых групп - зачем? Скажем, у меня, в 4-х комнатах - 12 групп (под 1 УЗО). И ничего, не напрягает. А Вы в однушке собираетесь 14 иметь. Зачем? Нет, я понимаю, что можно и на каждую розетку по АВ поставить (или, по дифу, феншуестей будет): красиво жить не запретишь. Но, если есть деньги, то вопрос: почему только 1 комната?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17484

17.06.2017 в 21:42:25

Алекс23 написал: Дифы конечно хорошо,но судя по на читаемости про них становится ясно,что дороже и определить из за чего выбивает рубильник не получится обычному юзеру

Если проводка новая и проложена хорошо, да плюс исправная модулька - к щиту подходить только, чтобы пыль с дверцы убрать.

Алекс23 написал: Возможно с диф я бы собрал поменьше щит и по компактнее.

Если есть возможность, в основном, финансовая - берите и не думайте ибо

megrad написал: для себя делаете.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алекс23
Алекс23
Новичок

Регистрация: 17.06.2017

Краснодар

Сообщений: 33

17.06.2017 в 22:07:22

igor1, Мне не хватало розеток я добавил.Вот и получилось столько групп. Делал и так максимально сжато там где не хватало добавил.Всю проводку сам штробил штукатурил,брал только гост провод.Еще есть сварка.Буду скрутки проваривать.Под 1 узо я думаю не стоит все цыплять. Я хочу группу холод стиралка отдельное узо.Болер сушилка отдельно.И все остальные на общий узо посадить.Но не уверен что правильно поэтому нужна помощь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу