Привет, посмотрите пожалуйста и покритикуйте схему для дачного дома (деревянный из бруса, проживание непостоянное).

Есть нюансы - вводной щиток со счетчиком находится в жилой комнате, а котельная будет в крыльце-пристройке. Хочу всю автоматику разместить в котельной, чтобы не бегать в жилую комнату, но вводной щиток к сожалению перенести уже невозможно. Также хотелось сделать отдельный щиток на втором этаже, но до него от котельной достаточно далеко нужно тянуть провод, поэтому вместо 6мм сделал провод на 4мм (тянуть такой проще) и автомат на 25А поставил на второй этаж.

0
Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

23.06.2017 в 00:48:10

Если плохо видно то вот ссылка на исходник, можно увеличить колесиком мышки:

https://goo.gl/photos/YcTGYhNQvb8a3QmZ7

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.06.2017 в 00:59:43

Home-Sky, Все равно плохо видно, без обид. Но на первый взгляд насыщенность техникой крута, всем бы нам так!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Home-Sky

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

23.06.2017 в 01:39:45

Ой, ну вот еще вариант:

https://photos-6.dropbox.com/t/2/AADt9A2Y1HbYDBG8l1Vn4RpmNLNS21JdXzNdzysuSTIo2w/12/339768/png/32x32/3/1498186800/0/2/dacha_1.png/EK7IOhjo9NLuAyAHKAc/Fs8ErDtFdeImUwD-D9L2j4Tx5_R77LqRYZoIrrvppxU?dl=0&size=2048x1536&size_mode=3

Насыщенность техникой в каком плане, автоматов много или техники в доме? Так дом большой и семья большая, точнее несколько семей сразу туда приезжает :)

Я постарался раскидать комнаты по отдельным автоматам, так как нормального отопления у нас еще нет и мы часто пользуемся электрообогревателями, все разбредаются по своим комнатам и включают обогреватели. Если 2-3 комнаты повесить на один автомат то уже может не потянуть 2-3 обогревателя и вырубится автомат. А так еще запас будет пока на 32А не сработает. Как раз хотел посоветоваться, может поможете найти пути оптимизации и удешевления данного сетапа...

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

23.06.2017 в 02:26:16

Home-Sky написал: посмотрите пожалуйста и покритикуйте схему

В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

ПЛОХАЯ надежность защитного отключения, там где есть защитное отключение от ПРОБОЯ на землю!!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

Плохая обще групповая бесперебойность электроснабжения!

Что УСУГУБЛЕНО плохой восстанавливаемостью электроснабжения исправных групп!

Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, своими словами, с поясняющими картинками, фото.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

23.06.2017 в 07:18:24

Посититель написал: В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

И о какой защите Вы говорите? Вся проводка под УЗО 30мА. Что Вы предлагаете? Теперь о схеме. Зачем вводной (тот, что после УЗМ)? На вводе 32А (опломбирован), и снова 32А. Смысла нет, если что, сработают оба. Вообще-то, количество АВ зашкаливает. Несмотря на Ваше объяснение, смысла не вижу.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

23.06.2017 в 09:37:51

igor1 написал: Посититель написал: В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

И о какой защите Вы говорите? Вся проводка под УЗО 30мА. Что Вы предлагаете?

Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.

По схеме у вас ТТ. 100мА селективное УЗО в фасадный щиток и все линии после главного щита под 30 мА -- оптимальный вариант, возможные варианты -- общее УЗО в главном щите ("противопожарное", но в случае ТТ его основная цель -- дублирование на случай отказа линейного УЗО), но тогда надо проследить, чтобы до главного щита не было никакой связи с PE (а лучше и главный выполнить по II классу). Селективные УЗО дорогие, можно обойтись неселективным, но это вопрос удобства.

Да, и, если стиральная машина -- не Эврика или какой-нибудь древний электромеханический автомат, где скорость вращения барабана регулируется ступенчато, ей по инструкции требуется дифзащита типа А.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20702

23.06.2017 в 09:58:18

stroke написал: ей по инструкции требуется дифзащита типа А

По какой инструкции? Не плодите мифы, после таких огульных заявлений у Народа России закономерно падает доверие к интернету, как к источнику достоверной информации.

Поищите в первой попавшейся инструкции что-нибудь про дифзащиту.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2017 в 11:23:01

MaSeVi написал: Все равно плохо видно, без обид

правой кнопкой мыши на рисунок, графа открыть ссылку в отдельном вкладке . Home-Sky, Ваша разрешённая мощность? Работу от генератора, освещение уличное освещение, авто ворота, гараж, баня планируется? Сигналку вынести из под УЗО. Розетки 1,2 этажа разнести под разные УЗО. На котёл в идеале ИБП с акумами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

23.06.2017 в 11:29:27

Radio написал: По какой инструкции?

Например, по такой страница 27.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20702

23.06.2017 в 11:34:18

stroke, всего лишь одна из многочисленных инструкций, и вы её достаточно долго искали. :)

Я-то не возражаю, но просто не надо говорить за все инструкции всех производителей, как само собой разумеющееся. На одну инструкцию с подобным абзацем можно найти 20 без оного.

Также в инструкции боша содержатся очень характерные оговорки:

в случае применения устройства защитного отключения используется только тип с таким обозначением:

Т.е. в принципе они не возражают против использования машины и вовсе без узо.

Только это обозначение гарантирует соблюдение действующих в настоящее время предписаний

...Только лишь предписаний, не более того. Про то, что это гарантирует безопасность, нет ни слова. Не поймите бош превратно. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.06.2017 в 11:41:54

megradДа я-то знаю, как открыть, хоть и нет правой клавиши мыши. )))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20702

23.06.2017 в 11:42:49

MaSeVi написал: нет правой клавиши мыши

Неправильная у вас мыш! :nо: :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.06.2017 в 11:45:00

Radio, неправильная, ибо ее вовсе нет))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.06.2017 в 11:56:17

stroke написал:

igor1 написал: Посититель написал: В одной из линий, а по сути ВЕЗДЕ, где есть РЕ, НЕТ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!

И о какой защите Вы говорите? Вся проводка под УЗО 30мА. Что Вы предлагаете?

Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.

По схеме у вас ТТ. 100мА селективное УЗО в фасадный щиток и все линии после главного щита под 30 мА -- оптимальный вариант, возможные варианты -- общее УЗО в главном щите ("противопожарное", но в случае ТТ его основная цель -- дублирование на случай отказа линейного УЗО), но тогда надо проследить, чтобы до главного щита не было никакой связи с PE (а лучше и главный выполнить по II классу). Селективные УЗО дорогие, можно обойтись неселективным, но это вопрос удобства.

Да, и, если стиральная машина -- не Эврика или какой-нибудь древний электромеханический автомат, где скорость вращения барабана регулируется ступенчато, ей по инструкции требуется дифзащита типа А.

stroke, УЗО 2-го этажа стоит в щитке на 2-м этаже.

0