TAB написал:
Есть рекомендация в СП ставить 10мА в случае, когда на санузел выделена отдельная линия. Включает такой СУ стиралку или нет, рекомендация не рассказывает. Зато однозначно требует ставить 30мА, если к той линии помимо СУ подключено еще на что-либо. Т.е. по духу правил 10мА можно ставить на один электроприемник.
А теперь цитата из СП:
Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА.
Как видим, речь не об одном электроприемнике, а об одной линии. А о том, сколько потребителей будет подключено к этой линии, ничего не сказано. И опыт показывает, что ложных срабатываний УЗО 10 мА не будет, хоть весь санузел к нему подключай - и освещение, и розетки.