sidpro
sidpro
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

23.06.2017 в 22:55:51

Vadim 161, 63А.

0
sidpro
sidpro
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

23.06.2017 в 22:59:17

СтранникXXI, хм. А то, что советуют "сумма номиналов автоматов меньше либо равно номиналу УЗО над ними"... миф?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

23.06.2017 в 23:07:59

Товарищи электрики, а ничего, что все нули объединены после узо, фиг с ним? :D И автоматические выключатели с какими-то непонятными мА нарисованы. :cool:

А мне, чёрт побери, нравится кол-во УЗО! :applause:

sidpro,
Исправьте грубую ошибку с нулями. Посмотрите готовые схемы, их здесь много. На ванную, если есть желание, можете поставить УЗО не 25 А 30 мА, а 25 А 10 мА.

0

Вечный студент

sidpro
sidpro
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

23.06.2017 в 23:12:24

MrGalaxy, спасибо :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

23.06.2017 в 23:13:05

sidpro написал: СтранникXXI, хм. А то, что советуют "сумма номиналов автоматов меньше либо равно номиналу УЗО над ними"... миф?

sidpro, количество линий можно сократить, номиналы УЗО можно увеличить до 63А, как у водного автомата. Смотрю на планшете, картинка мелкая, скажите, какой номинал автомата в этажном щите и какая плита?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

23.06.2017 в 23:16:47

MrGalaxy, про разделение нулей уже было сказано. А где там мА в автоматах? У меня все очень мелко видно.

0
sidpro
sidpro
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 223

23.06.2017 в 23:17:14

СтранникXXI, в этажном щите 63А. Плита электрическая. Картинка вставилась не в лучшем качестве... сам рассмотреть не очень могу :(

Картинка на РГХОСТ

мА на автоматах убрал уже :sorry: мой косяк, да.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

23.06.2017 в 23:19:16

На неотключайку УЗО точно можно не больше 40А.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.06.2017 в 23:30:09

Я бы поставил 3-4 УЗО 63А 30мА .

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

23.06.2017 в 23:43:37

sidpro написал: там 6 УЗО, один диф. на балкон.

Еще раз повторюсь, если есть возможность, то все по УЗО отлично, но дико избыточно!)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

24.06.2017 в 01:07:27

MaSeVi

Я предлагаю УЗО разбить на пары и разместить одно под другим. Так оно надежнее будет и толку больше :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.