Vadim 161, 63А.
23.06.2017 в 22:55:51
Vadim 161, 63А.
23.06.2017 в 22:59:17
СтранникXXI, хм. А то, что советуют "сумма номиналов автоматов меньше либо равно номиналу УЗО над ними"... миф?
23.06.2017 в 23:07:59
Товарищи электрики, а ничего, что все нули объединены после узо, фиг с ним? :D И автоматические выключатели с какими-то непонятными мА нарисованы. :cool:
А мне, чёрт побери, нравится кол-во УЗО! :applause:
sidpro,
Исправьте грубую ошибку с нулями. Посмотрите готовые схемы, их здесь много. На ванную, если есть желание, можете поставить УЗО не 25 А 30 мА, а 25 А 10 мА.
Вечный студент
23.06.2017 в 23:12:24
MrGalaxy, спасибо :)
23.06.2017 в 23:13:05
sidpro написал: СтранникXXI, хм. А то, что советуют "сумма номиналов автоматов меньше либо равно номиналу УЗО над ними"... миф?
sidpro, количество линий можно сократить, номиналы УЗО можно увеличить до 63А, как у водного автомата. Смотрю на планшете, картинка мелкая, скажите, какой номинал автомата в этажном щите и какая плита?
23.06.2017 в 23:16:47
MrGalaxy, про разделение нулей уже было сказано. А где там мА в автоматах? У меня все очень мелко видно.
23.06.2017 в 23:17:14
СтранникXXI, в этажном щите 63А. Плита электрическая. Картинка вставилась не в лучшем качестве... сам рассмотреть не очень могу :(
мА на автоматах убрал уже :sorry: мой косяк, да.
23.06.2017 в 23:19:16
На неотключайку УЗО точно можно не больше 40А.
23.06.2017 в 23:30:09
Я бы поставил 3-4 УЗО 63А 30мА .
Грубый, но справедливый
23.06.2017 в 23:43:37
sidpro написал: там 6 УЗО, один диф. на балкон.
Еще раз повторюсь, если есть возможность, то все по УЗО отлично, но дико избыточно!)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.06.2017 в 01:07:27
MaSeVi
Я предлагаю УЗО разбить на пары и разместить одно под другим. Так оно надежнее будет и толку больше :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу