Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2007 в 15:06:11

Подскажите, пожлуйста, человеку, который плохо в школе учил физику, как сделать вывод для бра. Подсоединять к разводке для освещения или к розеточной сети. Квартира новая одна штукатурка и провода торчат из стен и потолка, есть распределительные коробки в каждой комнате. И еще вопрос. Есть такая ситуация - в комнатах, те провода что торчат из потолка под напряжением, а те что на месте выключателей нет, а в коридоре, на кухне и санузле наоборот. Я переживаю что в комнатах если даже разомкнуть сеть на выключателе и начать менять лампочку может шарахнуть током, выходит чтобы поменять лампочку нужно обесточивать всю квартиру? Или нужно с этим как то бороться на ранних стадиях? Или мои опасения не обоснованы? Подскажите пожалуйста пока меня еще не замкнуло :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

30.01.2007 в 15:17:34

irisbar написал : Или нужно с этим как то бороться на ранних стадиях?

Нужно, пока это ещё нетрудно сделать. Если цветовая раскладка изоляции жил соблюдена, тогда переподключать в распред.коробках над выключателями.

Подсоединять к разводке для освещения или к розеточной сети.

Формально желательно к освещению, но если коробки далеко...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2007 в 15:34:45

ВТБ! написал : Если цветовая раскладка изоляции жил соблюдена, тогда переподключать в распред.коробках над выключателями.

К сожалению не соблюдена, везде фаза разного цвета и синяя и желтая и зеленая ....

0
старыймастер
старыймастер
Резидент

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1784

30.01.2007 в 15:49:29

Во первых необходимо обзавестись индикаторной отверткой для определения фазы ( и наличия напряжения в точке!!!!)

дальше переключить провода в выключателях, чтобы размыкалась везде ФАЗА а не ноль.

Бра ИМХО лучше сделать от розеточной группы, чтобы при обесточивании освещения по потолку у вас свет в помещении был. А вообще это не принципиально и зависит от удобства выполнения проводки. А на будущее совет: без индикаторной отвертки не ничего не пытайтесь трогать, даже поотключив все! Всегда сначала убедитесь в отсутствии напряжения!

Если я правильно понял- выключателей пока нет нигде, только провода в подрозетниках. Если это так, то обестьчьте всю квартиру и выясните с помощью пробника с батарейкои и лампочкой ( можно светодиодной), какие именно провода приходят в подрозетник с потолка. а какие- от источника питания ( те из распаечной коробки\щитка), чтобы разрулить это непонятное напряжение. которе где-то есть а где-то нет.

А далее- см. выше

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2007 в 16:16:31

старыймастер написал : Во первых необходимо обзавестись индикаторной отверткой для определения фазы ( и наличия напряжения в точке!!!!)

По моему мнению автор вопроса не смог бы обнаружить наличие фазы там, где ее не должно быть при помощи одного пальца без индикаторной отвертки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2007 в 16:20:49

старыймастер написал : Во первых необходимо обзавестись индикаторной отверткой для определения фазы ( и наличия напряжения в точке!!!!)

Индикаторная отвертка есть ( иначе осталиси бы от меня тока ножки да рожки :) ) Тока от нее проку не много. Если с освещением все нормально то с розетками беда. Дело в том что половина розеток подсоеденины к тому же УЗО что и плита, которой конечно же пока нет, а провода для плиты которые торчат из стены скручены электриками между собой, незнаю зачем но наверное им лучше знать, думаю что наверное для того чтоб меня не убило если я случайно на них напорюсь, так как после подачи тока на щитке УЗО вылетает, насколько я понимаю из-за того что фаза соединена с заземлением. Таким образом прозвонить половину розеток немогу, а бра как назло предполагаеться именно в том месте где ее удобнее подключить именно к такой розетке. Выходит что нужно сначала установить розетку под плиту? так как не хочеться чтоб из стены торчали такие страшные толстые провода под напряжением. Хотя можно протянуть и от другой точки ... но эта плита меня все равно беспокоит

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2007 в 16:23:03

старыймастер написал : дальше переключить провода в выключателях, чтобы размыкалась везде ФАЗА а не ноль.

я так и знала что это не нормально :(( когда тебя бъет током при замене лампочки :) Вот уж халтурщики эти строители. Спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2007 в 16:31:20

2irisbar Для начала разделайте конец кабеля, который к плите идет, и заизолируйте каждый провод в отдельности простой ПВХ-изолентой. После этого спокойно занимайтесь розетками, если еще где-нибудь не напортачено. И розеточную группу надо отделить от плиты. Либо поставьте на плиту отдельное УЗО, либо оставьте плиту вообще без УЗО на одном автомате. Не забудьте обесточивать линию перед разделкой кабеля ( это я к слову ). А розетку на плиту ставить не спешите - разумнее будет, если это будет варочная поверхность, подключить плиту напрямую без розеток.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

30.01.2007 в 16:39:51

avmal написал : либо оставьте плиту вообще без УЗО на одном автомате

напрямую без розеток

Тогда автомат желательно заменить на двухполюсный.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.01.2007 в 16:46:32

ВТБ! написал : Тогда автомат желательно заменить на двухполюсный.

Если я этого не упомянул, то каюсь. Целиком поддерживаю.

0
Eddie
Eddie
Новичок

Регистрация: 01.08.2006

Вильнюс

Сообщений: 31

30.01.2007 в 17:59:13

А почему желательно двухполюсный?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу