taysuganovo
taysuganovo
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Альметьевск

Сообщений: 4

28.06.2017 в 00:33:34

Уважаемые, надеюсь на Вашу помощь. Имеется вводной щит. Система заземления TN-C-S. Нужно от этого щита запитать частный дом, который расположен в 15 метрах от данного щита. В доме будет свой распредщит. Ввод будет 3-хфазный. Вопрос следующий: как сделать ввод в дом? Прокинуть СИП, сделать отдельный контур заземления или же прокинуть кабель ВВГнг 5х10 (3 фазы, ноль, земля)? И ещё, если покинуть СИП, сделать отдельный контур заземления на дом,нужно ли соединить два контура заземления?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.06.2017 в 01:39:31

taysuganovo написал: Имеется вводной щит. Система заземления TN-C-S.

Фото где?

taysuganovo написал: покинуть СИП

Именно покинуть СИП, если TN-C-S

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

taysuganovo
taysuganovo
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Альметьевск

Сообщений: 4

28.06.2017 в 11:02:27

ZooZoo,

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.06.2017 в 11:46:22

taysuganovo, чей-то какие-то "чудеса". На схеме на водной АВ поступают 3 фазы, а уходит с него еще и "ноль". На схеме указано, что PEN СИПа приходит на ГЗШ. А на фото она где? И что это за синий провод, который на вводной АВ приходит?

0
taysuganovo
taysuganovo
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Альметьевск

Сообщений: 4

28.06.2017 в 16:45:26

СтранникXXI, просто забыл нарисовать. Синий провод приходит на АВ из ГЗШ

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.06.2017 в 17:04:08

taysuganovo написал: сделать отдельный контур заземления

хотя здания и рядом "контур заземления" не помешает. не важно СИП или кабель Если от заземления дома до второго дома больше 10м. заземления соединяются естественно или через PEN (СИП) или РЕ(5х10).

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.06.2017 в 17:06:16

ОПН 4х не нужен был при TN-C-S 3х ставится. т.к. N и PE соединены на ГЗШ. Фотку ГЗШ сделайте.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.06.2017 в 17:10:37

taysuganovo написал: Система заземления TN-C-S

У вас нет такой системы заземления ввиду наличия ВА 4Р. В вашем случае только так:

И вообще - переснимите щит качественно, почти ни одного номинала не видно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

28.06.2017 в 17:24:30

ZooZoo написал: В вашем случае только так:

Ну почему же? Можно ведь "ноль" после ГЗШ к автомату выкинуть, N-шину соединить с PEN, "ноль" счетчика с выхода автомата отцепит и прицепить к N-шине. На выход УЗО цеплять фазы и рабочий ноль, на PE - защитный ноль и поехали ВВГ 5х10 к распредщиту в доме. ГЗШ, естественно, повторно заземляется.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.06.2017 в 17:30:01

Ребята у него все правильно. РЕН на ГЗШ с ГЗШ рабочий ноль и РЕ. Не путайте парня у него классическая TN-C-S

0
taysuganovo
taysuganovo
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Альметьевск

Сообщений: 4

28.06.2017 в 17:40:24

Насяльника, спасибо за поддержку. Кстати, когда делал щит советовался в мастер сити. И да, посмотрел цены, дешевле будет СИП протянуть. А контура заземления как лучше соединить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.