Kostya-Gv
Kostya-Gv
Новичок

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

28.06.2017 в 20:54:01

Приветствую!

Ремонт приближается к сборке электрощита. Все провода заведены, осталось финально определиться с элементами, а именно:

  1. УЗО/ДИФ - корректно определены группы?
  2. АВ, номинал вводного в щитке в квартире + АВ на ВП. На лестничной клетке стоит АВ 40А, соответсвенно в щитке ставлю номиналом меньше - 32А, в тоже время, рекомендуется защищать ВП АВ на 32А. Есть ли целесообразность последовательной установки: 32А(ввод в щитке квартиры) -> АВ 32А -> ВП ? Или другую схему посоветуете?
  3. Т.к. номиналы АВ в целом не особо велики, как понимаю, вводной провод от АВ на лестничной клетке до щитка квартиры, а также коммуникацию внутри щитка, могу собирать гибким кабелем 6 квадратов? Или лучше до квартиры 10 квадратов, внутри щитка 6?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

28.06.2017 в 21:16:53

Kostya-Gv написал: Ремонт приближается к сборке электрощита. Все провода заведены, осталось финально определиться с элементами

Со схемы щита ремонт нужно начинать.

Kostya-Gv написал: Т.к. номиналы АВ в целом не особо велики, как понимаю, вводной провод от АВ на лестничной клетке до щитка квартиры, а также коммуникацию внутри щитка, могу собирать гибким кабелем 6 квадратов? Или лучше до квартиры 10 квадратов, внутри щитка 6?

Если у вас электроплита, я бы проложил вводной кабель ВВГнг-LS 3х10. Коммутацию внутри щита - проводом ПуГВ 1х10 и шинами-гребенками. Но сейчас тут скажут, что "нафига 10-ка, 6-ки хватит за глаза". Kostya-Gv, я вас предупредил :)

В целом по щиту:

  • Автомат в этажном щите ставьте двухполюсный
  • В этажном щите рекомендуется ставить селективное УЗО 100 мА
  • На вводе в квартирный щит поставьте двухполюсный рубильник 50 А
  • УЗО 40 А и 10 мА не существует. Если хотите на 10 мА, то закладывайте на 16 или на 25 А
  • Бойлер проточный или накопительный?
  • Теплый пол каким кабелем? И какова его мощность?
  • На духовой шкаф - АВ 16 А
  • Все УЗО (кроме того, что на свет) ставьте 63 А
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2017 в 21:34:44

Линии освещения раскидайте по разным УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Kostya-Gv
Kostya-Gv
Новичок

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

28.06.2017 в 21:48:30

alx220, Спасибо за инфо!

0
Kostya-Gv
Kostya-Gv
Новичок

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

28.06.2017 в 21:49:06

Vadim 161, По разным из тех что есть? Или ещё одно включить?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2017 в 22:24:14

Да, распределите все линии (кроме санузла естественно) по трем УЗО.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.06.2017 в 22:42:55

Примерно так

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18604

28.06.2017 в 22:59:46

Vadim 161 написал: Линии освещения раскидайте по разным УЗО

Да и розетки было бы неплохо.

Kostya-Gv написал: ДИФ

За чем Вам дифф, если УЗО дешевле? Тем более, на 40А нету, максимум - 25А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kostya-Gv
Kostya-Gv
Новичок

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

29.06.2017 в 10:19:12

Vadim 161, Спасибо!

Т.е. раскидать УЗО по группам: Комната 1 + коридор, Комната 2, Кухня и Ванная

0
Kostya-Gv
Kostya-Gv
Новичок

Регистрация: 18.06.2015

Москва

Сообщений: 50

29.06.2017 в 10:32:38

MaSeVi, Эм... Хороший вопрос :) Хотел более слабый ток утечки поставить, но можно и УЗО поставить 40А 10mA?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.06.2017 в 10:36:44

Vadim 161 написал: Примерно так

АВ на ДХ лучше, все-таки, тоже 16А ̶и̶ ̶"̶к̶о̶м̶н̶О̶т̶а̶"̶ ̶п̶о̶п̶р̶а̶в̶и̶т̶ь̶

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.