Приветствую!

Подскажите, какой поставить автомат на линию.
Есть розетка. В него подключается кондиционер (Gree 24). С утра, когда не очень жарко все работает нормально. Но к обеду, когда воздух нагревается посильнее, автомат в щитке отключается. Приходится его постоянно включать.
Мощность кондера 2,1 кВт, сечение провода 1,5 медь, автомат 10А.
При работе немного дребежит и нагревается, но не сильно.

Подскажите решение? Поможет ли смена автомата на 16А? Или же поставить такой же на 10А, но "оригинал", сейчас вроде стоит какой-то китайский. В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт).

Спасибо!

pakskiy, 2.1 кВт это как раз около 10 ампер, можно или нет поставить автомат на 16 зависит от качества кабеля (честности сечения ) и способа прокладки, есть ещё автоматы на 13А

Тогда не понятно, почему он периодически выключается Тогда попробовать поменять на автомат такой же мощности, но новый?

Оставляйте АВ на 10А, при токе 14,5А он сработает только в течении часа. Пару лет назад я сталкивался с дребезжанием автоматов, тогда это были древние ТДМ, после замены на нормальные все стало хорошо.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

pakskiy написал:
Тогда не понятно, почему он периодически выключается

Скорее всего, пусковой ток в момент включения компрессора. Этот ток в несколько раз больше номинала автомата.
Оптимально - поменять автомат на такой же с характеристикой D вместо C.
А если автор проекта сети в своё время начитался форумов, то сейчас может стоять характеристика B. Проверьте, для начала. Стоит С10 или B10?

pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.

Slavka.sav написал:
pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.

Slavka.sav, да, периодически подключается, но изредка. Автомат без них выключается, просто это написал, чтобы посоветовали, автомат при максимальной нагрузке: кондиционер + доп оборудование.

AlexeyL написал:

pakskiy написал:
Тогда не понятно, почему он периодически выключается

Скорее всего, пусковой ток в момент включения компрессора. Этот ток в несколько раз больше номинала автомата.
Оптимально - поменять автомат на такой же с характеристикой D вместо C.
А если автор проекта сети в своё время начитался форумов, то сейчас может стоять характеристика B. Проверьте, для начала. Стоит С10 или B10?

AlexeyL,
Спасибо за совет, обязательно посмотрю.

Slavka.sav написал:
pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.

А может и просто "левый" автомат с Бог знает как настроенным ТР.

AlexeyL написал:
Оптимально - поменять автомат на такой же с характеристикой D вместо C.

Гадаю на кофейной гуще.

pakskiy написал:
Но к обеду, когда воздух нагревается посильнее, автомат в щитке отключается. Приходится его постоянно включать.
... При работе немного дребежит и нагревается, но не сильно.

Контакты у автомата протягивали? Если все в норме, то поменяйте его на аналогичный, С10А, но качественный.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Померяйте клещами ток и сравните с характеристиками автомата. Если по характеристикам автомат который установлен не подходит, то подберите соответствующий. Только учитывайте сечение кабеля.

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

Плюс ко всему что сказано выше - Автомат стоит между другими автоматами ? Что по тем течет ? Может они его дополнительно греют

линк написал:
Плюс ко всему что сказано выше - Автомат стоит между другими автоматами ? Что по тем течет ? Может они его дополнительно греют

линк, Вы про понижающий коэффициент от количества АВ в ряду? Интересно, его в "домашних" щитках кто-нибудь учитывает?

СтранникXXI написал:
Интересно, его в "домашних" щитках кто-нибудь учитывает?

Разумеется, нет. Имеет смысл при близком к номинальному токе на всех автоматах в ряду. В быту подобного не бывает в принципе.

Radio написал:

СтранникXXI написал:
Интересно, его в "домашних" щитках кто-нибудь учитывает?

Разумеется, нет. Имеет смысл при близком к номинальному токе на всех автоматах в ряду. В быту подобного не бывает в принципе.

Я тоже так думаю... В случае ТС вероятным представляется вариант "кривизны" теплового расцепителя.

kruzavin написал:
Померяйте клещами ток и сравните с характеристиками автомата

Если есть возможность , то лучше так и сделать, может автомат и не виноват, потребляемый ток может быть чуть больше указанной в характеристиках мощности изза немного завышенного напряжения, cos φ , неисправности самого устройства.

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

Radio написал:
В быту подобного не бывает в принципе.

Да ну ! Не бывает что на других линиях включены в это время еще кондей, или плита, или что при дополлнительных нагрузках соседний автомат это вводной...

линк написал:
Не бывает что на других линиях включены в это время еще кондей, или плита

И что с того? От этого хотя бы на шести 16-амперниках в ряду появляется хотя бы по 15А?

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

С одной стороны второй такой же автомат с таким же кондеем, с другой - вводной на 25А по которому проходят оба кондея и еще что то

И не известно где стоит щиток. Может в стене которую со второй стороны жарит прямое солнце. Или вообще щит под солнцем на наружней стене частного дома

линк, кондей - это сколько ампер?

Потом, для трех автоматов вообще никакие коэффициенты не предусмотрены, для шести и более хагер, например, дает табличку. Но, опять же, там ничего ужасного, просто поправочный коэффициент порядка 0,8, т.е., грубо говоря, 16-амперник при хорошей нагрузке на всех этих автоматах будет начинать срабатывать не после 18А, а после честных 16

И опять же, это все актуально для некоторой базовой температуры окружающего воздуха, 30 цельсиев, емнип.

линк написал:
Может в стене которую со второй стороны жарит прямое солнце. Или вообще щит под солнцем на наружней стене частного дома

А может и наоборот, там мороз градусов 40 Зависимость работы теплового расцепителя от окружающей температуры, вроде, не новость. О ней надо просто помнить, и всё.

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

Хагеровские 6 автоматов - влияют на амбиентный воздух в щитке. Самое большое и прямое воздействие без всякого амбиента - имеют именно те 2 автомата что рядом стоят. 2.1КВт / λ0.92 / 230В = 9.92А. Автомат 10А. Будет весьма теплый. Если 3 таких теплых автомата стоят в ряд, среднему будет теплее

Добавляем любое дополнительное обстоятельство - кондей не точно 2.1КВт а немного больше, ТР автомата не 1.45 (это верхний предел допуска, не номинал) а меньше, и будет вылетать через несколько часов

линк написал:
Хагеровские 6 автоматов - влияют на амбиентный воздух в щитке

6 автоматов в ряд влияют в первую очередь друг на друга. Для менее 6 автоматов подряд хагер никаких поправок к номиналу не предусматривает.

Кондей 2,1кВт сажать на 10А нет ни малейшей необходимости.

Регистрация: 10.03.2017 Кармиэль Сообщений: 942

Потому что менее 6ти наверно укладываются в 1.13...1.45. Но и 2х достаточно что бы было далеко не 1.45

10А автомат - это то что у ТС стоит в этот момент....

линк написал:
10А автомат - это то что у ТС стоит в этот момент....

Это то, что в любой момент можно поменять за 2 минуты.

pakskiy написал:
Gree 24

"Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) 12.5"