Подскажите, какой поставить автомат на линию.
Есть розетка. В него подключается кондиционер (Gree 24). С утра, когда не очень жарко все работает нормально. Но к обеду, когда воздух нагревается посильнее, автомат в щитке отключается. Приходится его постоянно включать.
Мощность кондера 2,1 кВт, сечение провода 1,5 медь, автомат 10А.
При работе немного дребежит и нагревается, но не сильно.
Подскажите решение? Поможет ли смена автомата на 16А? Или же поставить такой же на 10А, но "оригинал", сейчас вроде стоит какой-то китайский. В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт).
pakskiy, 2.1 кВт это как раз около 10 ампер, можно или нет поставить автомат на 16 зависит от качества кабеля (честности сечения ) и способа прокладки, есть ещё автоматы на 13А
Оставляйте АВ на 10А, при токе 14,5А он сработает только в течении часа. Пару лет назад я сталкивался с дребезжанием автоматов, тогда это были древние ТДМ, после замены на нормальные все стало хорошо.
pakskiy написал:
Тогда не понятно, почему он периодически выключается
Скорее всего, пусковой ток в момент включения компрессора. Этот ток в несколько раз больше номинала автомата.
Оптимально - поменять автомат на такой же с характеристикой D вместо C.
А если автор проекта сети в своё время начитался форумов, то сейчас может стоять характеристика B. Проверьте, для начала. Стоит С10 или B10?
pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.
Slavka.sav написал: pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.
Slavka.sav, да, периодически подключается, но изредка. Автомат без них выключается, просто это написал, чтобы посоветовали, автомат при максимальной нагрузке: кондиционер + доп оборудование.
pakskiy написал:
Тогда не понятно, почему он периодически выключается
Скорее всего, пусковой ток в момент включения компрессора. Этот ток в несколько раз больше номинала автомата.
Оптимально - поменять автомат на такой же с характеристикой D вместо C.
А если автор проекта сети в своё время начитался форумов, то сейчас может стоять характеристика B. Проверьте, для начала. Стоит С10 или B10?
Slavka.sav написал: pakskiy, Вы пишите что ... В линии есть розетки, куда периодически параллельно включают не очень мощное оборудование (макс. до 1 кВт). Может и изза этого отключаться.
А может и просто "левый" автомат с Бог знает как настроенным ТР.
pakskiy написал:
Но к обеду, когда воздух нагревается посильнее, автомат в щитке отключается. Приходится его постоянно включать.
... При работе немного дребежит и нагревается, но не сильно.
Контакты у автомата протягивали? Если все в норме, то поменяйте его на аналогичный, С10А, но качественный.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Померяйте клещами ток и сравните с характеристиками автомата. Если по характеристикам автомат который установлен не подходит, то подберите соответствующий. Только учитывайте сечение кабеля.
kruzavin написал:
Померяйте клещами ток и сравните с характеристиками автомата
Если есть возможность , то лучше так и сделать, может автомат и не виноват, потребляемый ток может быть чуть больше указанной в характеристиках мощности изза немного завышенного напряжения, cos φ , неисправности самого устройства.
Radio написал:
В быту подобного не бывает в принципе.
Да ну ! Не бывает что на других линиях включены в это время еще кондей, или плита, или что при дополлнительных нагрузках соседний автомат это вводной...
Потом, для трех автоматов вообще никакие коэффициенты не предусмотрены, для шести и более хагер, например, дает табличку. Но, опять же, там ничего ужасного, просто поправочный коэффициент порядка 0,8, т.е., грубо говоря, 16-амперник при хорошей нагрузке на всех этих автоматах будет начинать срабатывать не после 18А, а после честных 16
И опять же, это все актуально для некоторой базовой температуры окружающего воздуха, 30 цельсиев, емнип.
линк написал:
Может в стене которую со второй стороны жарит прямое солнце. Или вообще щит под солнцем на наружней стене частного дома
А может и наоборот, там мороз градусов 40 Зависимость работы теплового расцепителя от окружающей температуры, вроде, не новость. О ней надо просто помнить, и всё.
Хагеровские 6 автоматов - влияют на амбиентный воздух в щитке. Самое большое и прямое воздействие без всякого амбиента - имеют именно те 2 автомата что рядом стоят. 2.1КВт / λ0.92 / 230В = 9.92А. Автомат 10А. Будет весьма теплый. Если 3 таких теплых автомата стоят в ряд, среднему будет теплее
Добавляем любое дополнительное обстоятельство - кондей не точно 2.1КВт а немного больше, ТР автомата не 1.45 (это верхний предел допуска, не номинал) а меньше, и будет вылетать через несколько часов