Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.07.2017 в 13:19:21

КАТРАН написал: Перёд компрессором линия разрешения и когда уйдёт весь фреон, компрессор начнёт засасывать влажный атмосферный воздух, а масло у компрессоров на фреон 410а гигроскопичное и все, приехали.

Отъехали, фреон уйти настолько, чтобы начать подсасывать воздух не уйдет, в контуре всегда останется какое-то количество фреона и "подсасывать" он не будет, произойдет просто срыв конденсации и никакого воздуха в контуре тем более с влагой не будет, будет по контуру просто гоняться газ без захватывания масла и компрессор банально перестанет смазываться ... Вот как-то так, КАТРАН, садись неуд по предмету за незнание материала ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
144dima

Местный

Регистрация: 10.02.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 174

04.07.2017 в 20:26:17

на всасывании тоже будет выше атмосферного?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.07.2017 в 20:34:45

144dima написал: на всасывании тоже будет выше атмосферного?

144dima, а при срыве конденсации как иначе ? Ну соответственно при условии не большой протечки и не в контуре высокого давления ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
band

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Фрязино

Сообщений: 8

05.07.2017 в 12:28:40

Монтаж и обслуживание кондиционеров 89652525475

0
Аватар пользователя
Сергей Скорин

Местный

Регистрация: 05.07.2017

Амстердам

Сообщений: 8

12.07.2017 в 14:07:29

нуежто при установке не сказали, что раз в пару лет сервисную бригаду вызывать надо?!! если стока не заправляли, то не удивительно. в любом случае мастеров придется вызывать , они и дозаправят фреоном и фильтры почистят заодно, и утечку найдут, если она имеется. кондеру же тоже надо сервисное обслуживание, профилактика и тд

0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

12.07.2017 в 14:39:23

Ну да, ну да, фильтры-то я сам меняю, а вот обслужить внешний блок, который висит за окном - это альпинистов вызывать нужно. А это уже совсем другие денежки.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

12.07.2017 в 20:01:25

Сергей Скорин написал: если стока не заправляли, то не удивительно

Простите, а куда там хладагент девается ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.07.2017 в 12:18:19

Бориска66 написал:

КАТРАН написал: Перёд компрессором линия разрешения и когда уйдёт весь фреон, компрессор начнёт засасывать влажный атмосферный воздух, а масло у компрессоров на фреон 410а гигроскопичное и все, приехали.

Отъехали, фреон уйти настолько, чтобы начать подсасывать воздух не уйдет, в контуре всегда останется какое-то количество фреона и "подсасывать" он не будет, произойдет просто срыв конденсации и никакого воздуха в контуре тем более с влагой не будет, будет по контуру просто гоняться газ без захватывания масла и компрессор банально перестанет смазываться ... Вот как-то так, КАТРАН, садись неуд по предмету за незнание материала ...

Бориска66,

А что, на линии высокого давления нельзя плохой вальцовкой сделать большую дыру?! (вальцовки ВБ). Учитель нашёлся, через неделю от такой горе установки компрессор ловит клина, так, что неуд ставь сам себе, за незнание Российских реалий.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.07.2017 в 10:58:05

КАТРАН, эх мальчик, в большинстве даже бытовых сплитов на R410a, уже давно стоит пресостат LP, и компрессор тупо не запускается при выходе в атмосферу хладагента и ничто не помирает, а просто не работает ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.07.2017 в 11:27:38

Бориска66, Мой юный друг, спуститесь с небес на землю, никаких пресостатов я пока в большом количестве не наблюдаю на бытовухе, тем более самой дёшевой, старт-стоп. Как и раньше, при ловле клина, в магазине, где плохо поставили кондер, вышибает или свет или розетки и Ваш гламурный пресостат там отсутствует как класс.

Назови мне марку БЫТОВУХИ, где поставлен пресостат?!

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.07.2017 в 12:06:40

КАТРАН, юноша, да пожалуйста: https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac.php?m=3448

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

18.07.2017 в 13:58:00

БОРИСКА66 8квт,мицубиси, без фильтра стоит 63 тыс руб, с фильтром 153 тыс руб и это бытовой народный сплит?! Ну тогда расскажи кем работает этот бедный народ, если у них дома такие кондеры стоят, это совсем не бюджетная и не бытовуха, ты опять убежал в свой полупром, хотя в каталоге это типа бытовой.

0
Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

18.07.2017 в 14:05:58

Извините, что вмешиваюсь, но на правах автора темы: у меня сплит-системы GREE серии U-MATCH c универсальными наружными блоками R410a. 2005 года, между прочим. А про них что скажете? На холостую можно гонять?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

19.07.2017 в 06:57:56

КАТРАН написал: и не бытовуха

Ты оспариваешь о принадлежности сегмента производителя ??? ME (а кстати это твой любимы брэнд) считает это оборудование бытовым, ты можешь обосновать обратное ? Ссылку я дал выше, у тебя есть другие аргументы ?

Pluton написал: На холостую можно гонять?

Что Вы под этим подразумеваете ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pluton

Местный

Регистрация: 26.05.2006

Москва

Сообщений: 110

19.07.2017 в 11:07:38

Бориска66 написал: Что Вы под этим подразумеваете ?

С вытекшим хладогентом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу