chivasr написал: если выключить выключатель то вытяжка по таймеру выключается.
Если можно, название таймера, и Ваша схема его подключения.
09.07.2017 в 00:33:55
chivasr написал: если выключить выключатель то вытяжка по таймеру выключается.
Если можно, название таймера, и Ваша схема его подключения.
18.07.2017 в 15:35:12
Проблема с таймером: нужен не зависящий от полюсовки управляющего напряжения ("фаза-ноль" - ибо на включенной с переключателями лампочке они будут часто меняться местами). Теоретически можно взять БП на, например, 12 вольт и ставить за ним низковольтный таймер постоянного тока, который и будет управлять нагрузкой (вытяжкой).
18.07.2017 в 18:53:30
Та схема проходных выключателей где фаза и ноль меняются местами ненадежна и опасна. Используйте одну из 2х правильных схем или импульсное реле
18.07.2017 в 21:49:59
chivasr написал: пока придумал поставить не просто проходные выключатели, а проходные кнопки (чтобы при надптии они сами выключались) Есть ли такие в продаже? И если двойные проходные кнопки? т.к сейчас в коридоре стоит двойной проходной, который кнопкой слева рулит туалетом , а правой ванной.
Если далеко не ходить, то в серии Celiane от Legrand практически все выключатели конструктивно представляют из себя переключатели, а поскольку стандартный суппорт этой серии предназначен для двух модулей, то можно установить два модуля кнопочных выключателей (переключателей). Я именно так и поступал при необходимости.
20.07.2017 в 06:45:55
Сколько проводов подсоеденино к вытяжке?
01.09.2017 в 11:16:52
services, к вытяжке три провода подключено (фаза постоянная, фаза от выключателей, и земля) аытяжка со встроенным таймером.
01.09.2017 в 13:45:22
3 провода бывает по разному, надо смотреть в мануал вытяжки. Бывает например 1N и 2 L для 2х направлений, такой вытяжке категорически нельзя подавать напряжение на оба L одновременно
И ноль он не земля. Разные назначения, разные названия
01.09.2017 в 13:59:52
chivasr, у вас вентилятор с таймером?
Довольно часто встречаются неработающие схемы. При этом на контрольной плате элементы отваливаются вместе с дорожками, или припой отрывается (!!). Не один такой вентилятор из Леруа видел.
По этой причине я всегда таймер ставлю в щиток, а вентилятор ставлю обычный. В такой схеме любое управление можно сделать при желании.
Но у вас работает как должен. Просто вам нужно реле времени.