id245783822
id245783822
Новичок

Регистрация: 10.06.2017

Москва

Сообщений: 41

07.07.2017 в 13:02:52

Здравствуйте! Хотел бы узнать мнение опытных электриков =) У меня идёт вводной автомат (25А) потом от него идут провода на счётчик , с счётчика на реле напряжение и дальше на автоматы (16А) 1) Что лучше поставить УЗО или Дифавтомат 2) Куда (после или до чего) и как подключить УЗО или Дифавтомат Заранее спасибо!

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

07.07.2017 в 13:16:11

Ну во первых, на какую линию планируется УЗО (Диф) , на стиралку или на линию розеток или мож вообще на всё? УЗО обычно подключается после автомата не превышающего номиналом номинал самого УЗО. Дифавтомат сам по себе УЗО и автомат, так что его можно подключать в любых вариациях, на ввод (25-63А (100-300мА)-цифры применимы и к УЗО, на линию стиралки (посудомойки,бойлера) важен лишь номинал по току и току утечки 16А (10мА или 30мА) И самый главный вопрос, заземление в квартире (доме) есть? Проводка от ввода двух или трехжильная?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу